Аватар пользователя
skifroma

Местный

Регистрация: 28.02.2019

Мытищи

Сообщений: 70

19.03.2019 в 09:06:18

#6576503

Автомат

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

19.03.2019 в 09:48:16

#6576530

skifroma написал: Автомат

skifroma, Если туда такой номинал поставили , то это возможно неспроста . И потянет он только один прибор . Сечение кабеля надобно знать, а также есть ли в доме заземление , прибор то 1 класса ?

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

19.03.2019 в 10:21:30

#6576540

Radio написал: vl7647, ссылка

Radio,

Radio написал: vl7647, ссылка

Radio, Так они обе требуют L-образных вилок, чтобы кабель не заламывался и не торчал занимая место.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

19.03.2019 в 11:00:53

#6576559

Rumato написал: skifroma, Здрасте, что такое уличная розетка? Да ещё и двойная? Автомату в 16А эта нагрузка будет максимальной, больше в эту сеть ничего не включите.

Rumato, кратковременно - еще до примерно 1 квт не отключится (в зависимости будут АВ в тепле, или не холоде)

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

19.03.2019 в 11:07:40

#6576565

BV написал:

Rumato написал: skifroma, Здрасте, что такое уличная розетка? Да ещё и двойная? Автомату в 16А эта нагрузка будет максимальной, больше в эту сеть ничего не включите.

Rumato, кратковременно - еще до примерно 1 квт не отключится (в зависимости будут АВ в тепле, или не холоде)

BV, Так надо ещё учитывать подогрев от соседних автоматов. Кроме того у ТС явно инфракрасные обогреватели , значит режим вряд ли будет кратковременным . И этой ситуации проще в случае нужды все таки положить хороший кабель 3х2,5 и АВ на 20А.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

19.03.2019 в 11:13:36

#6576573

dokar написал:

BV написал:

Rumato написал: skifroma, Здрасте, что такое уличная розетка? Да ещё и двойная? Автомату в 16А эта нагрузка будет максимальной, больше в эту сеть ничего не включите.

Rumato, кратковременно - еще до примерно 1 квт не отключится (в зависимости будут АВ в тепле, или не холоде)

BV, Так надо ещё учитывать подогрев от соседних автоматов. Кроме того у ТС явно инфракрасные обогреватели , значит режим вряд ли будет кратковременным . И этой ситуации проще в случае нужды все таки положить хороший кабель 3х2,5 и АВ на 20А.

dokar, угу :)

skifroma написал: в это же время ничего подключаться больше не планирую.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

19.03.2019 в 11:27:51

#6576585

dokar написал:

Radio написал: vl7647, ссылка

Radio,

Radio написал: vl7647, ссылка

Radio, Так они обе требуют L-образных вилок, чтобы кабель не заламывался и не торчал занимая место.

dokar, Или вот вариант под цоколь мебелей с хвоостиком из стены , который так любит Радио . :) https://ekfgroup.com/catalog/products/vilka-statsionarnaya-515-3rren-16a-380v-ip44-ekf-proxima

Аватар пользователя
skifroma

Местный

Регистрация: 28.02.2019

Мытищи

Сообщений: 70

19.03.2019 в 12:36:36

#6576638

dokar написал:

skifroma написал: Автомат

skifroma, Если туда такой номинал поставили , то это возможно неспроста . И потянет он только один прибор . Сечение кабеля надобно знать, а также есть ли в доме заземление , прибор то 1 класса ?

dokar, что с этими автоматами не то? Я в этом ничего не понимаю ., (но заземление должно быть. Провод толщиной должен быть 2,5. Класс прибора 1. В итоге 2 ик обогревателя одновременно нельзя включать? Будет автомат выбивать? Я правильно понимаю?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

19.03.2019 в 12:56:55

#6576647

skifroma написал: Будет автомат выбивать? Я правильно понимаю?

Ничего не будет выбивать, если правильно собрано...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
skifroma

Местный

Регистрация: 28.02.2019

Мытищи

Сообщений: 70

19.03.2019 в 12:59:09

#6576651

MaSeVi написал:

skifroma написал: Будет автомат выбивать? Я правильно понимаю?

Ничего не будет выбивать, если правильно собрано...

MaSeVi,

MaSeVi написал:

skifroma написал: Будет автомат выбивать? Я правильно понимаю?

Ничего не будет выбивать, если правильно собрано...

MaSeVi, Вообщем 2 прибора можно включать одновременно и это будет безопасно, провода не будут греться?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

19.03.2019 в 13:10:02

#6576660

skifroma написал: Вообщем 2 прибора можно включать одновременно и это будет безопасно, провода не будут греться?

Будут греться, разумеется - ток-то есть. При условии соответствия сечения кабеля - его защите, не более, сами обогреватели тут не причём...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

19.03.2019 в 13:15:16

#6576664

MaSeVi написал:

skifroma написал: Будет автомат выбивать? Я правильно понимаю?

Ничего не будет выбивать, если правильно собрано...

MaSeVi, Вы номинал автоматов не видите ? :confused: 10А

Аватар пользователя
skifroma

Местный

Регистрация: 28.02.2019

Мытищи

Сообщений: 70

19.03.2019 в 13:17:42

#6576666

MaSeVi написал:

skifroma написал: Вообщем 2 прибора можно включать одновременно и это будет безопасно, провода не будут греться?

Будут греться, разумеется - ток-то есть. При условии соответствия сечения кабеля - его защите, не более, сами обогреватели тут не причём...

MaSeVi, у соседей от выключателя на люстру провода потемнели от перегрева, люстрой больше не пользуются) За 1 прибор я не беспокоюсь, а вот за два одновременно от одной розетки, закрались сомнения. Раз безопасно-буду включать. Спасибо

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

19.03.2019 в 21:32:07

#6576961

Radio, да ладно :confused: :p

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
rogoff.egorcka

Местный

Регистрация: 19.02.2019

Томск

Сообщений: 7

19.03.2019 в 22:40:47

#6577001

Не могу у себя в городе найти качественный ПВ3-10 ГОСТ с маркировкой, везде провода без маркировки, к тому же изоляция тонкая и цвет какой то розовый. Скажите, не опасно ли использовать такие провода?

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.03.2019 в 23:05:54

#6577018

Розовый?... Этот провод только для сушки белья. ;) А с какой целью интересуетесь?

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
skifroma

Местный

Регистрация: 28.02.2019

Мытищи

Сообщений: 70

19.03.2019 в 23:25:34

#6577033

dokar написал:

MaSeVi написал:

skifroma написал: Будет автомат выбивать? Я правильно понимаю?

Ничего не будет выбивать, если правильно собрано...

MaSeVi, Вы номинал автоматов не видите ? :confused: 10А

dokar, Ииии????? Как вы думаете, если бы я в этом понимал что то, то задал бы подобный вопрос?

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

20.03.2019 в 00:04:42

#6577053

skifroma, Суммарная мощность ваших обогревателей 4000 ватт . Инфракрасные обычно работают в непрерывном режиме, то есть постоянно потребляют один и тот же ток Максимум что через себя может пропустить ваш автомат без отключения-10х 1.13=11.3 Ампера. Напряжение у вас в сети 220 вольт. Дальше - школьная арифметика .

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

20.03.2019 в 00:22:44

#6577064

dokar написал: Напряжение у вас в сети 220 вольт.

А может 230 ?

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

20.03.2019 в 00:30:12

#6577071

volchenok написал:

dokar написал: Напряжение у вас в сети 220 вольт.

А может 230 ?

volchenok, В деревне с воздушкой (предположительно.) ? И данный ньюанс не влияет на ситуацию.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

20.03.2019 в 00:45:03

#6577083

dokar написал: Максимум что через себя может пропустить ваш автомат без отключения-10х 1.13=11.3

забыто слово "гарантированно", а без этого слова ... 1.45 :) PS Ранее не разглядел цифры на автоматах, и думал, что АВ по 16А

Аватар пользователя
rogoff.egorcka

Местный

Регистрация: 19.02.2019

Томск

Сообщений: 7

20.03.2019 в 00:45:39

#6577085

sergey_sav написал: Розовый?... Этот провод только для сушки белья. ;) А с какой целью интересуетесь?

sergey_sav, :o Белый с розоватым оттенком. Хочется чтобы провод прослужил свое заявленное гостом время.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

20.03.2019 в 00:47:03

#6577086

dokar написал: И данный ньюанс не влияет на ситуацию.

Мощность из паспорта рассчитана скорее всего через 230вольт. Следовательно на 220 будет меньше, а на "воздушке" - еще меньше

Аватар пользователя
nskalex

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Новосибирск

Сообщений: 26

20.03.2019 в 00:54:52

#6577090

Доброго всем времени суток! Прошу уважаемых экспертов помочь... форум изучил от и до, то не нашел нужной информации. Итак, к делу: есть квартира в новостройке. В щитке, в числе прочих, на санузлы (их два) и коридор стоит дифавтомат 16 А, 30 мА. В санузле №1 (в котором будет стоят ванна) есть розетка. Я хочу поставить дополнительную розетку для накопительного водонагревателя (2 кВт), запитав ее шлейфом от розетки №1. В санузле №2 розеток нет, хочу оборудовать там 2 розетки - для стиральной машины и вторую для прочей техники (фен, электробритва). Питание для этих розеток хочу взять от розетки в коридоре, аналогично сделав подключение шлейфом. Хочу защитить розетки в санузлах УЗО на 10 мА, с номиналом 16 А. (25 А нет смысла, так как такая мощность по линии точно не будет выбрана). Отдельную линию из щитка тянуть не хочу. Итак, вопросы: 1) допускается ли каскадное подключение УЗО в линию между розетками? Схема Р-У-Р, где Р-розетка, У - УЗО. Если да, то есть ли технологические нюансы (по подключению нулевого провода и провода PE)?. Делать буду не сам, я не электрик, но, возможно, есть детали, о которых мой мастер (он тоже не электрик, а мастер широкого профиля) не знает. 2) требуется ли (учитывая то, что в щитке уже есть автомат (вышеназванный дифавтомат) наличие простого автомата на этой новой линии, рядом с УЗО? Если да, то почему, и имеет ли значение, до или после УЗО его ставить? Т.е., возможно, если автомат нужен, то схема выглядеть будет так - Р (ближняя к щитку)-АВ-У-Р (конечная, для потребителей в санузле). Порядок правильный? 3) есть ли смысл заморачиваться с организацией легкого доступа к УЗО (поставить их в боксах на высоте человеческого роста в коридоре) или же поставить их в тех же боксах в том же коридоре, но под потолком? Заранее огромное спасибо за ответы! p.s.: в щитке дифавтоматы IEK, а УЗО на 10 мА хочу поставить Legrand.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

20.03.2019 в 01:02:26

#6577093

nskalex написал: Хочу защитить розетки в санузлах УЗО на 10 мА

Это не имеет смысла. Просто добавьте недостающие розетки и не усложняйте себе жизнь.

p.s.: в щитке дифавтоматы IEK, а УЗО на 10 мА хочу поставить Legrand.

Дифавтоматы иек имеет смысл заменить как минимум на узо иек (это две большие разницы) + соотв. автомат. Легранд тоже пойдёт.

Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

20.03.2019 в 01:04:07

#6577095

vl7647 написал: Существуют ли ещё какие-либо трёхфазные КОМПАКТНЫЕ розетки (с 5-ю контактами), кроме Legrand?

vl7647, да- https://ablrus.ru/goods/vilka-25-a-duroplast-belyy.html https://ablrus.ru/goods/rozetka-dlya-skrytoy-ustanovki-25-a-duroplast-kruglaya-belyy.html

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

20.03.2019 в 01:10:18

#6577100

Димон114, они ж дорогие, да и тоже нерусские.

Аватар пользователя
nskalex

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Новосибирск

Сообщений: 26

20.03.2019 в 01:15:38

#6577102

Radio написал: Это не имеет смысла

Почему? Ведь "влажная" техника в потенциально опасном помещении...

Radio написал: на узо иек (это две большие разницы) + соотв. автомат

Хм, а в чем будет "большая разница", если один и тот же производитель? Чем УЗО IEK лучше по защитным свойствам дифавтомата IEK? p.s.: и всё же, если всё же решу сделать задуманное, то по вопросу 1) такая каскадная схема (УЗО между розетками) возможна?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

20.03.2019 в 01:18:00

#6577103

nskalex написал: но, возможно, есть детали, о которых мой мастер (он тоже не электрик, а мастер широкого профиля) не знает.

Я думаю таких нюансов чуть больше, чем дофига :)

nskalex написал: 3) есть ли смысл заморачиваться с организацией легкого доступа к УЗО (поставить их в боксах на высоте человеческого роста в коридоре) или же поставить их в тех же боксах в том же коридоре, но под потолком?

Да чего уж мелочиться - замотать синей изолентой (именно синей!!!) и замуровать....

Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

20.03.2019 в 01:20:27

#6577104

:confused:

Radio написал: Димон114, они ж дорогие, да и тоже нерусские.

Radio, ну существуют же :)