15.01.2019 в 18:06:04
AlexeyL, возможная ситуация была объяснена так: на рабочем нуле возможен фазовый потенциал, и один лишь разрыв фазы при превышении напряжения не защитит от потенциала на нуле. Ноль имеется ввиду рабочий, не PE.
15.01.2019 в 18:19:31
menket написал: не защитит от потенциала на нуле.
А какая огромная необходимость от него защищать? Вам же пояснили
AlexeyL написал: рабочий ноль, который должен быть изолирован равноценно фазе, и прикосновению не доступен. Поэтому потенциал на этом проводе случайному человеку вреда не принесёт
15.01.2019 в 18:22:30
menket, Прочитайте ПУЭ7 п 7.1.21 и решите сами
15.01.2019 в 18:24:22
menket написал: и один лишь разрыв фазы при превышении напряжения не защитит от потенциала на нуле.
Кому и как может причинить вред потенциал на рабочем нуле? Зачем от него специально, отдельно защищаться?
Кстати говоря, в однофазной бытовой сети в принципе не гарантируется "поляризация", сохранение положения фазы и нуля. Поэтому нет (и не должно быть) никаких проблем при многолетней работе сети с перепутанными в любом месте фазой и нулём. Основной защитой является изоляция, дополнительной защитой обычное УЗО.
15.01.2019 в 18:32:04
Radio написал: А какая огромная необходимость от него защищать?
Приспичило человеку, Вам что за печаль?))) Пущай ставить))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
15.01.2019 в 20:15:50
megrad написал: А краны тоже из пластика?
Вот потому и спрашиваю :o
И это пройдёт ...
15.01.2019 в 20:32:52
AlexeyL написал: Кому и как может причинить вред потенциал на рабочем нуле? Зачем от него специально, отдельно защищаться? Кстати говоря, в однофазной бытовой сети в принципе не гарантируется "поляризация", сохранение положения фазы и нуля. Поэтому нет (и не должно быть) никаких проблем при многолетней работе сети с перепутанными в любом месте фазой и нулём. Основной защитой является изоляция, дополнительной защитой обычное УЗО.
:cool:
6.5.27. В двухпроводных линиях четырехпроводных систем с заземленной нейтралью однополюсные выключатели должны устанавливаться в цепи фазного провода.
6.5.28. В двухпроводных групповых линиях сетей с изолированной нейтралью или без нейтрали при напряжении выше 42 В, а также в двухпроводных двухфазных групповых линиях в сети 220/127 В с заземленной нейтралью в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должны устанавливаться двухполюсные выключатели.
15.01.2019 в 20:41:09
Posix86749 написал: Всем привет.Вопрос по ДСУП. Надо ли подключать к ДСУП каркас инсталляции унитаза/раковины и металлический каркас сантех шкафа, который снаружи обшит ГВЛВ?
Читайте:
Разъяснения к техническому циркуляру № 23/2009 Дополнительное уравнивание потенциалов в помещениях ванных комнат
16.01.2019 в 04:18:11
serj12, процитирую
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009
г. Москва 01.07.2009 г.
Об обеспечении электробезопасности и выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах.
...
Для включения водопроводной арматуры в систему дополнительного уравнивания потенциалов при использовании металлопластовых труб рекомендуется на трубах подачи холодной и горячей воды установить токопроводящие вставки и подключить их к системе дополнительного уравнивания потенциалов. В этом случае сами элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, отдельно подключать к дополнительной системе уравнивания потенциалов не требуется.
Токопроводящая вставка устанавливается перед входным вентилем со стороны стояка с целью недопущения повреждения электрических соединений при проведении сантехнических ремонтных работ.
В случае использования для стояков металлических труб и прохождении их в сантехническом коробе соответствующих помещений, установка токопроводящих вставок не требуется, достаточным является подключение проводников дополнительного уравнивания потенциалов непосредственно к металлическим трубам стояков.
Так что сами определитесь - либо это циркуляр только для Москвы и только для МП труб.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
16.01.2019 в 06:51:21
Radio, MaSeVi, AlexeyL,
— УЗМ и контактор — видео, о котором я говорил:
Было ещё одно, но найти снова не получается.
16.01.2019 в 08:02:35
megrad написал: и только для МП труб.
А если прочитать чуток далее:
3 В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется ответвлениями в неармированных пластмассовых трубах от распределительной сети, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов. В этом случае установка токопроводящих вставок перед входным вентилем со стороны стояка и подключение их к системе дополнительного уравнивания потенциалов рассматривается как рекомендуемое мероприятие. Данное техническое решение обеспечивает электробезопасность при ненадлежащем качестве водопроводной воды и/или при замене пластмассовых труб на металлопластовые в процессе эксплуатации здания.
.
megrad написал: либо это циркуляр только для Москвы
Лол што? :a