MrGalaxy написал: Очистить потолок чтоб на него легла штукатурка очень трудно. :swoon

Почему трудно ? Часто пересекаюсь со своим другом отделочником на объектах, и много раз наблюдал как он снимал старую краску, шпаклевку и прочие покрытия болгаркой со специальным кожухом, алмазной чашкой, и пылесосом.

0

Грубый, но справедливый

anserah
anserah
Местный

Регистрация: 19.12.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 147

01.03.2019 в 01:39:33

Vadim 161 написал:

anserah написал: Не вести же кабели к люстрам открытой проводкой.

Зачем ? У вас что, потолки даже не штукатуренные, как были "кривые" от застройщика, так и остались ?

Vadim 161, штукатуренные уже, во время текущего ремонта. А что это меняет?

0
anserah
anserah
Местный

Регистрация: 19.12.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 147

01.03.2019 в 01:42:32

serj12 написал:

anserah написал: сам металл выглядит как новенький, несмотря на возраст в 50 лет.

А изоляция ? anserah, проблема не в металле , а в том что срок изоляции подошёл к концу , металлу ничего не будет , но если изоляция лопается - сыпется - трескается ?!

serj12, насчет изоляции трудно сказать, конечно. На ощупь она довольно дубовая, но я не знаю, не была ли она такой изначально, меня тогда еще на свете не было. :) Сыпется/трескается она вроде только на концах, там где были старые соединения.

0
Павел Верещагин
Павел Верещагин
Новичок

Регистрация: 01.03.2019

Ярославль

Сообщений: 3

01.03.2019 в 11:42:36

Добрый день, подскажите. Вводной кабель в квартиру в новостройке от этажного щита до квартирного прокинут сечением 6 мм2. Кинули кабель от квартирного щитка на варочную панель также 6 мм2. Хотя по идее, на вводе в таком случае должен быть кабель с сечением 10мм2. Есть вариант прокинуть отдельный кабель от этажного до квартирного и через автомат на плиту, но тоже 6мм2. Пойдет такой вариант? Или должно быть обязательно 10+6 или 6 неразрывный?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17271

01.03.2019 в 11:56:35

Павел Верещагин написал: Хотя по идее, на вводе в таком случае должен быть кабель с сечением 10мм2

В зависимости от номинала вводного автомата в этажном щите...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.03.2019 в 15:59:56

megrad написал:

Evgeniy170 написал: , что для медного кабеля 2.5 при напряжении 220В, максимальный ток 27А?

Мах. допустимый и не указывается продолжительность воздействия. Таблицы даны для оперативного выбора сечения без учёта конкретных ситуаций.

megrad, Вам не надоело нести чушь :popcorn И со временем там всё ясно и с ситуациями,то бишь условиями,вы читайте документы,а потом пишите :mad:

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5676

01.03.2019 в 19:43:40

Павел Верещагин написал: Добрый день, подскажите. Вводной кабель в квартиру в новостройке от этажного щита до квартирного прокинут сечением 6 мм2. Кинули кабель от квартирного щитка на варочную панель также 6 мм2. Хотя по идее, на вводе в таком случае должен быть кабель с сечением 10мм2. Есть вариант прокинуть отдельный кабель от этажного до квартирного и через автомат на плиту, но тоже 6мм2. Пойдет такой вариант? Или должно быть обязательно 10+6 или 6 неразрывный?

Электроплиты проектом предусмотрены или это Ваша самодеятельность?

0
Alexandr633
Alexandr633
Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 189

02.03.2019 в 12:45:38

День добрый, форумчане. Подскажите вот с таким вопросом. Во время грозы летом заискрила розетка на кухне и вырубился автомат. Теперь переодически вырубает автомат, редко но бывает. На группе розеток стоит УЗО, оно не отключается. В эту розетку включен только чайник. Куда копать? Проверил все контакты на розетке, подгоревших нет, но есть вот такое место подгоревшее...

0
Alexandr633
Alexandr633
Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 189

02.03.2019 в 12:48:02

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20736

02.03.2019 в 12:56:50

Alexandr633,
А тупо поменять розетку , заодно проверив разделку кабеля, не пробовали ? То есть, сначала проверить ?

0

Да, ни фига.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.03.2019 в 13:10:02

Alexandr633,

Куда копать?

Можно от забора до обеда, можно от Луны до Марса. Контакты уже чёрные, розетке хана. Можно почистить надфилем и поменять местами с той, что слева. Посмотреть на результат.