19.03.2019 в 09:06:18
#6576503
Автомат
19.03.2019 в 09:48:16
#6576530
skifroma написал: Автомат
skifroma, Если туда такой номинал поставили , то это возможно неспроста . И потянет он только один прибор . Сечение кабеля надобно знать, а также есть ли в доме заземление , прибор то 1 класса ?
19.03.2019 в 11:00:53
#6576559
Rumato написал: skifroma, Здрасте, что такое уличная розетка? Да ещё и двойная? Автомату в 16А эта нагрузка будет максимальной, больше в эту сеть ничего не включите.
Rumato, кратковременно - еще до примерно 1 квт не отключится (в зависимости будут АВ в тепле, или не холоде)
19.03.2019 в 11:07:40
#6576565
BV написал:
Rumato написал: skifroma, Здрасте, что такое уличная розетка? Да ещё и двойная? Автомату в 16А эта нагрузка будет максимальной, больше в эту сеть ничего не включите.
Rumato, кратковременно - еще до примерно 1 квт не отключится (в зависимости будут АВ в тепле, или не холоде)
BV, Так надо ещё учитывать подогрев от соседних автоматов. Кроме того у ТС явно инфракрасные обогреватели , значит режим вряд ли будет кратковременным . И этой ситуации проще в случае нужды все таки положить хороший кабель 3х2,5 и АВ на 20А.
19.03.2019 в 11:13:36
#6576573
dokar написал:
BV написал:
Rumato написал: skifroma, Здрасте, что такое уличная розетка? Да ещё и двойная? Автомату в 16А эта нагрузка будет максимальной, больше в эту сеть ничего не включите.
Rumato, кратковременно - еще до примерно 1 квт не отключится (в зависимости будут АВ в тепле, или не холоде)
BV, Так надо ещё учитывать подогрев от соседних автоматов. Кроме того у ТС явно инфракрасные обогреватели , значит режим вряд ли будет кратковременным . И этой ситуации проще в случае нужды все таки положить хороший кабель 3х2,5 и АВ на 20А.
dokar, угу :)
skifroma написал: в это же время ничего подключаться больше не планирую.
19.03.2019 в 11:27:51
#6576585
dokar написал:
Radio,
Radio, Так они обе требуют L-образных вилок, чтобы кабель не заламывался и не торчал занимая место.
dokar,
Или вот вариант под цоколь мебелей с хвоостиком из стены , который так любит Радио . :)
19.03.2019 в 12:36:36
#6576638
dokar написал:
skifroma написал: Автомат
skifroma, Если туда такой номинал поставили , то это возможно неспроста . И потянет он только один прибор . Сечение кабеля надобно знать, а также есть ли в доме заземление , прибор то 1 класса ?
dokar, что с этими автоматами не то? Я в этом ничего не понимаю ., (но заземление должно быть. Провод толщиной должен быть 2,5. Класс прибора 1. В итоге 2 ик обогревателя одновременно нельзя включать? Будет автомат выбивать? Я правильно понимаю?
19.03.2019 в 12:56:55
#6576647
skifroma написал: Будет автомат выбивать? Я правильно понимаю?
Ничего не будет выбивать, если правильно собрано...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
19.03.2019 в 12:59:09
#6576651
MaSeVi написал:
skifroma написал: Будет автомат выбивать? Я правильно понимаю?
Ничего не будет выбивать, если правильно собрано...
MaSeVi,
MaSeVi написал:
skifroma написал: Будет автомат выбивать? Я правильно понимаю?
Ничего не будет выбивать, если правильно собрано...
MaSeVi, Вообщем 2 прибора можно включать одновременно и это будет безопасно, провода не будут греться?
19.03.2019 в 13:10:02
#6576660
skifroma написал: Вообщем 2 прибора можно включать одновременно и это будет безопасно, провода не будут греться?
Будут греться, разумеется - ток-то есть. При условии соответствия сечения кабеля - его защите, не более, сами обогреватели тут не причём...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
19.03.2019 в 13:17:42
#6576666
MaSeVi написал:
skifroma написал: Вообщем 2 прибора можно включать одновременно и это будет безопасно, провода не будут греться?
Будут греться, разумеется - ток-то есть. При условии соответствия сечения кабеля - его защите, не более, сами обогреватели тут не причём...
MaSeVi, у соседей от выключателя на люстру провода потемнели от перегрева, люстрой больше не пользуются) За 1 прибор я не беспокоюсь, а вот за два одновременно от одной розетки, закрались сомнения. Раз безопасно-буду включать. Спасибо
19.03.2019 в 21:32:07
#6576961
Radio, да ладно :confused: :p
И это пройдёт ...
19.03.2019 в 22:40:47
#6577001
Не могу у себя в городе найти качественный ПВ3-10 ГОСТ с маркировкой, везде провода без маркировки, к тому же изоляция тонкая и цвет какой то розовый. Скажите, не опасно ли использовать такие провода?
19.03.2019 в 23:05:54
#6577018
Розовый?... Этот провод только для сушки белья. ;) А с какой целью интересуетесь?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
19.03.2019 в 23:25:34
#6577033
dokar написал:
MaSeVi написал:
skifroma написал: Будет автомат выбивать? Я правильно понимаю?
Ничего не будет выбивать, если правильно собрано...
MaSeVi, Вы номинал автоматов не видите ? :confused: 10А
dokar, Ииии????? Как вы думаете, если бы я в этом понимал что то, то задал бы подобный вопрос?
20.03.2019 в 00:04:42
#6577053
skifroma, Суммарная мощность ваших обогревателей 4000 ватт . Инфракрасные обычно работают в непрерывном режиме, то есть постоянно потребляют один и тот же ток Максимум что через себя может пропустить ваш автомат без отключения-10х 1.13=11.3 Ампера. Напряжение у вас в сети 220 вольт. Дальше - школьная арифметика .
20.03.2019 в 00:45:03
#6577083
dokar написал: Максимум что через себя может пропустить ваш автомат без отключения-10х 1.13=11.3
забыто слово "гарантированно", а без этого слова ... 1.45 :) PS Ранее не разглядел цифры на автоматах, и думал, что АВ по 16А
20.03.2019 в 00:45:39
#6577085
sergey_sav написал: Розовый?... Этот провод только для сушки белья. ;) А с какой целью интересуетесь?
sergey_sav, :o Белый с розоватым оттенком. Хочется чтобы провод прослужил свое заявленное гостом время.
20.03.2019 в 00:47:03
#6577086
dokar написал: И данный ньюанс не влияет на ситуацию.
Мощность из паспорта рассчитана скорее всего через 230вольт. Следовательно на 220 будет меньше, а на "воздушке" - еще меньше
20.03.2019 в 00:54:52
#6577090
Доброго всем времени суток! Прошу уважаемых экспертов помочь... форум изучил от и до, то не нашел нужной информации. Итак, к делу: есть квартира в новостройке. В щитке, в числе прочих, на санузлы (их два) и коридор стоит дифавтомат 16 А, 30 мА. В санузле №1 (в котором будет стоят ванна) есть розетка. Я хочу поставить дополнительную розетку для накопительного водонагревателя (2 кВт), запитав ее шлейфом от розетки №1. В санузле №2 розеток нет, хочу оборудовать там 2 розетки - для стиральной машины и вторую для прочей техники (фен, электробритва). Питание для этих розеток хочу взять от розетки в коридоре, аналогично сделав подключение шлейфом. Хочу защитить розетки в санузлах УЗО на 10 мА, с номиналом 16 А. (25 А нет смысла, так как такая мощность по линии точно не будет выбрана). Отдельную линию из щитка тянуть не хочу. Итак, вопросы: 1) допускается ли каскадное подключение УЗО в линию между розетками? Схема Р-У-Р, где Р-розетка, У - УЗО. Если да, то есть ли технологические нюансы (по подключению нулевого провода и провода PE)?. Делать буду не сам, я не электрик, но, возможно, есть детали, о которых мой мастер (он тоже не электрик, а мастер широкого профиля) не знает. 2) требуется ли (учитывая то, что в щитке уже есть автомат (вышеназванный дифавтомат) наличие простого автомата на этой новой линии, рядом с УЗО? Если да, то почему, и имеет ли значение, до или после УЗО его ставить? Т.е., возможно, если автомат нужен, то схема выглядеть будет так - Р (ближняя к щитку)-АВ-У-Р (конечная, для потребителей в санузле). Порядок правильный? 3) есть ли смысл заморачиваться с организацией легкого доступа к УЗО (поставить их в боксах на высоте человеческого роста в коридоре) или же поставить их в тех же боксах в том же коридоре, но под потолком? Заранее огромное спасибо за ответы! p.s.: в щитке дифавтоматы IEK, а УЗО на 10 мА хочу поставить Legrand.
20.03.2019 в 01:02:26
#6577093
nskalex написал: Хочу защитить розетки в санузлах УЗО на 10 мА
Это не имеет смысла. Просто добавьте недостающие розетки и не усложняйте себе жизнь.
p.s.: в щитке дифавтоматы IEK, а УЗО на 10 мА хочу поставить Legrand.
Дифавтоматы иек имеет смысл заменить как минимум на узо иек (это две большие разницы) + соотв. автомат. Легранд тоже пойдёт.
20.03.2019 в 01:04:07
#6577095
vl7647 написал: Существуют ли ещё какие-либо трёхфазные КОМПАКТНЫЕ розетки (с 5-ю контактами), кроме Legrand?
vl7647, да-
20.03.2019 в 01:10:18
#6577100
Димон114, они ж дорогие, да и тоже нерусские.
20.03.2019 в 01:15:38
#6577102
Radio написал: Это не имеет смысла
Почему? Ведь "влажная" техника в потенциально опасном помещении...
Radio написал: на узо иек (это две большие разницы) + соотв. автомат
Хм, а в чем будет "большая разница", если один и тот же производитель? Чем УЗО IEK лучше по защитным свойствам дифавтомата IEK? p.s.: и всё же, если всё же решу сделать задуманное, то по вопросу 1) такая каскадная схема (УЗО между розетками) возможна?
20.03.2019 в 01:18:00
#6577103
nskalex написал: но, возможно, есть детали, о которых мой мастер (он тоже не электрик, а мастер широкого профиля) не знает.
Я думаю таких нюансов чуть больше, чем дофига :)
nskalex написал: 3) есть ли смысл заморачиваться с организацией легкого доступа к УЗО (поставить их в боксах на высоте человеческого роста в коридоре) или же поставить их в тех же боксах в том же коридоре, но под потолком?
Да чего уж мелочиться - замотать синей изолентой (именно синей!!!) и замуровать....
20.03.2019 в 01:20:27
#6577104
:confused:
Radio написал: Димон114, они ж дорогие, да и тоже нерусские.
Radio, ну существуют же :)