Аватар пользователя
Everlast

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Москва

Сообщений: 16

30.01.2019 в 17:14:20

BV написал:

Everlast написал: Добрый день! Подскажите, нет ли ничего страшного, если оставить на долго (годы) резервный кабель освещения (3х1,5) под напряжением с заизолированными по отдельности жилами? (речь идет о квартире с разводкой по потолку под натяжными потолками)

Everlast, А чем принципиально отличается этот кабель от других, к которым что-то подключено?

BV, да, собственно, ничем)) только свободным концом с заизолированными жилами и отсутствием нагрузки-потребителя

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 112002

Аватар пользователя
Gonzzo

Местный

Регистрация: 07.10.2017

Russia

Сообщений: 311

30.01.2019 в 20:59:43

Здравствуйте. Вопрос. Правильно ли все подключено? Щитки: общеквартирный и квартирный. P.s. Вводной кабель 3*10 (возможно такое? Газовая печь.)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

30.01.2019 в 21:08:46

igor.ignatev написал: Правильно ли все подключено?

А кто подключал? Всё дрова...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

30.01.2019 в 21:12:45

igor.ignatev написал: Здравствуйте.

Добрый вечер .

igor.ignatev написал: Вопрос. Правильно ли все подключено?

Ответ . Возможно .

igor.ignatev написал: Вводной кабель 3*10 (возможно такое?

Кто ж его знает , проект не видно :sorry:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

30.01.2019 в 21:14:14

MaSeVi написал: А кто подключал?

Кака разниница ?

MaSeVi написал: Всё дрова..

Конечно дровосек .)))

igor.ignatev написал: общеквартирный

На площадке , чтоль ? Тема не раскрыта. Аквариум вскрыть , можете ? Интересно, там только УЗО и счетчик ?

igor.ignatev написал: квартирный.

Мрак. А диффавтомат на что ?

0
Аватар пользователя
Gonzzo

Местный

Регистрация: 07.10.2017

Russia

Сообщений: 311

30.01.2019 в 21:20:44

MaSeVi написал:

igor.ignatev написал: Правильно ли все подключено?

А кто подключал? Всё дрова...

MaSeVi, застройщик. Хотел изначально подключить на свет - 10А, розетки - 16А, УЗО AC- 63A, 30 мА.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20740

30.01.2019 в 21:22:33

MaSeVi написал: Всё дрова...

Ну почему дрова? Всё как раз хорошо, но вот отходящий кабель я вижу всего один, при том, что автоматов аж четыри. :a

0
Аватар пользователя
Gonzzo

Местный

Регистрация: 07.10.2017

Russia

Сообщений: 311

30.01.2019 в 21:25:10

Radio написал:

MaSeVi написал: Всё дрова...

Ну почему дрова? Всё как раз хорошо, но вот отходящий кабель я вижу всего один, при том, что автоматов аж четыри. :a

Radio, в данный момент только котел подключен.

0
Аватар пользователя
Gonzzo

Местный

Регистрация: 07.10.2017

Russia

Сообщений: 311

30.01.2019 в 21:28:12

dokar написал:

MaSeVi написал: А кто подключал?

Кака разниница ?

MaSeVi написал: Всё дрова..

Конечно дровосек .)))

igor.ignatev написал: общеквартирный

На площадке , чтоль ? Тема не раскрыта. Аквариум вскрыть , можете ? Интересно, там только УЗО и счетчик ?

igor.ignatev написал: квартирный.

Мрак. А диффавтомат на что ?

dokar, так же не могу понять для чего диффавтомат. Аквариум закрыт, завтра попытаемся открыть.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

30.01.2019 в 21:31:21

igor.ignatev написал: для чего диффавтомат.

Если у вас уже стоит вводное УЗО на 30мА , то это масло-масляное.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20740

30.01.2019 в 21:32:13

igor.ignatev написал: не могу понять для чего диффавтомат.

Для розеток, для чего же еще. 16А - свет, двацатки на сплиты и еще на что-то.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

30.01.2019 в 21:35:10

igor.ignatev, В квартирном щитке не опрессованы концы N проводника. И подсинить бы его . :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20740

30.01.2019 в 21:37:47

dokar, ну это так, мелкие погрешности. :) Меня больше забавляет коробка: это навесной в стенку частично вмазали что ли? :cool: :a Заводить остальные кабели будут потом?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

30.01.2019 в 21:41:12

Radio написал: но вот отходящий кабель я вижу всего один

Вот именно...

igor.ignatev написал: Хотел изначально подключить на свет

А переберите весь щит, если в из РнД - позовите коллегу Vadim 161...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу