24.09.2021 в 18:19:53
#7027007
Aтос написал: много лет беру тут антенный и витую пару
О, Тёлко Груп)))
Aтос написал: силового нету
Разумеется, они же телевизионщики/слаботочники...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.09.2021 в 19:32:36
#7027024
megrad написал: cuper, хотя может после счётчика РНки поставить, потом УЗО.
megrad, Это что и зачем?
24.09.2021 в 19:39:11
#7027025
cuper, реле напряжения
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.09.2021 в 21:44:50
#7027089
25.09.2021 в 13:21:13
#7027303
Доброго дня, подскажите, как можно проверить энергосберегающую лампу настольного светильника с цоколем G23 ?
25.09.2021 в 17:31:33
#7027400
Dimmkoff написал: Доброго дня, подскажите, как можно проверить энергосберегающую лампу настольного светильника с цоколем G23 ?
воткнуть в светильник иначе никак
27.09.2021 в 21:16:06
#7028182
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, для частного дома. Около столба стоит ЩУ, со столба приходит 4-х жильный кабель, в дом идет 5-ти жильный (заземление:вроде как TN-C-S, ноль со столба соединяется с нулем и заземляющим кабелем в ЩУ). Можно ли в щитке в доме поставить 4-х полюсный вводной автомат? Или только 3-х полюсный?
28.09.2021 в 10:48:39
#7028276
megrad написал: osho написал: Можно ли в щитке в доме поставить 4-х полюсный вводной автомат?
Можно, если
osho написал: в дом идет 5-ти жильный
спасибо! я так понимаю, что 4-х полюсный автомат размыкает еще и ноль в дополнение к фазам. В чем плюс и есть ли минусы установки 4-х полюсного по сравнению с 3-х полюсным в описанном мной случае (изначально планировался 3-х полюсный, электрик предлагает 4-х полюсный - не знаю, что выбрать)?
28.09.2021 в 11:04:07
#7028282
osho написал: В чем плюс и есть ли минусы установки 4-х полюсного по сравнению с 3-х полюсным в описанном мной случае (изначально планировался 3-х полюсный, электрик предлагает 4-х полюсный - не знаю, что выбрать)?
Главный минус: неконтакт в нулевом полюсе (все автоматы это умеют!) приведёт к появлению 380 в некоторых розетках. Лечится установкой трёх однофазных реле напряжения после последнего места коммутации трёхфазного нуля. Оно в любом случае полезно.
Общее "противопожарное" УЗО 100 мА у вас планируется? Если да - то ещё одна коммутация нуля в автомате не имеет никакого смысла.
28.09.2021 в 11:56:33
#7028298
AlexeyL написал: Главный минус: неконтакт в нулевом полюсе (все автоматы это умеют!)
не совсем понятно, можете, пожалуйста, пояснить:
реле контроля напряжения планировалось 3-х фазное, так как есть 3-х фазные потребители (резервный электрокотел, плита). УЗО 100мА нет.
28.09.2021 в 13:39:56
#7028326
osho написал: это может потенциально привести к неконтакту (например, отошел контакт) при включенном автомате? речь про это?
Именно так. Подгорел от сверхтока при срабатывании, или просто не замкнулся. Именно поэтому полностью запрещено пропускать через автоматы проводники заземления, PEN и PE.
osho написал: все автоматы это умеют" - это касается и 3-х и 4-х полюсных или только 4-х полюсных?
Всех. УЗО тоже.
osho написал: реле контроля напряжения планировалось 3-х фазное, так как есть 3-х фазные потребители (резервный электрокотел, плита).
Трёхфазное РН нужно только тем потребителям, у которых отсутствие одной фазы может привести к аварии. По существу, только электромоторы, трёхфазная электромеханика. Трёхфазным нагревательным приборам никакое РН не нужно в принципе: они более или менее работают и вообще без нуля, ноль делается заново внутри звезды нагрузок.
28.09.2021 в 14:38:20
#7028338
спасибо за ответы!
AlexeyL написал: osho написал: это может потенциально привести к неконтакту (например, отошел контакт) при включенном автомате? речь про это?
Именно так. Подгорел от сверхтока при срабатывании, или просто не замкнулся. Именно поэтому полностью запрещено пропускать через автоматы проводники заземления, PEN и PE.
osho написал: все автоматы это умеют" - это касается и 3-х и 4-х полюсных или только 4-х полюсных?
Всех. УЗО тоже.
Я правильно понимаю, что через 3-х полюсный автомат ноль не коммутируется (идет мимо)? Будет ли надежней тогда поставить 3-х полюсный на ввод в дом?
AlexeyL написал: Трёхфазное РН нужно только тем потребителям, у которых отсутствие одной фазы может привести к аварии. По существу, только электромоторы, трёхфазная электромеханика. Трёхфазным нагревательным приборам никакое РН не нужно в принципе: они более или менее работают и вообще без нуля, ноль делается заново внутри звезды нагрузок.
Я правильно понимаю, что установка 3-х фазного реле будет иметь минусом только то, что при перекосе на одной фазе будут отключаться сразу все три? или есть еще какие-то потенциальные проблемы? спасибо
30.09.2021 в 12:27:43
#7029010
Может кто-то подсказать по опросам из предыдущего поста?
30.09.2021 в 12:31:10
#7029013
И подскажите, пожалуйста, 3-х или 4-х полюсный автомат нужно ставить на:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу