Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.09.2018 в 12:46:50

Alexandr633 написал: Так автомат со счетчиком за территорией участка.

И что? Он не дом защищает?

Alexandr633 написал: Подключение выполнено по ТУ Мосэнергосбыта, на отдельной трубостойке перед участком на улице, в ящике вводной D25, потом счетчик, потом отходящий в дом D25.

Интересно бы посмотреть на эти ТУ.

Alexandr633 написал: А ссылку на запрет можно?

ГОСТ Р 51628-2000

0
Alexandr633
Alexandr633
Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 189

06.09.2018 в 14:04:32

Rumato написал:

Alexandr633 написал: Так автомат со счетчиком за территорией участка.

И что? Он не дом защищает?

Alexandr633 написал: Подключение выполнено по ТУ Мосэнергосбыта, на отдельной трубостойке перед участком на улице, в ящике вводной D25, потом счетчик, потом отходящий в дом D25.

Интересно бы посмотреть на эти ТУ.

Alexandr633 написал: А ссылку на запрет можно?

ГОСТ Р 51628-2000

Rumato, так дома стоит свой автомат вводной, только с характеристикой С вот он как раз и защищает) В ТУ не указан тип автомата, только номинал, по умолчанию 15кВт на 3х фазном, то есть 25А трехполюсной автомат. Укажите пункт в ГОСТе, сам не найду.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.09.2018 в 14:41:07

Alexandr633, Вводной автомат относится к дому? Да. И не важно, внутри он, на стене или на трубостойке. Прочитайте еще раз, а потом еще, до полного просветления.

0
Alexandr633
Alexandr633
Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 189

06.09.2018 в 14:49:20

Rumato написал: Alexandr633, Вводной автомат относится к дому? Да. И не важно, внутри он, на стене или на трубостойке. Прочитайте еще раз, а потом еще, до полного просветления.

Rumato, автомат защищает линию на которой он установлен, при чем тут дом. Если будет КЗ между автоматами D25 что на улице и С25 дома, что будет? От дома до улицы метров 15, кабель в земле, воткну лом и перебью какбель.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.09.2018 в 15:01:26

Нет. Все таки каждая кухарка не должна управлять государством.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

06.09.2018 в 15:06:03

Alexandr633 написал: кабель в земле, воткну лом и перебью какбель.

Если такое произошло, кабель уложен с нарушениями.

0
Alexandr633
Alexandr633
Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 189

06.09.2018 в 15:07:00

Нет, все таки не каждый кто называет себя мастер, специалист и профессионал, на самом деле им является.

0
Alexandr633
Alexandr633
Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 189

06.09.2018 в 15:09:24

Alex___dr написал:

Alexandr633 написал: кабель в земле, воткну лом и перебью какбель.

Если такое произошло, кабель уложен с нарушениями.

Alex___dr, так я ж траншею рыл двухметровую :D и повредил кабель, возникло КЗ, что будет в данном случае с автоматами?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

06.09.2018 в 15:10:24

Alexandr633 написал: Alex___dr, так я ж траншею рыл двухметровую :D и повредил кабель,

Экскаватором?

0
Alexandr633
Alexandr633
Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 189

06.09.2018 в 15:12:46

Alex___dr написал:

Alexandr633 написал: Alex___dr, так я ж траншею рыл двухметровую :D и повредил кабель,

Экскаватором?

Alex___dr, узбеки лопатами махали, да так интенсивно, что кабель не заметили, а они могут)))

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.09.2018 в 15:12:58

Alexandr633, ГОСТ 32395-2013 Для лентяев п.6.6.5