20.06.2018 в 22:23:10
volchenok написал: а как ток то меряли,если при нормальных вроде значениях провода греются?
А где они греются? 36°С 40°С 34°С - это до нагрева как до китая.
21.06.2018 в 06:21:31
BV написал: Полно китайских подделок, неотличимых от оригинала. На каком рынке купили? ;)
да дело даже не в том в каком магазине - когда только поменяли вентиляторы - стоял 25 автомат - сразу выбивало, поставили 32 - расплавился. Ставим купленный АВВ не на рынке, а в магазине со всеми сертификатами - выбивает! иек D63 греется примерно до 45 градусов. Сейчас решение проблемы вижу в замене автомата на ABB серии MS, как подсказали выше. По каталогу предполагаю, что это будет "MS 132 - 32.0" - верно?
Да кстати, еще смущает то, что токи по фазам разные - всегда на первой ток ниже. Не может ли это быть причиной нагрева?
21.06.2018 в 07:15:51
volchenok,
21.06.2018 в 08:49:35
stq1000 написал: volchenok,
stq1000,
у меня от 60А IEK не плавился, когда проверял счетчик а уж от пушки с 36А по 3ем фазам уже сколько лет стоит обычный дешевый IEK и все хорошо как что то может расплавится от 25А, это же небольшой ток
21.06.2018 в 09:58:05
GooDMaster написал: Подскажите пожалуйста размеры дюбель хомута для ввгнг ls плоского 3х1.5, 3х2.5 и 3х4 (производитель кабеля Радиус)
GooDMaster, Up, подскажите пожалуйста, добрые люди)
21.06.2018 в 12:44:40
Закупил MS132-32. Поставим-отпишусь:)
21.06.2018 в 20:04:41
menket написал: ВВГнг(А)-FRLS 3х10
так что 10 см, а не 16. С другой стороны, этот кабель и так очень сложно согнуть с малым радиусом изгиба. Более большой радиус изгиба кабельной жилы предотвращает разрушение ее структуры методом растяжения. ИМХО: если не использовать спец инструмент, а без фанатизма сгибать руками (на расстоянии 20-25см) до прямого угла, должно получится нормально. У меня ВВГ-Пнг - радиус получается 7-10см, ВВГ-нг (круглый) - 10-12см.
21.06.2018 в 21:59:29
GooDMaster написал:
GooDMaster написал: Подскажите пожалуйста размеры дюбель хомута для ввгнг ls плоского 3х1.5, 3х2.5 и 3х4 (производитель кабеля Радиус)
GooDMaster, Up, подскажите пожалуйста, добрые люди)
GooDMaster, вот размеры дюбелей
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.06.2018 в 01:16:06
Товарищи, подскажите пжл, как лучше. Допустим есть вар м01-08 и узм-51м, откуда лучше запитать вар? До узм, чтобы если вдруг все отрубится, то если подойти к щитку, вар скажет - хозяина, а вот смотри, сейчас 350 вольт приходит, ахтунг. Или после узма, но тогда оно тоже отрубится и уже не узнаешь ничего. Как оно лучше?
И еще вопрос, понятно, что традиция делать 1,5 на свет и 2,5 на розетки. Но откуда растет эта традиция? Это связано с тем, что выключатели света сами по себе максимум на 10а или еще с чем-то?
23.06.2018 в 11:49:39
serj12, Спс.
23.06.2018 в 13:44:34
Mandalore105 написал: традиция делать 1,5 на свет и 2,5 на розетки. Но откуда растет эта традиция?
Ваши предложения? Не, правда)
23.06.2018 в 13:45:12
Mandalore105 написал: Спс.
Нзч...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.06.2018 в 13:55:05
Подскажите, пожалуйста, как правильно подрозетник вмазывать, сначала разделывать кабель и заводить в подрозетник жилы или заводить кабель и разделывать уже после вмазывания? или без разницы, как удобнее?