Санкт-Петербург

Сообщений: 670

21.10.2018 в 19:56:55

MaSeVi написал:

Saverb5 написал: С32 - варочная (ее ставлю только под противопожарное УЗО)

Ну и зря.

Saverb5 написал: ДИФ 1 (16/30 мА) ванна (включает в себя теплый пол,освещение и розетку резерв)

Под УЗО и свои АВ.

Saverb5 написал: ДИФ 2 (16 или 20/30 мА) балкон утепленный (включает в себя теплый пол, освещение и розетку резерв)

Под УЗО и свои АВ.

Saverb5 написал: ТП пока непонятно,какой мощности будет.

Посчитать не проблема

Saverb5 написал: Покритикуйте,если не сложно,можно ли свет так оставить?

Да вот же придумали себе УЗО - под них свет, например, на два АВ по 10А...

MaSeVi, спасибо огромное,щиток,я чувствую,на 36 модулей явно будет маловат( Ну ванну с балконом можно под УЗО поставить.Я просто боюсь места не хватит в щитке(пойду считать,заодно и ТП). Варочную под УЗО лучше или ДИФ?

0
Saverb5
Saverb5
Местный

Регистрация: 22.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 670

21.10.2018 в 19:58:44

BV написал:

Saverb5 написал: На всю квартиру, тянуть в каждое помещение отдельную линию или весь свет раскидать на один автомат?

две линии, два АВ. Санузел (ванна -мокрое помещение) обычно отдельно. Но кто - как.

Saverb5 написал: ,а ванну,балкон и коридор совместить с розетками?

с розетками обычно не совмещают, тк кабель 2.5мм2 и на него АВ 16А.

Saverb5 написал: Вводное (63/300 мА)

УЗО или дифф?

УЗО можно сократить до 2х, и под каждый 3шт АВ по 16А - допустимо

BV, про 3 АВ под 40ка Амперным УЗО не знал,это правда? Вводное УЗО,конечно

0
MaSeVi
MaSeVi
Старожил

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17010

21.10.2018 в 19:59:35

Saverb5, Да и в 36 модулей можно все уместить, если не сибаритствовать)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117148

21.10.2018 в 20:10:31

Saverb5 написал: Вводное УЗО,конечно

не указан номинал вводного АВ....

0
Saverb5
Saverb5
Местный

Регистрация: 22.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 670

21.10.2018 в 20:13:22

Из автоматов тогда сейчас имею: С32-варочная С16-духовка С16-посудомойка С16-стиралка С16-розетки кухни С16-розетки комнаты С16-розетки коридор С16-розетки балкон С16-теплый пол 1,5 кВт. С16-розетки ванной С16-теплый пол на 200 Вт. С10-свет в ванной С10-свет в остальной квартире Если не сибаритствовать,то надо как-то оптимизировать) Как ни крути,все равно минимум 5 УЗО на группы. Допустимо ли от розеток ТП запитать?Ибо розетки резервные,пользоваться ими будем редко,а две 16-ки можно будет выкинуть из схемы

0
Saverb5
Saverb5
Местный

Регистрация: 22.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 670

21.10.2018 в 20:13:56

BV написал:

Saverb5 написал: Вводное УЗО,конечно

не указан номинал вводного АВ....

BV, 50А,вроде

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117148

21.10.2018 в 20:17:26

Saverb5 написал: Из автоматов тогда сейчас имею: С32-варочная С16-духовка С16-посудомойка С16-стиралка С16-розетки кухни С16-розетки комнаты С16-розетки коридор С16-розетки балкон С16-теплый пол 1,5 кВт. С16-розетки ванной С16-теплый пол на 200 Вт. С10-свет в ванной С10-свет в остальной квартире Если не сибаритствовать,то надо как-то оптимизировать)

теплые полы 1.5мм2 и АВ по 10А. Розетки коридора можно обьединить с комнатой или чем еще

Saverb5 написал: Как ни крути,все равно минимум 5 УЗО на группы.

люди и с 1 узо живут, а так два-три хватит...

0
Rumato
Rumato
Старожил

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.10.2018 в 20:22:45

Saverb5 написал: Как ни крути,все равно минимум 5 УЗО на группы.

Расскажите пожалуйста, как Вы так крутите?

0
Saverb5
Saverb5
Местный

Регистрация: 22.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 670

21.10.2018 в 20:23:36

BV, спасибо,ушел думать,как упаковать щиток.Ну а касательно 3 16-х АВ под 40 А УЗО-я правильно понимаю,что вышестоящее вводное защищает,получается?Тогда почему нельзя одно узо на все автоматы воткнуть?)Но работает ли схема на малых токах (до 30 мА?)

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117148

Saverb5
Saverb5
Местный

Регистрация: 22.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 670

21.10.2018 в 20:24:43

Rumato написал:

Saverb5 написал: Как ни крути,все равно минимум 5 УЗО на группы.

Расскажите пожалуйста, как Вы так крутите?

Rumato, я всегда полагал,что на группу АВ УЗО должно стоять на номинал выше суммарного номинала АВ