ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.01.2019 в 08:14:28

menket написал: — УЗМ и контактор — видео, о котором я говорил: https://youtu.be/wK_7-olvSTs

Шо вiн нэсэ ?
Инерционность контактора... :swoon

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

16.01.2019 в 10:07:04

ПPOPAБ написал: в двухпроводных двухфазных групповых линиях в сети 220/127 В с заземленной нейтралью в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должны устанавливаться двухполюсные выключатели.

И эту функцию полностью выполняет любое обычное двухполюсное устройство дифзащиты.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

16.01.2019 в 12:07:40

AlexeyL написал: И эту функцию полностью выполняет любое обычное двухполюсное устройство дифзащиты.

В этих пунктах (в ПУЭ-7 номера другие) речь идёт об обычных выключателях. Вы же не будете УЗОшкой свет каждый раз включать-выключать

AlexeyL написал: в двухпроводных двухфазных групповых линиях в сети 220/127 В с заземленной нейтралью

такие выключатели имеют смысл. Мне такие сети не попадались.

0
itu
itu
Новичок

Регистрация: 01.08.2007

Волгоград

Сообщений: 60

16.01.2019 в 16:26:20

Какой сдвоенный автомат на 32-40А можно купить чтобы у него разделялись флажки? Чтобы можно было вытащить оську, соединяющие флажки и раздельно коммутировать ноль и фазу.

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

16.01.2019 в 16:32:57

itu написал: раздельно коммутировать ноль и фазу

Нахрена такое надо ? Убить кого-то собрались ?

0

Грубый, но справедливый

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.01.2019 в 16:41:11

itu написал: Какой сдвоенный автомат на 32-40А можно купить чтобы у него разделялись флажки? Чтобы можно было вытащить оську, соединяющие флажки и раздельно коммутировать ноль и фазу.

Бред . Тогда зачем ломать АВ, если можно купить 2 однополюсника.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

16.01.2019 в 16:49:03

itu написал: и раздельно коммутировать ноль и фазу.

6.1.36. Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.

0
Feodorio
Feodorio
Новичок

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 10

16.01.2019 в 18:15:57

А есть какая то тема, где бы собирали статистику отказа узо/дифф?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

16.01.2019 в 18:22:06

Feodorio написал: А есть какая то тема, где бы собирали статистику отказа узо/дифф?

Навряд ли, у каждого она своя. По своему опыту: чаще выходят из строя дифференциальные устройства при загрязнении, на этапе монтажа щита...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

16.01.2019 в 18:36:20

itu написал: Какой сдвоенный автомат на 32-40А можно купить чтобы у него разделялись флажки? Чтобы можно было вытащить оську, соединяющие флажки и раздельно коммутировать ноль и фазу.

itu, :eek:

0

Вечный студент

itu
itu
Новичок

Регистрация: 01.08.2007

Волгоград

Сообщений: 60

16.01.2019 в 18:38:57

Vadim 161 написал:

itu написал: раздельно коммутировать ноль и фазу

Нахрена такое надо ? Убить кого-то собрались ?

Vadim 161, нет, никто не умрет

megrad написал:

itu написал: Какой сдвоенный автомат на 32-40А можно купить чтобы у него разделялись флажки? Чтобы можно было вытащить оську, соединяющие флажки и раздельно коммутировать ноль и фазу.

Бред . Тогда зачем ломать АВ, если можно купить 2 однополюсника.

megrad, два раздельных не выглядят как двойной

AlexeyL написал:

itu написал: и раздельно коммутировать ноль и фазу.

6.1.36. Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.

AlexeyL, после АВ никогда не будет состояния "нет ноля"

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.