ZooZoo написал: Суть - в многоразовой временной фиксации ретропроводов от 2х1.5 до 3х2.5, чтобы случайно не раскручивались (на "хвост" удобно крепить и в иных случаях).
06.08.2018 в 00:45:00
ZooZoo написал: Суть - в многоразовой временной фиксации ретропроводов от 2х1.5 до 3х2.5, чтобы случайно не раскручивались (на "хвост" удобно крепить и в иных случаях).
06.08.2018 в 00:47:02
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
06.08.2018 в 05:42:28
Zadir написал: Не понял я что-то.. Так подойдут или нет?
Подойдут - Ваши требованиям они подходят - питание 12 В постоянка, хотя можно уточнить при покупке, силовая часть 30 и 40 А, это примерно 6 и 8 кВт.
Zadir написал: У вас не получится убедить меня в этом, т.к.
Я не убеждаю Вас отказаться от идеи отключения, но ограничивать себя типа место мало, это как раз параноя. Физику не обойдёшь, пример те же твёрдотельные реле. Как планируете устанавливать реле в месте, где нет места? Для одних нужны контактные площадки, другим требуются разъёмы. То есть реле будет находится, скажем в щите, в положении не пойми как. Для контактов это не принципиально, но принцип будет лишь бы работало.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
06.08.2018 в 07:59:48
Азат Д написал:
Alex___dr написал:
Азат Д написал: Посчитал. В интернете нашел, что человек 1000ОМ. Получается ток 22мА.
0,22 А это 220мА. Но сопротивление тела человека величина не постоянная...
Alex___dr, Милли это разве не одна сотая?
Азат Д, Что не так ? У вас проблемы с пониманием системы СИ ? Первое сентября - близко . ;)
Да, ни фига.
06.08.2018 в 08:04:53
Азат Д, А 22милиампера в амперах как написать ? :popcorn
Да, ни фига.
06.08.2018 в 09:31:05
Азат Д написал: Посчитал. В интернете нашел, что человек 1000ОМ. Получается ток 22мА. Будет колбасить, а УЗО на 30мА не сработает. А теперь посмотрите свои щитки, где вы тучу узошек ставите с 30мА, перестраховываясь))))
Во-первых, УЗО никогда не сработает при подключении человека между фазой и нулем.
Во-вторых, если все же имеет место утечка, то УЗО должно сработать начиная от 0,5 номинала дифференциального тока. Для 30 мА это будет 15 мА. Как уже правильно заметили, сопротивление кожи человека - вещь трудно предсказуемая даже при одинаковых внешних условиях.
В-третьих, УЗО 30 мА предназначено для защиты от смертельного поражения электротоком, то, что будет приятно, никто не обещал. Хотите приятно - ставьте 10 мА.
06.08.2018 в 09:33:45
Азат Д написал: Милли это разве не одна сотая?
Стоит ли спорить в этой и в других темах со специалистами, даже не зная таких вещей как приставки системы СИ (извините, это в школе в начальных классах изучают)?
06.08.2018 в 09:41:51
Хотите приятно - ставьте 10 мА. Азат Д, Потом - расскажете . :D
Да, ни фига.
06.08.2018 в 11:59:22
Господа, напомните пжл, к фазным алюминиевым шинам стояка (с которых автоматы берут напругу) принято прикручиваться либо алюминиевыми наконечниками и алюминиевым кабелем, либо медью, но через стальные шайбы, чтобы не было реакции между медью и алюминием, я правильно помню?
И еще, если допустим вызвать аварийку и неформально договориться, они же могут стояк отрубить минут на 10? Иначе придется прикручиваться под током, а я этого не хочу.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу