08.11.2024 в 15:39:36
andrejsheve написал 08.11.2024 в 13:56
А зачем в подрозетник? Там вроде наоборот, реле может быть на 3,4,5... выключателей, но линия одна, с .....
не думал об этом. сначала не хотел скрывать под натяжным потолком, но вот вы сказали и я подумал про организацию спотов. там дыра и в нее напихивают ведь блок питания от спота и таким же макаром ведь можно и реле туда. единственный минус, релюшка прям на натяжном потолке лежать будет
в целом, отличная идея по расположению, спасибо
Там вроде наоборот, реле может быть на 3,4,5... выключателей, но линия одна, с нее же и питание.
у меня 3 группы ламп. т е три линии. на каждую выходит надо свою релюху
08.11.2024 в 15:41:40
andrejsheve, а как быть, если три группы ламп ? в идеале, выглядит так, что на каждую группу нужна своя релюшка и пульт с клавишами , где каждая клавиша, своя
модель не подскажите ? чтоб купить такую
08.11.2024 в 16:23:44
Sergey52 написал 08.11.2024 в 15:41
если три группы ламп ?
На две группы есть реле в подрозетник, на три — нету.
08.11.2024 в 22:54:39
Radio, а модель не укажите? чтоб посмотреть более предметно
08.11.2024 в 23:11:04
Sergey52,
09.11.2024 в 21:03:02
В общем этажном щите, до счетчика, убрали рубильники и установили автоматы на 50А. После счетчика остались старые советские автоматы, самый мощный на 40А, не помню вводной он или на плиту. Я установил свой щит в квартире с вводным автоматом 50А.
Вопрос. Я хочу убрать неиспользуемые автоматы из общего щита. Нужен ли автомат после счетчика и имею ли я право установить его того же номинала как и автомат до счетчика?
10.11.2024 в 01:14:05
Dmitry47, После - не нужен. У себя в квартирном щите или АВ50А или ВН не менее 50А
Уверены что до счетчика именно автомат, а не модульный ВН?
10.11.2024 в 14:21:03
BV написал 10.11.2024 в 01:14
Dmitry47, После - не нужен. У себя в квартирном щите или АВ50А или ВН не менее 50А Уверены что до .....
Спасибо! Надо ещё вскрыть отсек со счетчиками, он заперт, от туда выходит провод на квартирные АВ, если эти АВ удалять, провод надо будет неким грамотным образом соединить со своим.
Я еще раз посмотрю, признаков выключателя не замечал, как правило они выделяются клювиком красного цвета, этот же обычный С50А. Единственное, у меня есть сомнения в допустимости ставить у себя 50А АВ. Так как старый автомат в общем щите на 40А, а вводной до счётчика установили на 50А с запасом, в качестве выключателя. Правда мой щит уже собран, специально ставил себе вводный АВ В50А, менять не хочется, тем более у меня мощный проточник.
10.11.2024 в 14:36:15
Dmitry47 написал 10.11.2024 в 14:21
С50А
Если есть буква "С" - это АВ, а не ВН
10.11.2024 в 14:38:43
Dmitry47 написал 10.11.2024 в 14:21
Единственное, у меня есть сомнения в допустимости ставить у себя 50А АВ.
В таких домах или 40 или 50 методом подкинуть монетку. Короче 50 не проблема.
Вводной кабель кабель 10мм2
10.11.2024 в 16:27:42
BV написал 10.11.2024 в 14:36
Если есть буква "С" - это АВ, а не ВН
Вот я и говорю.
Предрекаю вопрос как правильно соединить алюминий с медью 10ммкв на 50А линию в щите навесу.
10.11.2024 в 17:33:40
Dmitry47,
10.11.2024 в 18:30:09
Этажный щит типа двухстворчатого ЩУРВ-3/24 установлен в общежитии , в распределительном отсеке там где должны быть новые кабели от комнат и автоматы - глухой верх. Хочу взять(купить) типа гравёра машинку и прорезать большое окно 15х5см для кабелей изнутри щита- это вообще выполнимая задача будет, сколько дисков и нервов потратить придётся? Или мелкую болгарку на 76 диск? Или просто коронкой и шуруповёртом?
10.11.2024 в 18:39:17
Dmitry47 написал 10.11.2024 в 16:27
Вот я и говорю. Предрекаю вопрос как правильно соединить алюминий с медью 10ммкв на 50А линию в щите .....
Орехи, гильзы, если Ал16, бандажная пайка, болт, шайбы, гайка. А проще - завести в счётчик.
10.11.2024 в 21:04:56
BV написал 10.11.2024 в 17:33
Dmitry47,
в каком щите? какое сечение ал? и вообще почему встает такая задача, если скорее всего .....
Как я говорил, этажный общий щит. Автоматы перенесены в квартиру. Автоматы в этажном щите отключены, хочу их убрать.
BV написал 10.11.2024 в 18:39
Орехи, гильзы, если Ал16, бандажная пайка, болт, шайбы, гайка. А проще - завести в счётчик.
Там честно говоря бардак с сечениями, отводы от силового общего кабеля на квартрные водные АВ, такое ощущение что квадрата 4 и это новоделие. От счетчика на квартирные АВ Идет на глаз 6-8квмм алюминия. По хорошему конечно к счетчику подключаться, но думаю подключения там закрыты пломбой. Вообще надо вскрыть дверь отсека счетчиков и посмотреть точно, заодно сделать фото и замерить диаметр кабеля от счетчика (хотя он уже есть, другого не приделаешь)
Гильз и обжимки у меня нет, паять алюминий сомнительно, возможно орех (я ничего не знаю про орехи) посмотрю (просто сейчение по моему для орехов очень маленькое).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.