Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108490

11.11.2018 в 20:23:49

#6471878

Bruce333 написал: то как я могу быть уверена в остальных его решениях? Я же не могу всё сама проверить, амперы эти, соединения, схему саму,

Все верно - не надо нанимать мутных товарищей

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

11.11.2018 в 20:25:05

#6471881

Bruce333 написал: но если он считает, что в нём нет необходимости

Что там он ещё считает. Я не вожу машину, но считаю, что 4, 6 подушек безопасности лучше, чем 2, хотя и 2 минимально хватает.

Bruce333 написал: то и сама бы тогда щиток собрала.

Да закажите уже где-нибудь - форум-то большой...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Bruce333

Местный

Регистрация: 02.09.2015

Иваново

Сообщений: 197

11.11.2018 в 20:27:05

#6471883

BV написал: Эту возможность надо сразу продумать заранее. Сразу делать и щиток и линии. В квартире много не нафантазируешь - все давно известно.

Мы просто по помещениям делаем ремонт, а не везде сразу, поэтому будет возможность проложить линии, если например всё-же решим кондиционер повесить. Конечно все решения будут ДО ремонтных работ. А щиток сейчас нужно делать. Примерно конечно представляем, сколько и чего будет в квартире, но запас не помешает.

BV написал: У Вас в Иваново есть нормальные электромонтажные конторы. Может к ним обратиться и не искать электрика-непойми-кого-лотерея?

А что за конторы? Можете кого-то конкретно посоветовать? Обычно конторы не хотят брать такие мелкие заказы, это им не интересно)

Аватар пользователя
Шуюп

Местный

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

11.11.2018 в 20:37:03

#6471894

MaSeVi написал:

Шуюп написал: можно кое-где можно не ставить

Если ставить, то на всё. Обычно щиты квартирные позволяют такое...

MaSeVi, это и в новостройке не всегда возможно, а что творится во вторичном жильё видели? Там частенько второй провод пропихнуть - уже проблема. А несколько линий со своим УЗО или ДИФ - это из области ненаучной фантазии :(

Аватар пользователя
Шуюп

Местный

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

11.11.2018 в 20:39:34

#6471898

Bruce333, Ваши опасения мне понятны. Если электрик против УЗО, то лучше заменить электрика.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.11.2018 в 20:41:47

#6471901

Bruce333 написал: Тогда не получится на группу АВ подключить одно УЗО

Вы не поняли - это два разных способа подключения - либо дифы, либо УЗО и АВ.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

11.11.2018 в 21:40:04

#6471947

Bruce333, договор составьте.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108490

11.11.2018 в 22:01:47

#6471963

Bruce333 написал: А что за конторы? Можете кого-то конкретно посоветовать?

Уже забыл, но были точно....

Bruce333 написал: Обычно конторы не хотят брать такие мелкие заказы, это им не интересно)

Хотят-не хотят .... кушать то хочется, а крупняк - редко.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.11.2018 в 22:22:20

#6471980

menket написал: Bruce333, договор составьте.

menket, :D
На случай, если туалетная бумага кончится?

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

11.11.2018 в 23:02:47

#6472012

Rumato, вы осваиваете кредо острить тупым концом?

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.11.2018 в 23:18:20

#6472030

menket, Я реально смотрю на мир. Договор это бумажка, которая ничего не значит.

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

11.11.2018 в 23:45:26

#6472051

Rumato, вы не умеете их готовить.

Аватар пользователя
Lonepooh

Местный

Регистрация: 24.06.2007

Москва

Сообщений: 58

12.11.2018 в 01:48:25

#6472130

В новостройке звонок в квартиру (снаружи у входной двери) и свет в коридоре (внутри у входной двери) находятся внутри одной пластиковой трубы (типа подрозетников, но без дна, просто труба из квартиры на лестничную площадку). Посередине трубы (ну и стены, соответственно) выходят провода на выключатель света и звонок. Требуется звуко- теплоизолировать эту трубу, т.е. сделать перемычку посередине, чтобы не было сквозного прохода из квартиры на лестничную клетку. Как это лучше сделать?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108490

12.11.2018 в 01:54:30

#6472131

Lonepooh написал: В новостройке звонок в квартиру (снаружи у входной двери) и свет в коридоре (внутри у входной двери) находятся внутри одной пластиковой трубы (типа подрозетников, но без дна, просто труба из квартиры на лестничную площадку). Посередине трубы (ну и стены, соответственно) выходят провода на выключатель света и звонок. Требуется звуко- теплоизолировать эту трубу, т.е. сделать перемычку посередине, чтобы не было сквозного прохода из квартиры на лестничную клетку. Как это лучше сделать?

Lonepooh, внутрь посередине минвату, с двух сторон стены замазать ротбандом

Аватар пользователя
rdk

Местный

Регистрация: 11.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

12.11.2018 в 20:03:12

#6472878

Подскажите, вы ставите противопожарные УЗО на вводах в квартирные щиты? Собираю щит на АББ, в голове автомат 50А, выбрал УЗО 63А 100мА. Срок поставки в ЭТМ больше месяца, у конкурентов- аналогично. В наличии только ИЭК. Я думал такое УЗО должно массово продаваться

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.11.2018 в 20:06:45

#6472884

rdk, В принципе не ставлю. ИЭК вполне себе приличен.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

12.11.2018 в 20:06:55

#6472885

rdk, Возьмите не АВВ, ИЭК и на 300 мА...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
rdk

Местный

Регистрация: 11.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

12.11.2018 в 20:09:17

#6472889

смущает фен шуй. Все на АББ, включая счетчик, только одно УЗО ИЭК))

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.11.2018 в 20:15:36

#6472896

rdk написал: смущает фен шуй. Все на АББ, включая счетчик, только одно УЗО ИЭК))

rdk, Так подождите 4 недельки, и фэнэлектрошуй не нарушен и нервы целы.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.11.2018 в 20:39:04

#6472920

rdk написал: вы ставите противопожарные УЗО на вводах в квартирные щиты?

Нет конечно. Только в этажные щиты.

rdk написал: выбрал УЗО 63А 100мА

Надеюсь селективное ?

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6425

12.11.2018 в 21:19:47

#6472972

rdk написал: смущает фен шуй. Все на АББ, включая счетчик, только одно УЗО ИЭК))

rdk, обратитесь за покупкой АВВ к Юрке, он как раз из Питера, как и Вы.

Вечный студент

Аватар пользователя
rdk

Местный

Регистрация: 11.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

12.11.2018 в 22:48:07

#6473071

MrGalaxy написал:

rdk написал: смущает фен шуй. Все на АББ, включая счетчик, только одно УЗО ИЭК))

rdk, обратитесь за покупкой АВВ к Юрке, он как раз из Питера, как и Вы.

MrGalaxy, спасибо, у меня по АББ хорошие выходы, нет проблем что-либо раздобыть. Я о самом принципе. Это общее УЗО ставят в щит даже застройщики, а в открытой продаже у крупных дилеров его нет

Аватар пользователя
Lonepooh

Местный

Регистрация: 24.06.2007

Москва

Сообщений: 58

12.11.2018 в 23:06:42

#6473088

BV написал:

Lonepooh написал: В новостройке звонок в квартиру (снаружи у входной двери) и свет в коридоре (внутри у входной двери) находятся внутри одной пластиковой трубы (типа подрозетников, но без дна, просто труба из квартиры на лестничную площадку). Посередине трубы (ну и стены, соответственно) выходят провода на выключатель света и звонок. Требуется звуко- теплоизолировать эту трубу, т.е. сделать перемычку посередине, чтобы не было сквозного прохода из квартиры на лестничную клетку. Как это лучше сделать?

Lonepooh, внутрь посередине минвату, с двух сторон стены замазать ротбандом

BV, потрясающий совет. Вы представляете себе 2 подрозетника, соединенных дном друг с другом? так вот если убрать дно, получится сквозная труба, как я и описывал, посередине (где, типа, их дно) торчат провода. Как вы представляете запихнуть туда минвату и замазать ротбандом, если еще и механизмы должны вмещаться??? "Грамотные советы" в подписи - просто лол

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.11.2018 в 23:15:00

#6473102

Lonepooh, Ваще без проблем. Руками. Берется и делается.

Видимо осеннее обострение наступает по всем фронтам.

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

12.11.2018 в 23:17:33

#6473106

Lonepooh, какова толщина стены?

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

12.11.2018 в 23:18:29

#6473107

Lonepooh, Толщина стены 80мм , что ли ? :)

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108490

12.11.2018 в 23:34:00

#6473120

Lonepooh написал:

BV написал:

Lonepooh написал: В новостройке звонок в квартиру (снаружи у входной двери) и свет в коридоре (внутри у входной двери) находятся внутри одной пластиковой трубы (типа подрозетников, но без дна, просто труба из квартиры на лестничную площадку). Посередине трубы (ну и стены, соответственно) выходят провода на выключатель света и звонок. Требуется звуко- теплоизолировать эту трубу, т.е. сделать перемычку посередине, чтобы не было сквозного прохода из квартиры на лестничную клетку. Как это лучше сделать?

Lonepooh, внутрь посередине минвату, с двух сторон стены замазать ротбандом

BV, потрясающий совет. Вы представляете себе 2 подрозетника, соединенных дном друг с другом? так вот если убрать дно, получится сквозная труба, как я и описывал, посередине (где, типа, их дно) торчат провода. Как вы представляете запихнуть туда минвату и замазать ротбандом, если еще и механизмы должны вмещаться??? "Грамотные советы" в подписи - просто лол

Lonepooh, А вы представляете способы монтажа электропроводок в типовых сериях панельных домов, например П44-Т? У Вас знаний маловато, чтобы оценивать качество моих советов.
И где в вашем первоначальном сообщении сказано о механизмах которые там должны стоять? Назвать светом выключатель ... ну чё, нормально, все поняли :killyourselfbywall:

Аватар пользователя
Lonepooh

Местный

Регистрация: 24.06.2007

Москва

Сообщений: 58

13.11.2018 в 00:49:01

#6473160

BV, ну главное-то ЧСВ, все поняли, ага

Аватар пользователя
Alexandr633

Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 189

13.11.2018 в 09:34:27

#6473286

AH-74 написал: Нужен совет практиков- ЭУИ Atlas design от Шнайдер какие будут отзывы? На прошлой квартире Бейсик55 АВВ-шный устраивал, хочу попробовать Шнайдер по финансовым соображениям))) И щитовуху (пласт. ящик, АВ и пр.) от Хагер где выгодно брать? в ЛС если здесь нельзя, поделитесь пожалуйста.

AH-74, Раздобыли информацию по ним/купили? Я только пару видео нашел с обзором, смотрятся симпатично, особенно если миксовать разные цветы рамок и клавиш, по самим механизмам никто ничего особо не сказал.

Внешне похожи на Merten M-Pure. Строгие четкие линии. Цена вообще супер, я сейчас прикидываю стоимость Merten M-Pure, D-Life (из Германии) / Valena / Атлас Дизайн. Если брать помимо розеток и выключателей - диммеры, аудиорозетки, тв и инет, usb, регуляторы пола, можно позволить себе даже все выключатели с подсветкой, Атлас выходит прилично дешевле...понимаю, что в ущерб качеству, но на сколько?)

serj12, А вы не устанавливали Атлас Дизайн?)

Аватар пользователя
offshore

Местный

Регистрация: 05.10.2018

Астрахань

Сообщений: 5

13.11.2018 в 09:58:52

#6473298

Добрый день! Подскажите, можно так развести освещение от кабеля, торчащего из стены, по потолку на 3 светильника? Потолок позднее планируется натяжной, соединения фактически будут необслуживаемыми. Там где на схемке показан ваго 224-122 - может лучше сделать скрутку с колпачком? Кабель 3х1,5. Еще ничего не куплено, только план.