Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

24.06.2018 в 15:26:05

Mandalore105 написал: когда зимой уезжаем - оставляем на минимальной мощности, чтобы не вымерз дом.

И как не боитесь!)

Mandalore105 написал: в паре мест алюминий скручен в изоленте с медью.

Десятками лет живут такие соединения, даже не чихают)

Mandalore105 написал: в общем веселый отпуск будет у меня.

Прекрасный отпуск - ведь родителям же...

Mandalore105 написал: Планирую щитки 4х18 (чтоб просторнее)

Смотря какое наполнение. По мне так "жирновато"!))) И присмотритесь к сечению ввода, 63А это лихо для дач, а кабель/провод наверняка дохлятина...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

24.06.2018 в 15:31:30

Mandalore105

Как логичнее сделать?

Конечно вариант номер три. Сарайное УЗО в доме будет играть роль сарайного рубильника. Все равно хозпостройки удобнее из дома отключать, а не бегать по участку щелкать. И сама сарайная линия будет под диффзащитой в этом случае.

0
Аватар пользователя
Mandalore105

Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

24.06.2018 в 16:04:03

MaSeVi, я хз как сделать цитирование на мобиле, поэтому как бы по порядку ответов.

Ну скажем так, а какие альтернативы? Если не оставлять хотя бы для поддержания минимально возможной темп (16 гр в данном случае, либо 5, но это не вариант), то вымерзнет все к чертовой матери, а морозы бывают и -25, в доме будет -10 точно. Конвектор с защитой от опрокидывания, я в щитке добавлю систему тт нормальную (несколько треугольников по периметру дома, сваренные с 5-6м уголками, уходящими вниз, вместе сварены арматурой и вывод к дому швеллером) входное селективное противопожарное узо, групповые узо, дифы итд итп. Надеюсь какая-никакая защита будет. Плюс узмки.

Ну хоть и не чихают, но я всю проводку дома и участка заменю на ввгнгls, наверное севкабеля или кольчугино, хз.

Это да, и родителям и самим себе и ребенку же ))

Насчет жирновато, зато просторно, к тому же несколько дифов, узо, штук 12 автоматов, узмка, вар0108, еще узмка как контактор для водогрея проточника, импульсное реле для управления контактором-узм, посмотрим в общем. Возьму хагеровские гольфы, вроде и бюджетно и вполне норм.

Согласен, лихо, приходит 2х16 сип, дальше до дома переход через прокалывающие штуки со срывными винтами на пару пв1 х16 до автомата (он на улице на фасаде под козырьком, кстати надо бы и под него бокс сделать, там же и узо противопож.)

Ну там еще добавлю лампочки наличия напряжения итд итп.

Не знаю что еще, может есть идеи? Или перебор? Наверное чтение блога шамана влияет.

TAB, А если на входе в дом селективное, потом рубильник, линия до сарая и там узо на 30ма, не лучше? Просто бывает проще в сарай зайти, чем в дом, сарай пристроен к дому и всегда открыт.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

24.06.2018 в 16:59:34

Mandalore105

Просто бывает проще в сарай зайти, чем в дом

Эти рубильники вам понадобятся при отъезде и отключать их удобнее из одного места. Если вам удобнее это делать в сарае, то делайте там и домашний щит тоже.

0
Аватар пользователя
Mandalore105

Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

24.06.2018 в 18:35:17

TAB, Согласен, удобнее, я так и хочу, чтобы в одном месте. То есть примерно так планирую: рубильник всего вообще, от него неотключаемые и рубильник дома, от него автоматы дома и рубильник гаража, от него линия на сарай и уже в сарае узо и автоматы.

Я мыслил так, именно отключение из дома, а если утечка и не работает розетка, то иду в сарай разбираться. И наверное на баню стоит поставить узо 10ма, все-таки влажное помещение.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

24.06.2018 в 19:39:30

Mandalore105 написал: планирую: рубильник всего вообще, от него неотключаемые и рубильник дома, от него автоматы дома и рубильник гаража, от него линия на сарай и уже в сарае узо и автоматы.

"Рубильник дома" вообще говоря необязателен, поскольку совсем несложно отключить несколько групповых УЗО, оставив включенными необходимые "неотключаемые" линии. Т.е. "неотключаемость" отдельных линий вполне обеспечивается их собственным коммутационным аппаратом.

И еще раз: УЗО линии сарая, размещенное в общем щитке, повышает безопасность и одновременно выполняя роль этого самого "рубильника гаража/сарая".

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.06.2018 в 19:55:16

TAB написал: И еще раз: УЗО линии сарая, размещенное в общем щитке, повышает безопасность и одновременно выполняя роль этого самого "рубильника гаража/сарая".

Вам стоило бы уточнить ток утечки этого УЗО. Если противопожарное, то нет смысла ставить отдельное на уличных потребителей, проще установить его в щите учета.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

24.06.2018 в 20:08:45

Vadim 161, вам стоило бы уточнить, что противопожарное УЗО уже стоит на вводе у топикстартера. По крайней мере он чуть выше об этом говорил.

0
Аватар пользователя
crazygeorgio

Местный

Регистрация: 04.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 127

25.06.2018 в 09:34:13

Такой вопрос, может глупый, но зачем выравнивать установочную коробку по уровню? ведь в розетках же не фиксированные отверстия, саму же розетку можно отрегулировать???

0
Аватар пользователя
Олегша

Местный

Регистрация: 16.01.2018

Москва

Сообщений: 75

25.06.2018 в 09:42:48

Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Столкнулся с не приятной проблемой в электро щитке. Многоэтажный дом новострой, делался ремонт в квартире. Изначально на кухне были провода под варочную панель, сечением примерно от 6мм до 10мм. В силу того что не было ни времени ни возможности в свое время уделить внимание электрике, отдельные линии на варочную панель, духовой шкаф и посудомоечную машину не протянул, так как не электрик. Сейчас ремонт полностью сделан и тянуть отдельные линии проводов уже нет возможности. Строители собрали электро щиток в прихожей с автоматами и УЗО. все работает нормально, но при установке кухонного гарнитура и варочной панели были собраны еще два мини электро щитка для варочной панели с духовым шкафом и посудомоечной машины. В итоге на данный момент пока стоит только варочная панель, и при включении варочной панели на полную мощность на все 4 конфорки, шумит электро щиток в прихожей, звук работы напряжения. Если включать конфорки поочередно, то шум в электро щитке прибавляется по мере возрастания мощности, если выключать поочередно конфорки то шум убавляет. Скажите пожалуйста в чем может быть проблема? Возможно ли что то сделать с этим?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20723

25.06.2018 в 09:48:37

Олегша написал: Скажите пожалуйста в чем может быть проблема?

Какая проблема? Звук работы напряжения

Олегша написал: прибавляется по мере возрастания мощности, если выключать поочередно конфорки то шум убавляет.

Это вполне логично, не наоборот же. :confused:

Олегша написал: В силу того что не было ни времени ни возможности в свое время уделить внимание электрике

Олегша написал: Сейчас ремонт полностью сделан

Удивительно, как времени и возможности хватило на весь остальной ремонт. :a

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

25.06.2018 в 10:37:04

crazygeorgio написал: зачем выравнивать установочную коробку по уровню?

Для крепления саморезами и выравнивать суппорта очень приятно .

crazygeorgio написал: ведь в розетках же не фиксированные отверстия

Вы про " лапки " ? Я их часто выкидываю :sorry: что бы изоляцию жил не портили .

crazygeorgio написал: саму же розетку можно отрегулировать???

Если на лапках - то да , а если саморезами - то не очень много .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

25.06.2018 в 10:39:57

Олегша написал: Здравствуйте

Добрый день .

Олегша написал: Скажите пожалуйста в чем может быть проблема?

В качестве модульной защиты , состоянии контактов в ней , соответствия мощности подключаемых приборов и параметров сети ...

Олегша написал: Возможно ли что то сделать с этим?

Да , лечится .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

25.06.2018 в 10:41:11

Radio написал: Звук работы напряжения

Главное что бы в сверхзвук не перешёл :flirt

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

25.06.2018 в 10:48:27

Как-то наблюдал гудение автоматов ТДМ под нагрузкой близкой к номинальной. Олегша, фото щита выкладывайте или хотя-бы назовите марку этого гудящего автомата.

0

Грубый, но справедливый

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу