logg написал: В комплекте было четыре СИЗ, но провода от патронов многожильные. В инструкции к люстре написано, что подключать к колодке. Я читал что СИЗ не для многожильных проводов. Или есть все же какие-то специальные? Почему нельзя использовать СИЗ для многожильный, есть последствия?
люстры соединяют на мини сиз. Проблем нет.
logg написал: и вставил в клеммники wago (которые на концах проводов в кабеле от распределительной коробке к месту подключения люстры).
не очень удобно потом снимать люстру, но пойдет
logg написал: Получается скрутка, но зажатая в клемму. Вот это как-то меня смущает, я не видел на видео чтобы несколько проводом пихали в одну клемму и изоляция снимается на 1 см, затем если их скрутить возможно этих жил мало чтобы обвиться и создать надежное соединение.
. Есть простой способ - надежность зажима проверяется подергиванием проводников.
В ваго не проблема скручивать 2-3 тонких провода и под один зажим, на 5 групп - 3я ваго минимум, или 5я как раз. Если мало места не 222, а 221
logg написал: Моя идея. Купить наконечники для многожильных проводов и обжать пассатижами несколько проводников в одном наконечники, затем уже их в Wago
фигней не страдайте. Уж лучше тогда купить изолированные колпачки зажимные, их часто используют в люстрах. Правда когда много проводов - тоже не очень - бывает проводники выдергиваются
logg написал: Wago пятиканальные что-то дорогие,
А люстру - не дорого? Может лампочку Ильича дешевле?
logg написал: Паять нужно покупать ещё один провод, на отвод, меньше метра наверное будет не найти и какой нужно для освещения.
В Питере не найти кусок провода на отрез? Еще какие байки расскажите ? ;)
logg написал: Не электрик,
пригласите электрика