27.06.2018 в 12:56:11
#6365118
Vadim 161 написал: СтранникXXI, вас что-то смущает ? Если не соединили провода PE то при замыкании ноль на ж/з проводник УЗО и не шелохнется. Перечитайте еще раз мой предыдущий пост
Vadim 161,... а, Вы хотите сказать, что если УЗО не отключится, стало быть PE не подключен?
27.06.2018 в 12:59:22
#6365121
MaSeVi написал: Для Вас это нормально?
Для меня это абсолютно неудивительно, а после начального сообщения автора
Олегша написал: В силу того что не было ни времени ни возможности в свое время уделить внимание электрике, отдельные линии на варочную панель, духовой шкаф и посудомоечную машину не протянул, так как не электрик.
в какой-то мере даже предсказуемо. Вот если бы там работал megrad, то щиток был бы с отдельными линиями не только на банальные посудомойку и духовку, но и на ОПС, аквасторож, измельчитель, водогрей, кондиционеры и прочие хотелки. А так вышло как вышло - хозяин не знал, мастер не догадался. И как ни странно это звучит, но мастеру даже можно сказать спасибо - за проложенную к плите то ли шестерку, то ли десятку. Ведь запросто могла лечь и четверка. Тогда уже просто дополнительными мини-щиточками на кухне можно было и не отделаться.
27.06.2018 в 13:01:35
#6365124
megrad написал: А скрученный провод - это типа фиксатор? Может такие поставить ссылка ссылка?
Чтобы поставить такие, о них еще знать надо. :)
27.06.2018 в 13:25:43
#6365141
СтранникXXI написал: Вы хотите сказать, что если УЗО не отключится, стало быть PE не подключен?
Конечно, либо УЗО сдохло.
Грубый, но справедливый
27.06.2018 в 14:13:09
#6365167
Vadim 161, УЗО вряд ли сдохло, т.к. буквально на днях сработало по необходимости. Всем участвующим в обсуждении вопроса - спасибо.
27.06.2018 в 15:35:23
#6365189
bnmuyt написал:
MaSeVi написал: Для Вас это нормально?
Для меня это абсолютно неудивительно, а после начального сообщения автора
Олегша написал: В силу того что не было ни времени ни возможности в свое время уделить внимание электрике, отдельные линии на варочную панель, духовой шкаф и посудомоечную машину не протянул, так как не электрик.
в какой-то мере даже предсказуемо. Вот если бы там работал megrad, то щиток был бы с отдельными линиями не только на банальные посудомойку и духовку, но и на ОПС, аквасторож, измельчитель, водогрей, кондиционеры и прочие хотелки. А так вышло как вышло - хозяин не знал, мастер не догадался. И как ни странно это звучит, но мастеру даже можно сказать спасибо - за проложенную к плите то ли шестерку, то ли десятку. Ведь запросто могла лечь и четверка. Тогда уже просто дополнительными мини-щиточками на кухне можно было и не отделаться.
bnmuyt, Да нет, провода там были после сдачи дома, там мастер их не тянул к плите, мастер протянул только розетки на кухню и освещение, сечение вроде 1,5мм сказали так.
27.06.2018 в 16:51:15
#6365238
Если провод уже был, о чем я тоже подумал, то 99% это 6 кв. как раз для плиты.
27.06.2018 в 17:08:00
#6365247
Олегша написал: Перемычки эти?
Это белый зверёк однако - как мин. перемычка должна быть не разрывной
Ну и цвет провода ни как не может быть ЖЗ, нет нужного цвета подматывают ПВХ изолентой или одевают термоусадку. Либо как вариант ПВХ трубка.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.06.2018 в 17:10:34
#6365251
megrad написал: как мин. перемычка должна быть не разрывной
Т.е. ничего такого использовать нельзя?
Я давно подозревал подвох.
27.06.2018 в 17:14:11
#6365253
Подскажите пожалуйста поставщика у которого в розницу можно купить 1- 2м трубок электроизоляционных термостойких ТРТ; ТТС-СВ с рабочей температурой не ниже 250 гр, а лучше еще больше. Трубка нужна на провода, подходящии к термопаре, которая стоит под ИК излучателем для контроля темпрературы пайки от 260 до 330 гр. В Краснодаре спросил Минимакс, ЭТМ, Югкабель, АVS Электро, - нет у них такого товара ни в наличии, ни на заказ. Придется если нет в Краснодаре покупать с доставкой откуда-то, но просидел в поиске 3ч в интернете, ничего не нашел, кроме завода в Новосибирске, или во Владимире, которые отгружают продукцию вагонами.
27.06.2018 в 17:14:33
#6365254
bnmuyt написал: Чтобы поставить такие, о них еще знать надо.
Автор обучается, поэтому привёл примеры.
bnmuyt написал: Вот если бы там работал megrad, то щиток был бы с отдельными линиями не только на банальные посудомойку и духовку, но и на ОПС, аквасторож, измельчитель, водогрей, кондиционеры и прочие хотелки.
Ну не нравятся мне тройники и разветвители. Перед самым отпуском выгорел пилот на посту охраны, а там всего то пара моников была и пара регистраторов и два домофона. Пилот лет 5 было. Горел в районе клавиши вкл/выкл.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.06.2018 в 17:18:46
#6365260
Radio написал: Т.е. ничего такого использовать нельзя?
Естественно можно, обжатие НШВИ "создаёт" непрерывность, нормальное обжатие соответствующим инструментом.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.06.2018 в 17:29:42
#6365267
megrad
обжатие НШВИ "создаёт" непрерывность
А чем непрерывность НШВИ отличается от непрерывности зажатой клеммы?
27.06.2018 в 17:54:10
#6365283
TAB написал: А чем непрерывность НШВИ отличается от непрерывности зажатой клеммы?
При правильном обжатии 100 % гарантия, и клемму с перемычкой не путайте. Гарантия зажатия провода в клемме АВ зависит от сечения и типа провода.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.06.2018 в 18:47:11
#6365304
megrad
При правильном обжатии 100 % гарантия
Гарантия чего?
и клемму с перемычкой не путайте.
Я не путаю. Я не понимаю, почему обжатые НШВИ перемычки вы считаете 100% непрерывными, а зажатые клеммой почему-то нет.
27.06.2018 в 19:25:33
#6365327
TAB написал: а зажатые клеммой почему-то нет.
Для тех кто в танке
megrad написал: Гарантия зажатия провода в клемме АВ зависит от сечения и типа провода.
TAB написал: Гарантия чего?
О, это что то новое - начнём с азов: если не затруднит напомните мне почему перемычка должна быть непрерывной?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.06.2018 в 20:19:52
#6365366
megrad, вообще говоря затруднит, поскольку я не помню требования непрерывности для перемычек. Вы его продекларировали, вам и напоминать.
27.06.2018 в 20:29:28
#6365377
TAB, А Вы бы сделали ПУГВ без обжатия в наконечниках?
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
27.06.2018 в 20:45:11
#6365386
megrad, вообще говоря затруднит, поскольку я не помню требования непрерывности для перемычек. Вы его продекларировали, вам и напоминать.
27.06.2018 в 20:46:35
#6365389
MaSeVi, вопрос ведь совершено другой обсуждается.
27.06.2018 в 20:53:01
#6365395
TAB написал: вопрос ведь совершено другой обсуждается.
Разумеется, но я совершенно прямо Вас спросил-то...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
27.06.2018 в 20:58:53
#6365399
MaSeVi, я использую НШВИ, потому как прикольно. И не более.
27.06.2018 в 21:03:20
#6365405
27.06.2018 в 21:05:59
#6365408
TAB написал: поскольку я не помню требования непрерывности для перемычек.
Ну да опять требование, закон... Остановимся на работе АВ: при перемычке с разрывом есть большая вероятность не прожатия проводов (особенно проводников разного сечения и проводов типа монолит), кроме того что будет не очень хороший контакт, есть вероятность, что при аварии все остальные АВ останутся без питания. А так даже если Вы "промахнулись" с одной клеммой питание на остальных АВ будет присутствовать.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.06.2018 в 21:08:10
#6365410
MaSeVi написал: А Вы бы сделали ПУГВ без обжатия в наконечниках?
Почему нет? Клеммы автоматов вполне прекрасно это воспринимают, не хуже чем с наконечником.
Вот окажусь в пустыне сахара без ншви под рукой - буду так зажимать.
27.06.2018 в 21:17:09
#6365417
Radio, ну кто бы сомневался - мастер всегда найдёт пути отступления. Вот только на рисунке не видно перемычек, но тут спасает любимое - допускается. Кстати в ПУЭ есть определение всех таких допущений 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово "может" означает, что данное решение является правомерным. 1.1.18. Принятые в ПУЭ нормируемые значения величин с указанием "не менее" являются наименьшими, а с указанием "не более" - наибольшими. Все значения величин, приведенные в Правилах с предлогами "от" и "до", следует понимать "включительно".
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.06.2018 в 21:19:58
#6365420
megrad написал: Кстати в ПУЭ есть определение
Спасибо, кэп. Кстати, где там в пуэ параграф за ншви, не напомните?
27.06.2018 в 21:23:45
#6365424
Radio написал: Вот окажусь в пустыне сахара без ншви под рукой - буду так зажимать.
А на кой нам берег турецкий...? Не подскажите как можно зажать провод в клеммнике АВ при отсутствии винта или при сорванной резьбе? Естественно режим аварийный и временный, когда оборудование должно работать, а замены нет.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.06.2018 в 21:33:30
#6365433
Radio написал: Кстати, где там в пуэ за ншви, не напомните
На это вроде ГОСТ есть. Искать не буду. Для меня - питающая перемычка должна быть непрерывной и одного сечения. Всё остальное оттенки серого. Особенно когда:
megrad написал: Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.).
Но судя по качеству сборки Ваших щитов Вы,Radio, редко что допускаете. У Вас всё параллельно и перпендикулярно. И ни каких диагоналей. :yu:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.