Аватар пользователя
Тимур Федоров

Местный

Регистрация: 22.01.2019

Москва

Сообщений: 14

22.01.2019 в 14:38:56

#6532402

Rumato, я думаю насчет радио выключателя тоже. Но вариант просто поставить радио реле возле лампочки и приклеить где удобно радио выклчатель мне не нравится, т.к хочется иметь возможность откатить все до простого выключателя. Поэтому сейчас на первое время я хочу поставить простой выключатель, а потом, если захочется, поменять его на радиовыключатель сяоми с привязкой к датчику двери и датчику движения. но проблема там в том, что у выключателя сяоми размер вставки 58 на 58 мм, что не поместится в обычный подрозетник и при замене подрозетник придется подрезать или, быть может, убрать(?) вообще.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.01.2019 в 14:48:03

#6532408

Тимур Федоров, всё таки фазный провод, а не нулевой. :)
1,2,3 правильно.

Тимур Федоров написал: поменять его на радиовыключатель сяоми с привязкой к датчику двери и датчику движения.

Такое не устроит ссылка?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Тимур Федоров

Местный

Регистрация: 22.01.2019

Москва

Сообщений: 14

22.01.2019 в 14:53:13

#6532412

megrad,

Такое не устроит ссылка?

спасибо за ссылку, я посмотрю еще, до этого пока далеко, сейчас на этапе ремонта я хочу пока что оставить возможность для подключения радиовыключателей/умного дома в будующем без особых проблем.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.01.2019 в 15:10:52

#6532433

Тимур Федоров написал: для подключения радиовыключателей/умного дома

Обратите внимание, что существуют 2 вида исполнительных блоков. Которые требуют питания ссылка и которые ставятся на место выключателей ссылка. При этом нужно знать мощность нагрузки. возможности блока:

  • Дистанционное включение/выключение;
  • Регулировка яркости;
  • Шифрование команд управления;
  • Запоминание сценариев.

Тип нагрузки (лампы накаливания, точечных и линейных галогенных ламп на 220В и галогенных ламп на 12В, подключенных через электронный или ферромагнитный трансформатор, диммируемых, светодиодных и энергосберегающих ламп на 220В.) с которыми может работать блок.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
CCat

Местный

Регистрация: 01.03.2014

Реутов

Сообщений: 115

22.01.2019 в 23:09:27

#6532946

Так в ванную действительно нужны влагозащищенные светильники, даже в пластиковом подвесном потолке? Я думал, водяные пары практически не содержат солей и не проводят эл. ток... Влагозащищенных, например, с типом цоколя GX53, выбор невелик и они все без малейших изысков. :) Типа того:

Ну да черт с ними, с изысками, а как правильно соединять их с проводами с жесткой, однопроволочной жилой? Опрессовку уж точно делать не буду - инструменту нет. Облудить могу - с 5 лет паяю. :) Через те самые :applause: Зажимы WAGO?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

22.01.2019 в 23:18:31

#6532953

CCat написал: Через те самые :applause: Зажимы WAGO?

Что значит те самые? Это лучшие зажимы из известных, на секундочку.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

22.01.2019 в 23:27:45

#6532962

CCat написал: в ванную действительно нужны влагозащищенные светильники

Это было сделано в 2014 году

и до сих пор прекрасно всё работает .

CCat написал: как правильно соединять их с проводами с жесткой, однопроволочной жилой?

Есть специальные " люстровые " клеммники у WAGOссылка

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6425

23.01.2019 в 06:07:58

#6533053

CCat написал: Так в ванную действительно нужны влагозащищенные светильники, даже в пластиковом подвесном потолке?

CCat, нет такой необходимости.

как правильно соединять их с проводами с жесткой, однопроволочной жилой?

Себе дома в ванной я сделал скрутки: накрутил гибкий провод от светильников на жёсткую жилу и замотал изолентой. Уже несколько лет никаких проблем. Но правильней по феншую делать на зажимах по ссылке serj12.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6425

23.01.2019 в 06:14:50

#6533055

как правильно соединять их с проводами с жесткой, однопроволочной жилой? Опрессовку уж точно делать не буду - инструменту нет. Облудить могу - с 5 лет паяю. :) Через те самые :applause: Зажимы WAGO?

Себе дома в ванной я сделал скрутки: накрутил гибкий провод от светильников на жёсткую жилу и замотал изолентой. Уже несколько лет никаких проблем. Но правильней по феншую делать на зажимах по ссылке serj12.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Armen

Местный

Регистрация: 05.10.2010

Сергиев Посад

Сообщений: 52

23.01.2019 в 08:03:04

#6533080

Стоит задача в бане развести свет и розетки. На входе 3 фазы, ноль и будет (не земой же долбать) заземление. Хочу развести проводку розеток тремя шлейфами для розеток и света. Каждый шлейф розеток и лампочек на своей фазе и со своим нулем. Общий ноль на все шлейфы нельзя, т.к. на каждый шлейф стоит дифавтомат. Можно шлейф каждой фазы (фаза, ноль, земля) протянуть ВВГ НГ 3х2,5, но это 9 кабелей! Можно ли вместо 9 кабелей проложить два КВВГ НГ 7х2,5 и 7х1,5? На каждый шлейф своя фаза, ноль. НО земля на всех общая? И воще можно использовать КВВГ НГ для прокладки розеток и освещения в деревянной бане? Он же контрольный?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.01.2019 в 09:24:21

#6533120

Armen, КВВГ конечно прокладывать нельзя. Будет лучше, если Вы нарисуете, то что должно быть. Потому что из описания лично я ни фига не понял.

0
Аватар пользователя
Armen

Местный

Регистрация: 05.10.2010

Сергиев Посад

Сообщений: 52

23.01.2019 в 10:20:48

#6533166

Rumato написал: Будет лучше, если Вы нарисуете, то что должно быть. Потому что из описания лично я ни фига не понял.

Спасибо. Вот такая задумка. Нужен силовой 7-ми жыльный кабель.

0
Аватар пользователя
egion9111

Местный

Регистрация: 15.10.2018

Краснодар

Сообщений: 48

23.01.2019 в 11:54:57

#6533216

Armen, Можно поставить четырехполюсный УЗО, после поставить 3 автамата на фазы И проложить на розетки нормальный ВВГнг-FRLS или LS 5х2,5. Есть и четырехполюс ные ДИФ но они стоят как крыло самолёта. Для примера схемка.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

23.01.2019 в 12:09:30

#6533232

Armen написал: Стоит задача в бане развести свет и розетки.

Прекрасно .

Armen написал: На входе 3 фазы, ноль и будет (не зимой же долбать) заземление.

Хорошо .

Armen написал: Хочу развести проводку розеток тремя шлейфами для розеток и света.

Опа - у вас баня 100 - 200 - 300 м2 ?

Armen написал: Каждый шлейф розеток и лампочек на своей фазе и со своим нулем.

Трэш :scare

Armen написал: Общий ноль на все шлейфы нельзя, т.к. на каждый шлейф стоит дифавтомат.

Зачем ? ВДТ и групповые автоматы прекрасно справляются , но - вам виднее . дифф так дифф . :confused:

Armen написал: Можно шлейф каждой фазы (фаза, ноль, земля) протянуть ВВГ НГ 3х2,5, но это 9 кабелей!

Ну точно баня на 1 000 м2 , Аднозначно :)

Armen написал: Можно ли вместо 9 кабелей проложить два КВВГ НГ 7х2,5 и 7х1,5?

Да кто ж вам помешает ? Дураков нет :sorry: Вы там сами рулите как вам надо - и диффы у вас там , и куча фаз , как бы ещё стабы не появились :yu: Зачем это всё ? Просто берёте тупо одну фазу и разводите ваши потребители как вам видится , зачем вам огород с тремя фазами на несчастные розетки и свет ? Три фазы имеют смысл при потребителях овердо ... уя , а несчастная баня чем вам навредила что вы её электрифицируете как при ГОЭРЛО ? :tambourinedance:

Armen написал: И воще

да уж ... :(

Armen написал: в деревянной бане? Он же контрольный?

... выстрел в голову ? ПЫСЫ . Ничего личного . ПЫСЫ2 . если бы вы только видели несчастную utp подключенную на 230 В , какой уж тут контрольный кабель ... эх .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

23.01.2019 в 12:11:00

#6533234

egion9111 написал: Можно поставить четырехполюсный УЗО,

Не надо .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

23.01.2019 в 12:22:45

#6533244

Armen написал: Можно шлейф каждой фазы (фаза, ноль, земля) протянуть ВВГ НГ 3х2,5, но это 9 кабелей!

Это 9 жил в 3 (трёх) кабелях. Арифметика, таблица умножения, часть 1.

0
Аватар пользователя
Armen

Местный

Регистрация: 05.10.2010

Сергиев Посад

Сообщений: 52

23.01.2019 в 12:44:34

#6533268

serj12 написал: Опа - у вас баня 100 - 200 - 300 м2 ?

В осях отапливаемая часть 6000х6260. И открытая веранда в осях 6260 х 3400 мм. Из мощных потребителей отопление электрическое. Оно резервное но может понадобится если котел накроется на газу.

Зачем я хочу запитать розетки и свет от трех фаз? Я же в России живу, у нас на Новый год одной фазы неделю не было. Дом у меня разведен так что шлейфы в одной комнате на розетки от разных фаз. Две розетки рядом в них разные фазы и нули. Одна не работает ну и х... с ней. Да, на щитке диффавтоматы на каждый шлейф. Поэтому ноли разные. А перед ними такие релюшки, которые напряжение показывают и если что не так отрубают. А на самые важные провода стоит выбиральщик фаз. С электричесвом на свет таже ситуяция. Люстра часть горит, часть не горит... Потому что на неё лампочки разные фазы и нули приходят. А соседи в щитках провода переставляли. В общем надо это. Напугали Вы меня, так можно, да?

egion9111 написал: Можно поставить четырехполюсный УЗО, после поставить 3 автамата на фазы И проложить на розетки нормальный ВВГнг-FRLS или LS 5х2,5. Есть и четырехполюс

Дорого и что самое страшное пошла утечка на одном шлейфе и все что под этим дорогущим УЗО выбивается. Я так думаю?

Мужики, скажите прямо можно ли так делать в деревянной бане как я задумал и какой кабель брать? Спасибо заранее.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

23.01.2019 в 13:09:00

#6533286

Armen написал: Я же в России живу, у нас на Новый год одной фазы неделю не было.

Простейший механический фазовозвращатель поставьте и не мучайтесь. Еще и сэкономите по сравнению с этими извратами.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

23.01.2019 в 13:11:16

#6533288

Armen написал: Люстра часть горит, часть не горит... Потому что на неё лампочки разные фазы и нули приходят.

Межфазное замыкание в люстре - это красочно. :yu:

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.01.2019 в 13:17:01

#6533291

Armen, Поставьте себе Хагер SFT240 и переключайтесь сколько хотите

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

23.01.2019 в 13:38:17

#6533307

ebf написал: Хагер SFT240

Я вообще мп-63 имел в виду, ничуть не хуже будет :)

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

23.01.2019 в 13:43:38

#6533311

Armen написал: Напугали Вы меня, так можно, да?

Я не специально :sorry: Обычно при таких вводных данных

Armen написал: у нас на Новый год одной фазы неделю не было.

реализуется по-другому , но не суть . Нет , использовать КВВГ нельзя , а семижильный тем более , одна линия - один кабель - три жилы . Всё .

Armen написал: все что под этим дорогущим УЗО выбивается. Я так думаю?

Вы совершенно правы , перед НГ пришлось убирать такой ВДТ у заказчика , так вырубало его постоянно , целый дом с баней и участком на нём висел ... оно устало :swoon

Armen написал: можно ли так делать в деревянной бане как я задумал и какой кабель брать?

Нет . Я бы так не делал .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Armen

Местный

Регистрация: 05.10.2010

Сергиев Посад

Сообщений: 52

23.01.2019 в 14:10:36

#6533326

Rumato, serj12, Radio, ebf, спасибо большое буду делать "1 линия - 1 кабель - 3 жылы" в водопроводной трубе со стальными коробками. В доме так и сделано, делал очень хороший электрик, но помер, жаль.

Radio написал:

Armen написал: Люстра часть горит, часть не горит... Потому что на неё лампочки разные фазы и нули приходят.

Межфазное замыкание в люстре - это красочно. :yu:

Radio, а чем так опасно межфазное замыкание в люстре? Ну энергии в три раза больше выделяется, но автоматы на обоих линиях стоят? Переделать люстру на одну фазу?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

23.01.2019 в 14:13:22

#6533328

Armen написал: а чем так опасно межфазное замыкание в люстре?

Разве я писал слово "опасно"? Красочно, празднично, по-новогоднему. Сплошной салют и парадиз.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

23.01.2019 в 14:18:32

#6533335

ebf написал: Armen, Поставьте себе Хагер SFT240 и переключайтесь сколько хотите

ebf,

Radio написал:

ebf написал: Хагер SFT240

Я вообще мп-63 имел в виду, ничуть не хуже будет :)

Radio, Армен хотел выбор из трех фаз . https://www.electro-mpo.ru/catalog/paketnye_i_kontsevye_vyklyuchateli_mikrovyklyuchat/a91_kulachkovye_vyklyuchateli_apator_elektrotekhni/a9186_vyklyuchatel_kulachkovyy_4g25_108pk_25a_4_po/

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

23.01.2019 в 14:21:49

#6533340

Radio написал:

Armen написал: а чем так опасно межфазное замыкание в люстре?

Разве я писал слово "опасно"? Красочно, празднично, по-новогоднему.

Провода применяемые в люстрах нередко имеют рабочее напряжение 250 вольт .

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

23.01.2019 в 14:21:58

#6533341

dokar написал: Армен хотел выбор из трех фаз .

Мама дорогая... :eek: Зачем так усложнять и удорожать?

Три одномодульных 40-амперных мп-63 решают задачу более чем прекрасно и всего за три копейки.

Для однофазной сети хватит даже одного одномодульного, тут немного избыточный вариант.

И сфт так же годен более чем, только подороже.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

23.01.2019 в 14:43:21

#6533364

Radio написал: 40-амперных мп-63 решают задачу

Схему можно ? Что-то не вьезжаю . :o

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

23.01.2019 в 14:48:34

#6533372

dokar написал: Схему можно ? Что-то не вьезжаю . :o

На вход подаем две фазы, на выходе одна из них. Для задачи автора достаточно даже одного одномодульного переключателя. На снимке вариант для трехфазной сети, чтобы любые две или три фазы раздать на все группы.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.01.2019 в 15:00:44

#6533375

Radio написал: И сфт так же годен более чем, только подороже.

Я его поставил,чтобы не нарушать идиллию Хагера ,в щите :o

0