13.11.2018 в 10:16:02
offshore написал: соединения фактически будут не обслуживаемыми
Тогда только сварка, лужение, или обжим.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.11.2018 в 10:41:40
megrad написал:
offshore написал: соединения фактически будут не обслуживаемыми
Тогда только сварка, лужение, или обжим.
megrad, самостоятельно возможно обжать? инструмент найду. или человека с инструментом. при выборе диаметра гильзы сечение провода умножить на количество соединяемых проводов - верно?
13.11.2018 в 10:51:51
Здравствуйте! Собираюсь приобрести настенный однокнопочный выключатель Legrand Valena или ABB Basic 55. Нагрузка - лампа накаливания 150-200Вт. Вопрос -
13.11.2018 в 11:27:12
user2 написал: однокнопочный
Может одноклавишный?
user2 написал: могут ли быть проблемы при установке выключателя с алюминиевой проводкой? могут ли быть проблемы при дальнейшей работе? (пара алюминий - латунь/медь)
Ни разу проблем не было.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.11.2018 в 11:46:02
Может одноклавишный? Он самый. Ни разу проблем не было. Спасибо.
13.11.2018 в 12:57:40
Подскажите пожалуйста - дилетантский вопрос, но довольно срочный (скоро будут ставить кухню и к проводке на кухне станет проблематичнее подлезть).
Дом 2002 года постройки, провода алюминиевые. Есть розетка для плиты на кухне, большая такая с тремя контактами. Мерил мультиметром - вроде обычные 230В с заземлением, никаких 380. От этой розетки ремонтники-"универсалы" отвели ещё на две тройные розетки с заземлением неподалёку. Кабель к розеткам на вид хороший, толстый - три якобы медные жилы, диаметр каждой (не площадь сечения) - миллиметра 1,5-2. Розетки Легранд с заземлением, покупал в Мерлене, как и кабель.
Меня начали терзать смутные сомнения по поводу того, как они их подключили к розетке плиты, полезу смотреть (конечно отключу автомат на щитке сначала) - не скрутили ли тупо медь с алюминием. Собственно вопрос - чем соединить правильно? Вагами с пастой можно? Я так соединял алюминий с медью когда пришлось выводить выключатель света в комнате на другое место, но то светодиоды, а тут силовая нагрузка.
И второй вопрос - можно ли поставить в этом месте (то есть прямо у розетки плиты перед кабелями на доп. розетки) автомат на 6-10 А (так как пока сработает автомат на линию плиты, раньше стекут все розетки) или так никто не делает? Или это не имеет смысла, так как кабель к дополнительным розеткам достаточно толстый, а автомат должен в первую очередь кабель защищать, а не розетки? Спасибо.
13.11.2018 в 13:18:54
Андрей999, Конечно надо проверить, что там наворот ли штукатур/электрики. Медь с алюминием через ваги с пастой категорически не советую, плавились у многих и сам нарвался на такое . . И коли делали ремонт нельзя было сделать медью отдельную линию от щита по плинтусам или ещё каким нибудь путем ? Да ту же линию плиты на медь перетянуть. Потому что в нонешей ситуации у вас не столько доп розетки могут потечь сколько кабель до плиты при не адекватной защите .
13.11.2018 в 15:24:15
Андрей999 написал: Собственно вопрос - чем соединить правильно?
Ничем. Правильно, это протянуть от щита отдельную линию на розетки.
Андрей999 написал: Вагами с пастой можно?
Можно, если не будете пользоваться плитой и розетками :)
Андрей999 написал: можно ли поставить в этом месте (то есть прямо у розетки плиты перед кабелями на доп. розетки) автомат на 6-10 А
Можно, на 16А, если кабель нормальный. А если делать хорошо, то либо от щита, либо от распред коробки на розеточные линии кухни, протянуть кабель на эти розетки, и все сопли от кабеля на плиту - отцепить.
Грубый, но справедливый
13.11.2018 в 15:31:00
Андрей999 написал: Меня начали терзать смутные сомнения по поводу того, как они их подключили к розетке плиты, полезу смотреть (конечно отключу автомат на щитке сначала) - не скрутили ли тупо медь с алюминием. Собственно вопрос - чем соединить правильно?
Хорошим клеммником. Или пайкой.
Андрей999 написал: И второй вопрос - можно ли поставить в этом месте (то есть прямо у розетки плиты перед кабелями на доп. розетки) автомат на 6-10 А (так как пока сработает автомат на линию плиты, раньше стекут все розетки) или так никто не делает?
Можно и правильно, если уж сделали такой колхоз и не проложили отдельную линию к розеткам. Делают, АВ на 16А.
13.11.2018 в 15:39:22
Vadim 161, Все верно . Лямишка там часом не 4 квадрата ,под 40-амперной АЕшкой ? Тогда точно беда лямишке будет
13.11.2018 в 15:52:11
Правильно отдельную линию - это понятно, но поздно.
То есть купить вот такую штуку и прикрепить её рядом с розеткой плиты? Такая ток к плите выдержит? К розеткам-то будет мало, но меня смущает, что в таком варианте по этим клеммочкам пойдёт весь ток плиты...
Вынуть все провода из розеток, и соединить по 4 на каждой клемме (алюминий из стены, провод к плите, провод к 1 розетке, провод ко второй)? Получится, что будут заняты полностью 3 из 4 колодок и одна останется незадействованной, алюминиевые и медные провода будут контактировать со сталью клемм, а не друг с другом, и будет всё нормально, так?
Но куда в таком случае всунуть автомат, уже некуда?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу