Здравствуйте! Собираюсь приобрести настенный однокнопочный выключатель Legrand Valena или ABB Basic 55. Нагрузка - лампа накаливания 150-200Вт. Вопрос -

  1. могут ли быть проблемы при установке выключателя с алюминиевой проводкой?
  2. могут ли быть проблемы при дальнейшей работе? (пара алюминий - латунь/медь)
0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.11.2018 в 11:27:12

user2 написал: однокнопочный

Может одноклавишный?

user2 написал: могут ли быть проблемы при установке выключателя с алюминиевой проводкой? могут ли быть проблемы при дальнейшей работе? (пара алюминий - латунь/медь)

Ни разу проблем не было.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
user2

Местный

Регистрация: 13.11.2018

Новосибирск

Сообщений: 2

13.11.2018 в 11:46:02

Может одноклавишный? Он самый. Ни разу проблем не было. Спасибо.

0
Аватар пользователя
Андрей999

Местный

Регистрация: 13.11.2018

Москва

Сообщений: 7

13.11.2018 в 12:57:40

Подскажите пожалуйста - дилетантский вопрос, но довольно срочный (скоро будут ставить кухню и к проводке на кухне станет проблематичнее подлезть).

Дом 2002 года постройки, провода алюминиевые. Есть розетка для плиты на кухне, большая такая с тремя контактами. Мерил мультиметром - вроде обычные 230В с заземлением, никаких 380. От этой розетки ремонтники-"универсалы" отвели ещё на две тройные розетки с заземлением неподалёку. Кабель к розеткам на вид хороший, толстый - три якобы медные жилы, диаметр каждой (не площадь сечения) - миллиметра 1,5-2. Розетки Легранд с заземлением, покупал в Мерлене, как и кабель.

Меня начали терзать смутные сомнения по поводу того, как они их подключили к розетке плиты, полезу смотреть (конечно отключу автомат на щитке сначала) - не скрутили ли тупо медь с алюминием. Собственно вопрос - чем соединить правильно? Вагами с пастой можно? Я так соединял алюминий с медью когда пришлось выводить выключатель света в комнате на другое место, но то светодиоды, а тут силовая нагрузка.

И второй вопрос - можно ли поставить в этом месте (то есть прямо у розетки плиты перед кабелями на доп. розетки) автомат на 6-10 А (так как пока сработает автомат на линию плиты, раньше стекут все розетки) или так никто не делает? Или это не имеет смысла, так как кабель к дополнительным розеткам достаточно толстый, а автомат должен в первую очередь кабель защищать, а не розетки? Спасибо.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

13.11.2018 в 13:18:54

Андрей999, Конечно надо проверить, что там наворот ли штукатур/электрики. Медь с алюминием через ваги с пастой категорически не советую, плавились у многих и сам нарвался на такое . . И коли делали ремонт нельзя было сделать медью отдельную линию от щита по плинтусам или ещё каким нибудь путем ? Да ту же линию плиты на медь перетянуть. Потому что в нонешей ситуации у вас не столько доп розетки могут потечь сколько кабель до плиты при не адекватной защите .

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.11.2018 в 15:24:15

Андрей999 написал: Собственно вопрос - чем соединить правильно?

Ничем. Правильно, это протянуть от щита отдельную линию на розетки.

Андрей999 написал: Вагами с пастой можно?

Можно, если не будете пользоваться плитой и розетками :)

Андрей999 написал: можно ли поставить в этом месте (то есть прямо у розетки плиты перед кабелями на доп. розетки) автомат на 6-10 А

Можно, на 16А, если кабель нормальный. А если делать хорошо, то либо от щита, либо от распред коробки на розеточные линии кухни, протянуть кабель на эти розетки, и все сопли от кабеля на плиту - отцепить.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111934

13.11.2018 в 15:31:00

Андрей999 написал: Меня начали терзать смутные сомнения по поводу того, как они их подключили к розетке плиты, полезу смотреть (конечно отключу автомат на щитке сначала) - не скрутили ли тупо медь с алюминием. Собственно вопрос - чем соединить правильно?

Хорошим клеммником. Или пайкой.

Андрей999 написал: И второй вопрос - можно ли поставить в этом месте (то есть прямо у розетки плиты перед кабелями на доп. розетки) автомат на 6-10 А (так как пока сработает автомат на линию плиты, раньше стекут все розетки) или так никто не делает?

Можно и правильно, если уж сделали такой колхоз и не проложили отдельную линию к розеткам. Делают, АВ на 16А.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

13.11.2018 в 15:39:22

Vadim 161, Все верно . Лямишка там часом не 4 квадрата ,под 40-амперной АЕшкой ? Тогда точно беда лямишке будет

0
Аватар пользователя
Андрей999

Местный

Регистрация: 13.11.2018

Москва

Сообщений: 7

13.11.2018 в 15:52:11

Правильно отдельную линию - это понятно, но поздно.

То есть купить вот такую штуку и прикрепить её рядом с розеткой плиты? Такая ток к плите выдержит? К розеткам-то будет мало, но меня смущает, что в таком варианте по этим клеммочкам пойдёт весь ток плиты... https://leroymerlin.ru/product/korobka-raspredelitelnaya-op-90h90h42-mm-s-klemnikom-ip44-18525243/

Вынуть все провода из розеток, и соединить по 4 на каждой клемме (алюминий из стены, провод к плите, провод к 1 розетке, провод ко второй)? Получится, что будут заняты полностью 3 из 4 колодок и одна останется незадействованной, алюминиевые и медные провода будут контактировать со сталью клемм, а не друг с другом, и будет всё нормально, так?

Но куда в таком случае всунуть автомат, уже некуда?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111934

13.11.2018 в 16:05:49

Андрей999 написал: Правильно отдельную линию - это понятно, но поздно.

То есть купить вот такую штуку и прикрепить её рядом с розеткой плиты? Такая ток к плите выдержит? К розеткам-то будет мало, но меня смущает, что в таком варианте по этим клеммочкам пойдёт весь ток плиты... https://leroymerlin.ru/product/korobka-raspredelitelnaya-op-90h90h42-mm-s-klemnikom-ip44-18525243/

Вынуть все провода из розеток, и соединить по 4 на каждой клемме (алюминий из стены, провод к плите, провод к 1 розетке, провод ко второй)? Получится, что будут заняты полностью 3 из 4 колодок и одна останется незадействованной, алюминиевые и медные провода будут контактировать со сталью клемм, а не друг с другом, и будет всё нормально, так?

Но куда в таком случае всунуть автомат, уже некуда?

Андрей999, Коробка клк 5с для разветвления плиты и розеток. Рядом пластиковый бокс на два модуля с автоматом внутри

0
Аватар пользователя
Serjkkk

Местный

Регистрация: 12.07.2017

Самара

Сообщений: 220

13.11.2018 в 16:16:48

Здравствуйте. Стоит задача управлять с 2х проходных 2х клавишных выключателя 3 лампочками. Правильно ли я нарисовал схему? На ней лампа 2 управляется с двух мест. Остальные с одного. Спасибо!

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

13.11.2018 в 16:36:36

Alexandr633 написал: А вы не устанавливали Атлас Дизайн?)

Нет , только смотрел в магазине , мне понравилась заглушка :) По ощущениям - царапучие , суппорта - жестянка , включатели не смотрел .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

13.11.2018 в 16:48:20

Serjkkk, здравствуйте .

Serjkkk написал: Правильно ли я нарисовал схему?

нет .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Андрей999

Местный

Регистрация: 13.11.2018

Москва

Сообщений: 7

13.11.2018 в 16:51:40

BV написал:

Андрей999 написал: Правильно отдельную линию - это понятно, но поздно.

То есть купить вот такую штуку и прикрепить её рядом с розеткой плиты? Такая ток к плите выдержит? К розеткам-то будет мало, но меня смущает, что в таком варианте по этим клеммочкам пойдёт весь ток плиты... https://leroymerlin.ru/product/korobka-raspredelitelnaya-op-90h90h42-mm-s-klemnikom-ip44-18525243/

Вынуть все провода из розеток, и соединить по 4 на каждой клемме (алюминий из стены, провод к плите, провод к 1 розетке, провод ко второй)? Получится, что будут заняты полностью 3 из 4 колодок и одна останется незадействованной, алюминиевые и медные провода будут контактировать со сталью клемм, а не друг с другом, и будет всё нормально, так?

Но куда в таком случае всунуть автомат, уже некуда?

Андрей999, Коробка клк 5с для разветвления плиты и розеток. Рядом пластиковый бокс на два модуля с автоматом внутри

BV, нашел картинку этой клк 5с - она чисто для коммутации провода к плите чтобы обойтись без вилки с розеткой, как я понял. Но как в ней ещё два провода к другим розеткам подключить? Там ведь всего по два винта на ноль и на заземление - алюминий из стены, медь к плите и... и всё, место кончилось.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111934

13.11.2018 в 17:18:00

Андрей999, Элементарно, Ватсон - в один зажим сразу два отходящих провода одного сечения. На варку шнуры не делают более 2.5мм2
Проводник от коробки до автомата - использовать ПУГВ с наконечником НШВ. Либо в наконечник НШВИ-2 обжать и шнур от варки и провод к автомату. Можно взять сразу 2П автомат (или дифавтомат) чтобы нулевой провод сделать ПУГВ. И на АВ будет переход с гибкого на моножилу

0