Антоний
Антоний
Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 689

04.09.2018 в 18:48:09

BV написал: и туда же УЗИП ?

в данном случае, система без УЗИП (

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

05.09.2018 в 10:45:13

Антоний написал: Вопрос, хороший ли вариант возле крепления к дому СИП повесть на стену маленький железный шкафчик (под крышей), в нём ноль от воздушки соединить с заземлением, и от этой шины в дом провести отдельные PE и N?

Скорее всего нет. ПУЭ 1.7.119 "При отдельной установке ГЗШ должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания места вблизи вводного устройства." Под крышей доступно и удобно, только птичкам :nо:

0
Игорь И
Игорь И
Местный

Регистрация: 03.12.2011

Москва

Сообщений: 448

05.09.2018 в 12:06:16

Народ а почему у соседа в щите стоит автомат 3п 32А а выделено 15 КВт. А в доме в щите стоит на 25А. Как же допустили приёмку на 32А? И какой резон как в моём случае ставить на улице на 25А и в доме на 25А? Наминалы то по току отключения одинаковые!! Три фазы 15Квт трёхполюсные

0
DrNotebook
DrNotebook
Местный

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 235

05.09.2018 в 14:23:31

Господа, простой вопрос, поможите. Трехфазная розетка 380В 25А, что за ток этот 25А? а) На каждую фазу, итого я максимум могу загнать в розетку 220В*25А*3=16,5КВт, б) это общий ток, и того я получу 380В*25А=9,5КВт с) всё не правильно.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16987

05.09.2018 в 14:32:40

DrNotebook написал: 220В25А3=16,5КВт,

Вот это, только 230В...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Антоний
Антоний
Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 689

05.09.2018 в 15:01:49

Хатхи, крыша низкая, подставить лесенку к шкафчику не проблема. Да и спустить шкаф на 2 метра вниз для доступа с земли то же запросто. Главное, чтобы кусок СИП дотянулся без наращивания, иначе сама идея бессмысленна.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.09.2018 в 15:41:18

Игорь И написал: Народ а почему у соседа в щите стоит автомат 3п 32А а выделено 15 КВт. А в доме в щите стоит на 25А. Как же допустили приёмку на 32А? И какой резон как в моём случае ставить на улице на 25А и в доме на 25А? Наминалы то по току отключения одинаковые!! Три фазы 15Квт трёхполюсные

Игорь И, Подскажите пожалуйста, почему в Антарктиде жирафы бьются головой о лед, когда их пугаешь?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.09.2018 в 15:46:01

DrNotebook написал: Трехфазная розетка 380В 25А, что за ток этот 25А

Мах. ток для данной розетки.

DrNotebook написал: итого я максимум могу загнать в розетку 220В25А3=16,5КВт,

ну да 5,5 на каждую фазу

DrNotebook написал: ) это общий ток, и того я получу 380В*25А=9,5КВт

расчёт мощности для трёхфазного потребителя P=1,73·U·I·cosфи. Р=1,73х380х25х0,8=13,148 кВт

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.09.2018 в 15:51:19

Игорь И написал: Народ а почему у соседа в щите стоит автомат 3п 32А а выделено 15 КВт. А в доме в щите стоит на 25А. Как же допустили приёмку на 32А?

типа селективность по току, чтобы при перегрузе сработало в доме, а не на столбе.

Игорь И написал: И какой резон как в моём случае ставить на улице на 25А и в доме на 25А? Наминалы то по току отключения одинаковые!! Три фазы 15Квт трёхполюсные

там ещё буковки есть В,С ... На столбе поставить С25, в доме В25. Учите мат. часть ссылка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Alexandr633
Alexandr633
Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 189

05.09.2018 в 17:19:44

Игорь И написал: И какой резон как в моём случае ставить на улице на 25А и в доме на 25А? Наминалы то по току отключения одинаковые!! Три фазы 15Квт трёхполюсные

Если планируете ставить мощные стабилизаторы напряжения, то тогда на улицу автомат 25А с характеристикой D Домой ставьте 25А с характеристикой С

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

05.09.2018 в 17:35:15

megrad написал: типа селективность по току, чтобы при перегрузе сработало в доме, а не на столбе.

Ну да, только как вилами по воде. А чтобы не сидеть и не гадать, будет там какая-то селективность или нет умные люди измеряют ТКЗ сети. Хотя... могу без измерения сказать, не будет там никогда селективности, даже при характеристиках С и В

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу