20.06.2018 в 18:55:09
#6361007
stq1000 написал: запуск - бах - автомат выбило. Еще запуск - опять выбило.
Пусковой ток. В этом случае запуск через гасящие резисторы, которые потом замыкаются реле, либо
MaSeVi написал: Автоматы д.б. специальные для двигателей, а не "обычные". Вам нужны АВ серии MS от АВВ...
stq1000 написал: Замеряем ток - 23А 25А 25А пофазно.
В пределах нормы для 15 квт
stq1000 написал: Автомат стоял 25С
и для него тоже нормально, для 32 и подавно.
stq1000 написал: Поставили автомат 32С, запустился, работает. В один момент времени работает 1 вентилятор!! Замеряем ток - 23А 25А 25А пофазно. Делаем вывод, что 25А это меньше чем 32А номинала автомата, так и оставили. Вечером вентилятор выключился. Смотрим - автомат расплавился! Нагрузка не полная, автомат качественный (АВВ).
Полно китайских подделок, неотличимых от оригинала. На каком рынке купили? ;)
stq1000 написал: Температура фазных проводов при токе по фазам 23А 25А 25А: 36°С 40°С 34°С
нормально.
stq1000 написал: Автомат АВВ профессиональной серии 32С выбивает, один такой же уже погорел. Как может гореть автомат, если токи ниже номинала?
читай выше :) Попробуйте поставить ИЭК D25
20.06.2018 в 22:15:22
#6361166
Мне еще интересно ,а как ток то меряли,если при нормальных вроде значениях провода греются? Да и расплавившийся автомат должен был сработать по тепловому расцепителю.
20.06.2018 в 22:23:10
#6361169
volchenok написал: а как ток то меряли,если при нормальных вроде значениях провода греются?
А где они греются? 36°С 40°С 34°С - это до нагрева как до китая.
21.06.2018 в 06:21:31
#6361325
BV написал: Полно китайских подделок, неотличимых от оригинала. На каком рынке купили? ;)
да дело даже не в том в каком магазине - когда только поменяли вентиляторы - стоял 25 автомат - сразу выбивало, поставили 32 - расплавился. Ставим купленный АВВ не на рынке, а в магазине со всеми сертификатами - выбивает! иек D63 греется примерно до 45 градусов. Сейчас решение проблемы вижу в замене автомата на ABB серии MS, как подсказали выше. По каталогу предполагаю, что это будет "MS 132 - 32.0" - верно?
Да кстати, еще смущает то, что токи по фазам разные - всегда на первой ток ниже. Не может ли это быть причиной нагрева?
21.06.2018 в 07:15:51
#6361337
volchenok,
21.06.2018 в 08:49:35
#6361376
stq1000 написал: volchenok,
stq1000,
у меня от 60А IEK не плавился, когда проверял счетчик а уж от пушки с 36А по 3ем фазам уже сколько лет стоит обычный дешевый IEK и все хорошо как что то может расплавится от 25А, это же небольшой ток
21.06.2018 в 09:58:05
#6361432
GooDMaster написал: Подскажите пожалуйста размеры дюбель хомута для ввгнг ls плоского 3х1.5, 3х2.5 и 3х4 (производитель кабеля Радиус)
GooDMaster, Up, подскажите пожалуйста, добрые люди)
21.06.2018 в 12:44:40
#6361548
Закупил MS132-32. Поставим-отпишусь:)
21.06.2018 в 20:04:41
#6361767
menket написал: ВВГнг(А)-FRLS 3х10
так что 10 см, а не 16. С другой стороны, этот кабель и так очень сложно согнуть с малым радиусом изгиба. Более большой радиус изгиба кабельной жилы предотвращает разрушение ее структуры методом растяжения. ИМХО: если не использовать спец инструмент, а без фанатизма сгибать руками (на расстоянии 20-25см) до прямого угла, должно получится нормально. У меня ВВГ-Пнг - радиус получается 7-10см, ВВГ-нг (круглый) - 10-12см.
21.06.2018 в 21:59:29
#6361849
GooDMaster написал:
GooDMaster написал: Подскажите пожалуйста размеры дюбель хомута для ввгнг ls плоского 3х1.5, 3х2.5 и 3х4 (производитель кабеля Радиус)
GooDMaster, Up, подскажите пожалуйста, добрые люди)
GooDMaster, вот размеры дюбелей
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.06.2018 в 01:16:06
#6362566
Товарищи, подскажите пжл, как лучше. Допустим есть вар м01-08 и узм-51м, откуда лучше запитать вар? До узм, чтобы если вдруг все отрубится, то если подойти к щитку, вар скажет - хозяина, а вот смотри, сейчас 350 вольт приходит, ахтунг. Или после узма, но тогда оно тоже отрубится и уже не узнаешь ничего. Как оно лучше?
И еще вопрос, понятно, что традиция делать 1,5 на свет и 2,5 на розетки. Но откуда растет эта традиция? Это связано с тем, что выключатели света сами по себе максимум на 10а или еще с чем-то?
23.06.2018 в 11:49:39
#6362681
serj12, Спс.
23.06.2018 в 13:44:34
#6362718
Mandalore105 написал: традиция делать 1,5 на свет и 2,5 на розетки. Но откуда растет эта традиция?
Ваши предложения? Не, правда)
23.06.2018 в 13:45:12
#6362719
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
23.06.2018 в 13:55:05
#6362725
Подскажите, пожалуйста, как правильно подрозетник вмазывать, сначала разделывать кабель и заводить в подрозетник жилы или заводить кабель и разделывать уже после вмазывания? или без разницы, как удобнее?
23.06.2018 в 14:04:53
#6362728
crazygeorgio, Подроезник вмазать (хотя слово "подрозетник" неправильное), в него ввести кабель и далее разделывать. Хотя кому как удобней...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
23.06.2018 в 14:26:01
#6362738
Подроезник ? :eek: И вы говоря Кому как удобней, предлагаете пачкать жилы ? :nо:
23.06.2018 в 14:32:36
#6362741
dokar написал: предлагаете пачкать жилы ? :nо:
Так наоборот же: поставить ЭУ коробку, а в неё ввести кабель, далее разделать.
dokar написал: Подроезник ?
Ну, описАлся! Что-то сегодня у меня с печатной дикцией не очень!)))
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
23.06.2018 в 14:48:30
#6362742
MaSeVi, От жалы клава заплетаетси . :)
23.06.2018 в 15:34:04
#6362771
MaSeVi
Так наоборот же: поставить ЭУ коробку, а в неё ввести кабель, далее разделать
А как вы предлагаете вводить кабель в уже вмазанную коробку? Раздолбать вмазанное?
23.06.2018 в 15:34:23
#6362772
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
23.06.2018 в 15:35:51
#6362775
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
23.06.2018 в 17:20:12
#6362834
MaSeVi, что не мазать - подрозетник? Так вы же сами постом раньше предлагали его вмазывать. И как бы в этом суть всей затеи.
24.06.2018 в 13:51:35
#6363252
Товарищи, подскажите пжл, как решить диллему? загородный дом, рядом сарай/гараж/баня. Не могу для себя решить как лучше сделать. Планирую щиток в доме, от него идет линия на щиток в сарай/гараж/баню. Вот не знаю как лучше. Варианты. 1-от общего рубильника в доме идет отдельная линия в сарай, там свое общее узо итд итп. 2-отдельный рубильник на сарай в домашнем щитке независимо от рубильника в дом (перед ними обоими еще один общий, чтобы и неотключаемые линии вырубать). А в сарае узо итд. 3-как в 1 пункте, только общее узо не в сарае, а в доме, а в сарае просто автоматы. Как логичнее сделать?
24.06.2018 в 13:58:46
#6363255
Mandalore105 написал: от общего рубильника в доме идет отдельная линия в сарай, там свое общее узо итд итп.
Я бы сделал так. В т.н. центральном щите поставил бы кросс-модуль или отвод магистральный, отдельные линии в здания, там свои щиты...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
24.06.2018 в 14:07:17
#6363262
MaSeVi, Ага, спасибо, это у меня проходит под номером 1. Кроссмодуль будет.
24.06.2018 в 14:11:54
#6363263
Mandalore105 написал: Кроссмодуль будет.
Я бы поставил отвод, там двойной зажим, что на мой взгляд - брутальней)))
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
24.06.2018 в 14:42:58
#6363280
MaSeVi, ну там не только эта линия будет, там после узмки отводы на 2 неотключаемые линии, рубильник дома, эту самую линию гаража.
А у двойного отвода какой максимум ншви можно засунуть? И нет ли фото его или обозначения, чтобы понимать о чем речь.