14.09.2018 в 19:08:22
Posix86749 написал: Можно ли подключать гибким кабелем (ПУГВ?) варочную,
только он не кабель, а провод без внешней оболочки - что не есть хорошо. А Вам нужен ШНУР и желательно термостойкий, например КГ ВВГ
Posix86749 написал: Ясно. а кабеля 5*2,5 хватит при трехфазном подключении?
хватит с лихвой, а подключение в большинстве случаев на две фазы, есть Бош - на три
14.09.2018 в 19:08:33
Помогите советом... В новостройке электрощит содержит один EKF BA 47-63 на освещение и пять EKF АД-12 (C16 на ток утечки 30 ма). Щит утоплен в стене, т.е. не навесной. Из двух дифавтоматов на выходах по два фазных провода и два нуля (т.е. заведено сразу две группы потребителей). Предполагается разделить сдвоенные группы потребителей, проложить отдельную проводку в ванную (для стиральной машинки), а также выкинуть EKF (сосед уже попал в проводку и вылетел весь подъезд, а ekf не чихнули даже). Приобретены B16 дифавтоматы с током утечки 30 ма фирмы Eaton (они же бывшие мёллер). Заказан УЗМ-50Ц. Вопрос: каким образом целесообразнее "расширить вместительность" щита? Все планируемое в уже установленный не влезет. Выдирать текущий и штробить стену или повесить рядом навесной?
14.09.2018 в 19:09:54
Posix86749 написал: Кабель 3*6 ее корявил только в путь.
так не гните кабель коробкой, для этого есть руки и пассатижи :)
14.09.2018 в 19:11:51
Alboxer написал: Выдирать текущий и штробить стену или повесить рядом навесной?
Ихдалека не видно, телепатов нет, по вашему вкусу.
14.09.2018 в 19:16:00
BV написал:
Alboxer написал: Выдирать текущий и штробить стену или повесить рядом навесной?
Ихдалека не видно, телепатов нет, по вашему вкусу.
BV,Откуда у меня "вкус", если первый раз с таким "продуктом" сталкиваюсь? Те, кто в этой сфере работают наверняка могут подсказать, какой вариант оптимальнее.
14.09.2018 в 19:18:41
Alboxer написал: Выдирать текущий и штробить стену или повесить рядом навесной?
Короб из ГКЛ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.09.2018 в 19:21:27
Alboxer, а на сколько модулей существующий щит ? И на сколько модулей нужен новый ?
Alboxer написал: B16 дифавтоматы с током утечки 30 ма фирмы Eaton
Раз уж захотели ставить дифы, то ставьте их и на свет, и на электроплиту если она есть.
Грубый, но справедливый
14.09.2018 в 19:27:16
Alboxer написал:
BV написал:
Alboxer написал: Выдирать текущий и штробить стену или повесить рядом навесной?
Ихдалека не видно, телепатов нет, по вашему вкусу.
BV,Откуда у меня "вкус", если первый раз с таким "продуктом" сталкиваюсь? Те, кто в этой сфере работают наверняка могут подсказать, какой вариант оптимальнее.
Alboxer, естественно удобнее встраиваемый, так как не торчит из стены. Эта истина весьма банальна. Далее могуут вмешаться обстоятельства типа - лень и проще, не мешает, нет инструмента. а вот повесить рядом еще и второй навесной - ну Вы же понимаете, что это порно ? Если навесной - то оставлять этот, или выдирать и навесной большего размера прямо на это место - прикрыть разруху
14.09.2018 в 19:29:05
BV написал: а вот повесить рядом еще и второй навесной - ну Вы же понимаете, что это порно ?
Ну вот и решился вопрос. Спасибо! P.S. Перфоратор имеется.
14.09.2018 в 19:32:25
Vadim 161 написал: Раз уж захотели ставить дифы, то ставьте их и на свет, и на электроплиту если она есть.
Дифавтоматы буду ставить в любом случае на все. Вводной автомат стоит вместе со счетчикам на лестничной площадке (С25). Думаю в квартирном щитке начну с дублирующего (чтобы отключать не на площадке а в квартире). Затем УЗМ и дифавтоматы на каждую группу.