19.02.2019 в 10:42:45

Vadim 161 написал: dokar, да

Vadim 161, А вопрошающий не указал такого .

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111345

19.02.2019 в 11:42:55

volchenok написал: только стальная труба ( по условиям пожарной безопасности и устойчивости к повреждениям),

до 2х метров от пола?

0
Аватар пользователя
temper

Местный

Регистрация: 02.12.2017

Москва

Сообщений: 11

19.02.2019 в 14:19:46

Добрый день! Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста со следующим. Есть общий коридор, в котором щиток с одним свободным автоматом на 16А. В щитке места больше нет. Никаких УЗО и ДА в щитке нет. Есть стиральная машинка (в ванной), скорее всего не более 2500 Вт, и посудомоечная машинка (на кухне) – 2300 Вт. Вопросы: 1) Можно ли подключить одним кабелем от автомата на 16А (одновременно использоваться СМ и ПМ не будут)? 2) Насколько я понимаю, целесообразно поставить УЗО. УЗО ставить после автомата на 16А в щитке, но до СМ и ПМ, правильно? 3) Можно ли поставить один УЗО на эти два потребителя (одновременно использоваться не будут)? В этом случае от УЗО пойдет два отдельных провода на СМ и ПМ, так? С какими параметрами должен быть этот один УЗО, учитывая места расположения ПМ и СМ? 4) Какой кабель использовать от автомата до УЗО и от УЗО до СМ и ПМ? Ранее электрик от автомата до СМ провел (без установки УЗО) многожильный кабель. Наверное лучше заменить? 5) можно ли от УЗО до ПМ кабель «просто» бросить под ванну (в пластиковой гофре) или лучше что-то мудрить с внешним расположением сверху (штробить не могу)? Заранее огромное спасибо и извините за много глупых вопросов.

0
Аватар пользователя
Rostov

Местный

Регистрация: 14.08.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 75

19.02.2019 в 14:30:29

dokar написал:

Vadim 161 написал: dokar, да

Vadim 161, А вопрошающий не указал такого .

dokar, прошу прощения, действительно кирпич. В подъезде штукатурка не меньше 3 см. Значит предпочтительнее 1 штраба, 2 кабельканал? Чем кабельканал лучше гофры? Только эстетикой или надёжностью тоже (сдернуть сложнее)? Если ставить его, то какой выбрать? Или если пластик, то нет различий? Заранее спасибо.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

19.02.2019 в 14:31:52

temper написал: Можно ли подключить одним кабелем от автомата на 16А (одновременно использоваться СМ и ПМ не будут)?

Можно, хоть и не очень.

temper написал: Насколько я понимаю, целесообразно поставить УЗО

Целесообразно, коли возможность есть.

temper написал: Можно ли поставить один УЗО на эти два потребителя (одновременно использоваться не будут)? В этом случае от УЗО пойдет два отдельных провода на СМ и ПМ, так? С какими параметрами должен быть этот один УЗО, учитывая места расположения ПМ и СМ?

Да, даже на 16А, но если поставите 25А хуже точно не будет, а душевного покоя - хоть отбавляй.

temper написал: Ранее электрик от автомата до СМ провел (без установки УЗО) многожильный кабель.

Сечение бы знать, хотя даже и 1,5 кв.мм. хватит, как г...а за баней.

temper написал: можно ли от УЗО до ПМ кабель «просто» бросить под ванну (в пластиковой гофре) или лучше что-то мудрить с внешним расположением сверху (штробить не могу)?

Можно просто бросить, без всяких гофр там и т.д...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
temper

Местный

Регистрация: 02.12.2017

Москва

Сообщений: 11

19.02.2019 в 14:43:52

MaSeVi, А на какой ток утечки УЗО лучше взять (учитывая, что он будет один на СМ в ванной и ПМ на кухне)? Чем на 25А лучше в моем случае, если он пойдет от автомата на 16А?

0
Аватар пользователя
egion9111

Местный

Регистрация: 15.10.2018

Краснодар

Сообщений: 48

19.02.2019 в 14:45:01

temper написал: 2) Насколько я понимаю, целесообразно поставить УЗО. УЗО ставить после автомата на 16А в щитке, но до СМ и ПМ, правильно?

temper, Автомат ставится ПОСЛЕ УЗО, т.к. в УЗО нет защиты от короткого замыкания. После автомата можно поставить ДИФ, но насколько знаю он дороже чем УЗО и автомат вместе взятые.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.02.2019 в 14:48:29

egion9111 написал: Автомат ставится ПОСЛЕ УЗО, т.к. в УЗО нет защиты от короткого замыкания. После автомата можно поставить ДИФ, но насколько знаю он дороже чем УЗО и автомат вместе взятые.

Может лучше читать форум,а не писать глупости ,идите учите матчасть :killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
temper

Местный

Регистрация: 02.12.2017

Москва

Сообщений: 11

19.02.2019 в 14:54:44

Думал подключить так:

0
Аватар пользователя
egion9111

Местный

Регистрация: 15.10.2018

Краснодар

Сообщений: 48

19.02.2019 в 15:22:16

ebf, А в чём именно я ошибся? По ПУЭ на ванную должно стоять УЗО на 30мА. А защищаться автоматом с равным номиналом или меньше, автомата на 16А для него не много?

0
Аватар пользователя
rogoff.egorcka

Местный

Регистрация: 19.02.2019

Томск

Сообщений: 7

19.02.2019 в 19:54:47

Скажите господа, на сколько надежны модульные контакторы IEK? Хочу применить несколько контакторов на: "Не отключаемые линий", и в связке с реле приоритета. Особенно интересно со вторым вариантом, где контактор будет коммутировать до 25 ампер, десятки раз в сутки.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

19.02.2019 в 20:27:39

temper написал: Думал подключить так:

temper, Если розетки ПМ и СМ при дифференциальной аварии окажутся в труднодоступном месте , лишитесь возможности пользоваться сразу обеими агрегатами .

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

19.02.2019 в 20:34:33

Rostov написал: Значит предпочтительнее 1 штраба, 2 кабельканал?

Да.

Rostov написал: Только эстетикой или надёжностью тоже (сдернуть сложнее)?

И тем, и другим.

Rostov написал: Если ставить его, то какой выбрать?

40x25, хотя можно и 40x16, но будет несколько сложнее туда уложить кабель.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
imuk

Местный

Регистрация: 01.02.2019

Петрозаводск

Сообщений: 2

20.02.2019 в 10:59:50

Добрый день, новостройка , эклектик говорит , что у меня неправильно выполнена разводка, но какие именно нормы нарушены сказать не может, прошлась по соседним квартирам , так горизонтально розетки соединены только в моей. Помогите разобраться , есть ли нарушения, так как Квартира ещё не принята , буду просить исправить

0
Аватар пользователя
Geka46

Местный

Регистрация: 11.03.2016

Люберцы

Сообщений: 33

20.02.2019 в 12:20:30

Всем доброго дня, собирал щит в новый гараж, купил шину двухфазную ABB 2CDL220001R1058, это нормально что она такая тонкая, или это подделка, при этом как и на шинах с нормальной толщиной указано 63А - 10мм², побоялся ее оставить, заменил на шину с нормальной толщиной.

0