Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20778

24.01.2019 в 16:27:37

Tonal написал: в сантехкабине не обнаружено ДСУП и даже никаких следов его наличия когда-либо. Дом примерно 2000, эл.плита, алюминий. Может такое быть

Конечно же может, она и сейчас редко где делается, а вы хотите 20 лет назад.

Tonal написал: и что лучше делать со стояками, металлической ванной и с заземлением розетки в ней?

Если 19 лет нормально жили, то почему сейчас возникала необходимость? Капремонт делаете или просто так?

0
Аватар пользователя
Tonal

Местный

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

24.01.2019 в 16:40:09

Radio написал: Конечно же может, она и сейчас редко где делается, а вы хотите 20 лет назад.

В доме 6х года от ванной провод куда-то уходил, а тут даже его не видно.

Radio написал: Если 19 лет нормально жили, то почему сейчас возникала необходимость? Капремонт делаете или просто так?

Как-то жили предыдущие владельцы с минимальными переделками, а сейчас кап.ремонт. :)

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3256

24.01.2019 в 17:26:44

Tonal написал: В доме 6х года от ванной провод куда-то уходил,

Не дальше водопроводной трубы. ПУЭ требовали связать ванну с водопроводом, но никакие провода от электросети к этому проводу или полосе не подключались.

Tonal написал: а сейчас кап.ремонт.

Простого и короткого ответа на Ваш вопрос не существует. Точнее, простых ответов два, и оба Вас не устроят:

  1. В вашей ванной комнате нельзя использовать современную стиральную машину с 1 классом защиты. Можно сделать розетку без заземления под УЗО и включать технику 2 класса, с двойной изоляцией.

  2. Можно сделать капитальный ремонт распределительной сети дома с делением PEN на главном щите и разводкой PE по квартирам. После этого в ванной комнате можно сделать ДСУП и розетку с заземлением.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20778

24.01.2019 в 17:35:42

AlexeyL написал: Можно сделать капитальный ремонт распределительной сети дома с делением PEN на главном щите и разводкой PE по квартирам.

Товарищ не писал, что у него этого нет, даже напротив, заземление розетки было упомянуто. В домах 2000 года пе уже как правило присутствует.

0
Аватар пользователя
Tonal

Местный

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

24.01.2019 в 17:59:44

Radio написал: Товарищ не писал, что у него этого нет, даже напротив, заземление розетки было упомянуто.

В доме есть эл.плита. К ней и ко всем остальным розеткам PE идет, причем штатно, от строителей. В этажном щитке есть УЗО+АВ.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

24.01.2019 в 18:02:03

Tonal, Где фото этажного щита?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9106

24.01.2019 в 18:07:32

Rumato, поддерживаю , а то гадать ... надоело совсем .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16879

24.01.2019 в 18:22:50

Rumato написал: Где фото этажного щита?

Зачем оно Вам? Вангуйте...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Tonal

Местный

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

24.01.2019 в 18:56:08

Rumato написал: Tonal, Где фото этажного щита?

Rumato, как доберусь, будет. Оно там для "Брак левак", кстати.

0
Аватар пользователя
v3k

Местный

Регистрация: 14.01.2015

Москва

Сообщений: 6

25.01.2019 в 14:04:00

Добрый день. Допустимо ли делать в одном сжиме ответвление от магистрали одновременно тремя проводами? На фото - фрагмент этажного щита, магистральный стояк 70мм2, ответвления 4мм2 на три разные квартиры, сжимы КВТ У859М.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.01.2019 в 14:18:19

v3k, Без проблем. Хоть четырмя.

0
Аватар пользователя
v3k

Местный

Регистрация: 14.01.2015

Москва

Сообщений: 6

25.01.2019 в 15:25:57

Rumato, Спасибо. Все три с одной стороны прижимной пластины? Ведь иначе (2 провода + один) с разных сторон будут повода разного сечения

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

25.01.2019 в 16:16:26

v3k написал: Все три с одной стороны прижимной пластины?

Да. Но сначала их надо скрутить.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
v3k

Местный

Регистрация: 14.01.2015

Москва

Сообщений: 6

25.01.2019 в 17:13:46

Vadim 161, спасибо. По фото похоже, что провода (ПуГВ) с наконечниками. Я правильно понимаю, что это не есть хорошо?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

25.01.2019 в 17:16:23

v3k написал: Я правильно понимаю, что это не есть хорошо?

Ну да, ПуГВ я бы не стал так пихать. Уж лучше подобрать тогда НШВИ, такого размера, чтобы в него заходили плотно все эти 4 провода, обжать и потом уже зажимать в "орех"..

0

Грубый, но справедливый

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу