stq1000 написал: запуск - бах - автомат выбило. Еще запуск - опять выбило.

Пусковой ток. В этом случае запуск через гасящие резисторы, которые потом замыкаются реле, либо

MaSeVi написал: Автоматы д.б. специальные для двигателей, а не "обычные". Вам нужны АВ серии MS от АВВ...

stq1000 написал: Замеряем ток - 23А 25А 25А пофазно.

В пределах нормы для 15 квт

stq1000 написал: Автомат стоял 25С

и для него тоже нормально, для 32 и подавно.

stq1000 написал: Поставили автомат 32С, запустился, работает. В один момент времени работает 1 вентилятор!! Замеряем ток - 23А 25А 25А пофазно. Делаем вывод, что 25А это меньше чем 32А номинала автомата, так и оставили. Вечером вентилятор выключился. Смотрим - автомат расплавился! Нагрузка не полная, автомат качественный (АВВ).

Полно китайских подделок, неотличимых от оригинала. На каком рынке купили? ;)

stq1000 написал: Температура фазных проводов при токе по фазам 23А 25А 25А: 36°С 40°С 34°С

нормально.

stq1000 написал: Автомат АВВ профессиональной серии 32С выбивает, один такой же уже погорел. Как может гореть автомат, если токи ниже номинала?

читай выше :) Попробуйте поставить ИЭК D25

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

20.06.2018 в 22:15:22

#6361166

Мне еще интересно ,а как ток то меряли,если при нормальных вроде значениях провода греются? Да и расплавившийся автомат должен был сработать по тепловому расцепителю.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

20.06.2018 в 22:23:10

#6361169

volchenok написал: а как ток то меряли,если при нормальных вроде значениях провода греются?

А где они греются? 36°С 40°С 34°С - это до нагрева как до китая.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

21.06.2018 в 00:50:44

#6361291

aumiroshnikov, на тёплый пол

aumiroshnikov написал: ВВГнГ-LS(А) 3х2,5

? И с ванной перемудрили - дифф у вас там и автомат , автомат тогда не нужен .

aumiroshnikov написал: А в какую? Подскажите, пожалуйста.

Создайте свою .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
stq1000

Местный

Регистрация: 17.05.2018

Москва

Сообщений: 5

21.06.2018 в 06:21:31

#6361325

BV написал: Полно китайских подделок, неотличимых от оригинала. На каком рынке купили? ;)

да дело даже не в том в каком магазине - когда только поменяли вентиляторы - стоял 25 автомат - сразу выбивало, поставили 32 - расплавился. Ставим купленный АВВ не на рынке, а в магазине со всеми сертификатами - выбивает! иек D63 греется примерно до 45 градусов. Сейчас решение проблемы вижу в замене автомата на ABB серии MS, как подсказали выше. По каталогу предполагаю, что это будет "MS 132 - 32.0" - верно?

Да кстати, еще смущает то, что токи по фазам разные - всегда на первой ток ниже. Не может ли это быть причиной нагрева?

0
Аватар пользователя
stq1000

Местный

Регистрация: 17.05.2018

Москва

Сообщений: 5

21.06.2018 в 07:15:51

#6361337

volchenok,

0
Аватар пользователя
Flest

Местный

Регистрация: 10.03.2012

Ярославль

Сообщений: 501

21.06.2018 в 08:49:35

#6361376

stq1000 написал: volchenok,

stq1000,

у меня от 60А IEK не плавился, когда проверял счетчик а уж от пушки с 36А по 3ем фазам уже сколько лет стоит обычный дешевый IEK и все хорошо как что то может расплавится от 25А, это же небольшой ток

0
Аватар пользователя
GooDMaster

Местный

Регистрация: 03.05.2018

Набережные Челны

Сообщений: 13

21.06.2018 в 09:58:05

#6361432

GooDMaster написал: Подскажите пожалуйста размеры дюбель хомута для ввгнг ls плоского 3х1.5, 3х2.5 и 3х4 (производитель кабеля Радиус)

GooDMaster, Up, подскажите пожалуйста, добрые люди)

0
Аватар пользователя
stq1000

Местный

Регистрация: 17.05.2018

Москва

Сообщений: 5

21.06.2018 в 12:44:40

#6361548

Закупил MS132-32. Поставим-отпишусь:)

0
Аватар пользователя
mr-mak

Местный

Регистрация: 22.12.2013

Челябинск

Сообщений: 79

21.06.2018 в 20:04:41

#6361767

menket написал: ВВГнг(А)-FRLS 3х10

так что 10 см, а не 16. С другой стороны, этот кабель и так очень сложно согнуть с малым радиусом изгиба. Более большой радиус изгиба кабельной жилы предотвращает разрушение ее структуры методом растяжения. ИМХО: если не использовать спец инструмент, а без фанатизма сгибать руками (на расстоянии 20-25см) до прямого угла, должно получится нормально. У меня ВВГ-Пнг - радиус получается 7-10см, ВВГ-нг (круглый) - 10-12см.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.06.2018 в 21:59:29

#6361849

GooDMaster написал:

GooDMaster написал: Подскажите пожалуйста размеры дюбель хомута для ввгнг ls плоского 3х1.5, 3х2.5 и 3х4 (производитель кабеля Радиус)

GooDMaster, Up, подскажите пожалуйста, добрые люди)

GooDMaster, вот размеры дюбелей ссылка здесь примерный размер кабеля ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Mandalore105

Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

23.06.2018 в 01:16:06

#6362566

Товарищи, подскажите пжл, как лучше. Допустим есть вар м01-08 и узм-51м, откуда лучше запитать вар? До узм, чтобы если вдруг все отрубится, то если подойти к щитку, вар скажет - хозяина, а вот смотри, сейчас 350 вольт приходит, ахтунг. Или после узма, но тогда оно тоже отрубится и уже не узнаешь ничего. Как оно лучше?

И еще вопрос, понятно, что традиция делать 1,5 на свет и 2,5 на розетки. Но откуда растет эта традиция? Это связано с тем, что выключатели света сами по себе максимум на 10а или еще с чем-то?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

23.06.2018 в 09:25:17

#6362620

Mandalore105 написал: Допустим есть вар м01-08 и узм-51м, откуда лучше запитать вар?

До УЗМ .

Mandalore105 написал: Но откуда растет эта традиция?

Из ПУЭ .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Mandalore105

Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

23.06.2018 в 11:49:39

#6362681

serj12, Спс.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

23.06.2018 в 13:44:34

#6362718

Mandalore105 написал: традиция делать 1,5 на свет и 2,5 на розетки. Но откуда растет эта традиция?

Ваши предложения? Не, правда)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16833

23.06.2018 в 13:45:12

#6362719

Mandalore105 написал: Спс.

Нзч...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
crazygeorgio

Местный

Регистрация: 04.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 127

23.06.2018 в 13:55:05

#6362725

Подскажите, пожалуйста, как правильно подрозетник вмазывать, сначала разделывать кабель и заводить в подрозетник жилы или заводить кабель и разделывать уже после вмазывания? или без разницы, как удобнее?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16833

23.06.2018 в 14:04:53

#6362728

crazygeorgio, Подроезник вмазать (хотя слово "подрозетник" неправильное), в него ввести кабель и далее разделывать. Хотя кому как удобней...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

23.06.2018 в 14:26:01

#6362738

Подроезник ? :eek: И вы говоря Кому как удобней, предлагаете пачкать жилы ? :nо:

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16833

23.06.2018 в 14:32:36

#6362741

dokar написал: предлагаете пачкать жилы ? :nо:

Так наоборот же: поставить ЭУ коробку, а в неё ввести кабель, далее разделать.

dokar написал: Подроезник ?

Ну, описАлся! Что-то сегодня у меня с печатной дикцией не очень!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

23.06.2018 в 14:48:30

#6362742

MaSeVi, От жалы клава заплетаетси . :)

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

23.06.2018 в 15:34:04

#6362771

MaSeVi

Так наоборот же: поставить ЭУ коробку, а в неё ввести кабель, далее разделать

А как вы предлагаете вводить кабель в уже вмазанную коробку? Раздолбать вмазанное?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16833

23.06.2018 в 15:34:23

#6362772

dokar написал: От жалы клава заплетаетси .

Моя не понимать, ну да и ладно!)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16833

23.06.2018 в 15:35:51

#6362775

TAB написал: Раздолбать вмазанное?

Нет, не мазать покамест всё и вся...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

23.06.2018 в 17:20:12

#6362834

MaSeVi, что не мазать - подрозетник? Так вы же сами постом раньше предлагали его вмазывать. И как бы в этом суть всей затеи.

0
Аватар пользователя
Mandalore105

Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

24.06.2018 в 13:51:35

#6363252

Товарищи, подскажите пжл, как решить диллему? загородный дом, рядом сарай/гараж/баня. Не могу для себя решить как лучше сделать. Планирую щиток в доме, от него идет линия на щиток в сарай/гараж/баню. Вот не знаю как лучше. Варианты. 1-от общего рубильника в доме идет отдельная линия в сарай, там свое общее узо итд итп. 2-отдельный рубильник на сарай в домашнем щитке независимо от рубильника в дом (перед ними обоими еще один общий, чтобы и неотключаемые линии вырубать). А в сарае узо итд. 3-как в 1 пункте, только общее узо не в сарае, а в доме, а в сарае просто автоматы. Как логичнее сделать?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16833

24.06.2018 в 13:58:46

#6363255

Mandalore105 написал: от общего рубильника в доме идет отдельная линия в сарай, там свое общее узо итд итп.

Я бы сделал так. В т.н. центральном щите поставил бы кросс-модуль или отвод магистральный, отдельные линии в здания, там свои щиты...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Mandalore105

Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

24.06.2018 в 14:07:17

#6363262

MaSeVi, Ага, спасибо, это у меня проходит под номером 1. Кроссмодуль будет.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16833

24.06.2018 в 14:11:54

#6363263

Mandalore105 написал: Кроссмодуль будет.

Я бы поставил отвод, там двойной зажим, что на мой взгляд - брутальней)))

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Mandalore105

Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

24.06.2018 в 14:42:58

#6363280

MaSeVi, ну там не только эта линия будет, там после узмки отводы на 2 неотключаемые линии, рубильник дома, эту самую линию гаража.

А у двойного отвода какой максимум ншви можно засунуть? И нет ли фото его или обозначения, чтобы понимать о чем речь.

0