19.03.2019 в 23:05:54
Розовый?... Этот провод только для сушки белья. ;) А с какой целью интересуетесь?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
19.03.2019 в 23:25:34
dokar написал:
MaSeVi написал:
skifroma написал: Будет автомат выбивать? Я правильно понимаю?
Ничего не будет выбивать, если правильно собрано...
MaSeVi, Вы номинал автоматов не видите ? :confused: 10А
dokar, Ииии????? Как вы думаете, если бы я в этом понимал что то, то задал бы подобный вопрос?
20.03.2019 в 00:04:42
skifroma, Суммарная мощность ваших обогревателей 4000 ватт . Инфракрасные обычно работают в непрерывном режиме, то есть постоянно потребляют один и тот же ток Максимум что через себя может пропустить ваш автомат без отключения-10х 1.13=11.3 Ампера. Напряжение у вас в сети 220 вольт. Дальше - школьная арифметика .
20.03.2019 в 00:45:03
dokar написал: Максимум что через себя может пропустить ваш автомат без отключения-10х 1.13=11.3
забыто слово "гарантированно", а без этого слова ... 1.45 :) PS Ранее не разглядел цифры на автоматах, и думал, что АВ по 16А
20.03.2019 в 00:45:39
sergey_sav написал: Розовый?... Этот провод только для сушки белья. ;) А с какой целью интересуетесь?
sergey_sav, :o Белый с розоватым оттенком. Хочется чтобы провод прослужил свое заявленное гостом время.
20.03.2019 в 00:47:03
dokar написал: И данный ньюанс не влияет на ситуацию.
Мощность из паспорта рассчитана скорее всего через 230вольт. Следовательно на 220 будет меньше, а на "воздушке" - еще меньше
20.03.2019 в 00:54:52
Доброго всем времени суток! Прошу уважаемых экспертов помочь... форум изучил от и до, то не нашел нужной информации. Итак, к делу: есть квартира в новостройке. В щитке, в числе прочих, на санузлы (их два) и коридор стоит дифавтомат 16 А, 30 мА. В санузле №1 (в котором будет стоят ванна) есть розетка. Я хочу поставить дополнительную розетку для накопительного водонагревателя (2 кВт), запитав ее шлейфом от розетки №1. В санузле №2 розеток нет, хочу оборудовать там 2 розетки - для стиральной машины и вторую для прочей техники (фен, электробритва). Питание для этих розеток хочу взять от розетки в коридоре, аналогично сделав подключение шлейфом. Хочу защитить розетки в санузлах УЗО на 10 мА, с номиналом 16 А. (25 А нет смысла, так как такая мощность по линии точно не будет выбрана). Отдельную линию из щитка тянуть не хочу. Итак, вопросы: 1) допускается ли каскадное подключение УЗО в линию между розетками? Схема Р-У-Р, где Р-розетка, У - УЗО. Если да, то есть ли технологические нюансы (по подключению нулевого провода и провода PE)?. Делать буду не сам, я не электрик, но, возможно, есть детали, о которых мой мастер (он тоже не электрик, а мастер широкого профиля) не знает. 2) требуется ли (учитывая то, что в щитке уже есть автомат (вышеназванный дифавтомат) наличие простого автомата на этой новой линии, рядом с УЗО? Если да, то почему, и имеет ли значение, до или после УЗО его ставить? Т.е., возможно, если автомат нужен, то схема выглядеть будет так - Р (ближняя к щитку)-АВ-У-Р (конечная, для потребителей в санузле). Порядок правильный? 3) есть ли смысл заморачиваться с организацией легкого доступа к УЗО (поставить их в боксах на высоте человеческого роста в коридоре) или же поставить их в тех же боксах в том же коридоре, но под потолком? Заранее огромное спасибо за ответы! p.s.: в щитке дифавтоматы IEK, а УЗО на 10 мА хочу поставить Legrand.
20.03.2019 в 01:02:26
nskalex написал: Хочу защитить розетки в санузлах УЗО на 10 мА
Это не имеет смысла. Просто добавьте недостающие розетки и не усложняйте себе жизнь.
p.s.: в щитке дифавтоматы IEK, а УЗО на 10 мА хочу поставить Legrand.
Дифавтоматы иек имеет смысл заменить как минимум на узо иек (это две большие разницы) + соотв. автомат. Легранд тоже пойдёт.
20.03.2019 в 01:04:07
vl7647 написал: Существуют ли ещё какие-либо трёхфазные КОМПАКТНЫЕ розетки (с 5-ю контактами), кроме Legrand?
vl7647, да-
20.03.2019 в 01:10:18
Димон114, они ж дорогие, да и тоже нерусские.
20.03.2019 в 01:15:38
Radio написал: Это не имеет смысла
Почему? Ведь "влажная" техника в потенциально опасном помещении...
Radio написал: на узо иек (это две большие разницы) + соотв. автомат
Хм, а в чем будет "большая разница", если один и тот же производитель? Чем УЗО IEK лучше по защитным свойствам дифавтомата IEK? p.s.: и всё же, если всё же решу сделать задуманное, то по вопросу 1) такая каскадная схема (УЗО между розетками) возможна?
20.03.2019 в 01:18:00
nskalex написал: но, возможно, есть детали, о которых мой мастер (он тоже не электрик, а мастер широкого профиля) не знает.
Я думаю таких нюансов чуть больше, чем дофига :)
nskalex написал: 3) есть ли смысл заморачиваться с организацией легкого доступа к УЗО (поставить их в боксах на высоте человеческого роста в коридоре) или же поставить их в тех же боксах в том же коридоре, но под потолком?
Да чего уж мелочиться - замотать синей изолентой (именно синей!!!) и замуровать....
20.03.2019 в 01:20:27
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу