Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21213

28.06.2018 в 01:23:30

megrad написал: подтверждаю, рухнул не достроенный бетоновый мост

Расскажите вот этим, пусть всё переделают на всякий случай.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21213

28.06.2018 в 01:41:37

megrad написал: неразрывность питающих перемычек, НШВИ позволяет это выполнить.

Ошибаетесь, и очень сильно. НШВИ никакой неразрывности не обеспечивает, т.к. полноценным соединением не является.

Как пишет сам производитель наконечников:

Основное требование к втулочным наконечникам – защитный бандаж и консолидация медных проволочек гибкого проводника. Требования к механической нагрузке минимальны, поскольку предполагается, что оконцованная жила далее дополнительно зажимается в клеммах с различными типами прижимных механизмов: винтовым, “Push-in”, “Cage Clamp” или комбинированными.

Как видим, ни о какой неразрывности вне клеммы речи быть не может, ввиду низкой механической прочности. По сути ншви обеспечивает большее удобство и более стабильное качество монтажа, нежели реальное повышение надежности соединения. А в клемме уже нет особой разницы с наконечником или без, т.к. все зажато и наконечник превращается в тряпочку и лишнюю прокладку. Под голым винтом от него еще бывает толк в плане защиты проволочек, но мы сейчас про автомат.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.06.2018 в 05:58:52

Radio написал: НШВИ никакой неразрывности не обеспечивает, т.к. полноценным соединением не является.

Вопрос был в целом за перемычки, а не конкретно за НШВИ.

Radio написал: Расскажите вот этим, пусть всё переделают на всякий случай.

Так мост уже второй раз строят в этом месте.

Radio написал: Как пишет сам производитель наконечников:

А это прикрытие на случай косяков - типа мы же Вас предупреждали.

Radio написал: А в клемме уже нет особой разницы с наконечником или без, т.к. все зажато и наконечник превращается в тряпочку и лишнюю прокладку.

Какая проблема каждый при своём останется: Вы с Тавом с прерывистыми перемычками, я с неразрывными.

Radio написал: шви обеспечивает большее удобство и более стабильное качество монтажа, нежели реальное повышение надежности соединения.

Но тем не менее их всё таки внедрили, причём по всему миру. Опять же с Ваших слов получается, что

Radio написал: большее удобство и более стабильное качество монтажа

это ни кому не нужно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21213

28.06.2018 в 07:33:25

megrad написал: тем не менее их всё таки внедрили, причём по всему миру.

Не преувеличивайте насчет всего мира, ради бога. Только в отдельно взятой Москве, да и то через девять на десятого. Большей частью данный продукт потребляют асушники различного толка, нежели электрики.

!#[https://youtu.be/fQ9mdnDDY4o]

Шнайдер нисколько не стесняется совать неоконцованные жили по две штуки в клемму, потому что вооружен знаниями, а не верой.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

28.06.2018 в 08:14:32

Radio написал: Шнайдер нисколько не стесняется совать неоконцованные жили по две штуки в клемму, потому что вооружен знаниями, а не верой

Да я бы тоже не стеснялся, можно хоть голой медной проволочкой соединить, все равно после съемки разберут :)

0

Грубый, но справедливый

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21213

28.06.2018 в 08:17:48

Vadim 161 написал: все равно после съемки разберут :)

Полагаете, для рекламной съемки можно и голой проволочкой? :)

А если это не съемка, и не разберут? Что-то случится?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

28.06.2018 в 08:47:22

Radio написал: Шнайдер нисколько не стесняется совать неоконцованные жили по две штуки в клемму

Ну да, с лица воду не пить...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

28.06.2018 в 09:20:28

Radio, и кстати, вы не заметили, там по-моему провода 2 класса гибкости.

0

Грубый, но справедливый

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21213

28.06.2018 в 09:48:14

Vadim 161, тут и первого класса, говорят, низзя.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.06.2018 в 10:05:33

Vadim 161 написал: Radio, и кстати, вы не заметили, там по-моему провода 2 класса гибкости.

Vadim 161, и 450/750 В

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.06.2018 в 11:04:33

Radio написал: Большей частью данный продукт потребляют асушники различного толка,

То то шнуры у западных бытовых приборов оконцованы. Я ж уже предолжил: каждый при своём. Тем более Вас шнайдер поддерживает.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу