На столбе, куда идет подземный кабель из бани буду вешать два щитка. В одном рубильник с предохранителями и молниеуловитель, в другом автомат, узо селекционное и счетчик. Для щитков, особенно для молниеуловителя нужно ставить хорошее заземление. Думал повезло, столб угловой, на нем заземления нуля есть. Взял присоединил проволоку что идет с столба к вбитому землю уголку к заземлению бани, там все нормально - сопротивление 3,5 ома. и отсоединил его от уголка. Потом взял омметр М-416, проверил его калибровку, промерил строго по инструкции сопротивление заземлителя, а там 150 Ом! Это когда на улице сыро. Контакты зачищал, точное сопротивление 2 ом мерил, батарейки сменил. В бане когда осенью только сделали сопротивление было 5 Ом, сейчас померил - 3,5. Вряд ли омметр врет.
Хватит ли 150 Ом? Если нет, можно ли рядом со столбом вбить заземление и присоединить его к проволоке, что идет от столба к уголку врытому в землю? Смущает то, что в случае перегорания нуля весь ток пойдет через мое нормальное сопротивление, а не эти уголки, которые 100 лет назад неглубоко забили?