Ka1n написал: имеется ввиду техническое задание
Да, именно так. Быть может Вам нужно не тупо переключение сеть/генератор, а что-то ещё, например: индикация, вручную/автоматически, сигнализация режимов, ну что там ещё можно придумать/насочинять)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.04.2019 в 15:37:09
Нет, мне нужно просто чтобы две сети работали со всеми защитами, я думал это и так понятно, тем более что пока только сам генератор заземлен. Получается виноват я, что не сказал и он сделал как захотел? Или это все же его упущение и не допускается такой монтаж? Он меня не предупредил. Ну то есть позвать его исправлять косяк или это доп. работы?
И еще вопрос, вводной автомат правда нужен на линию генератора? Если да, то на сколько ампер? Генератор номинал 5квт, макс 5.5 квт., кабель 4 кв.мм.
01.04.2019 в 15:53:58
Ka1n написал: вводной автомат правда нужен на линию генератора?
Можно, но у генератора д.б. своя защита.
Ka1n написал: не допускается такой монтаж?
Не хочу смотреть на соответствие, но монтаж неаккуратен.
Ka1n написал: енератор номинал 5квт, макс 5.5 квт., кабель 4 кв.мм.
20А Вам за гланды...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.04.2019 в 16:01:11
MaSeVi написал: Не хочу смотреть на соответствие, но монтаж неаккуратен.
Не аккуратен в смысле то, что УЗО стоит на вводе главной сети или вы на фото увидели, что в целом разводка щита сделана неаккуратно?
MaSeVi написал: Можно, но у генератора д.б. своя защита.
Да вот как-то видимо нет, хоть и заявлено. Один раз реле напряжения уже поменял в генераторе, видимо из-за перегрузки выгорело и 300 вольт разошлись по дому.
MaSeVi написал: 20А Вам за гланды...
Эх, с 20А 5квт навряд ли выжмешь-то из него?
01.04.2019 в 16:14:07
Ka1n написал: разводка щита сделана неаккуратно?
Да.
Ka1n написал: Да вот как-то видимо нет, хоть и заявлено
Поставьте свой автомат, тем более этот автомат для кабеля, а не генератора.
Ka1n написал: Эх, с 20А 5квт навряд ли выжмешь-то из него?
А для чего Вам 5 кВт-то? Генератор нужен на минимум: несколько розеток, нужный свет, хол-к, , сигнализация, на чём как-то сделать еду и всё..
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.04.2019 в 16:29:31
MaSeVi написал: А для чего Вам 5 кВт-то? Генератор нужен на минимум: несколько розеток, нужный свет, хол-к, , сигнализация, на чём как-то сделать еду и всё..
Ну хотелось бы еще пару обогревателей включить, чтобы спать и чтобы трубы в доме не замерзли зимой. Бывают длительные отключения ночью зимой даже как-то было. Так 4-5 квт хватало всегда, а 20А автомат может нарушить это, а 25А наверное не спасет генератор. С другой стороны мне непонятно как можно сжечь 4 кв.мм. этого провода генератором на 5квт. Если речь о КЗ, то автомат же надо ставить сразу после генератора - перед проводом, а речь ведем об автомате дома в щите?
MaSeVi написал: Ka1n написал: разводка щита сделана неаккуратно?
Да.
Согласен, видел и более красивые варианты исполнения, но что уж поделать. Мне главное надежность. Вроде как все по правилам сделано, кабелем 10 кв. мм и затянуто хорошо, изоляция нигде в автоматы не попадает. Правда то, что НШВИ не обжаты многожильные немного напрягает, но вроде как правила не нарушены. Так что с УЗО делать-то, переделывать самому или приглашать снова электрика? Я же не могу наверное предъявить ему, так как сам не сказал, как мне надо.
01.04.2019 в 16:33:59
BV написал:
Dorison написал: Добрый день. Подскажите. пожалуйста, по светодиодным лампам с цоколем G9. Купил Ecola G9 LED 10,0W Corn Micro 220V 4200K 360° Поначалу все устраивало, но присмотревшись понял, что глазам совсем некомфортно. Видимо есть пульсация. Но вот у ecola есть оказывается серия Premium 0% пульсации Ecola G9 LED Premium 5,0W Corn Micro 220V 4200K 320°. Не знаю стоит ли наступать на те же "грабли" Думаю заменить на что-то более именитое например Gauss LED G9 AC220-240V 4.5W 400lm 4100K Glass 1/10/200.
Dorison, по GX 53 там где у Эколы написано ноль пульсаций - так и есть...
BV, Спасибо. Посмотрю.
01.04.2019 в 18:18:46
Еще вопрос: ранее заземляющий кабель был соединен с нулем на нулевой шине, сейчас после пересборки щитка электрик закрепил его на отдельную шину. Это нормально или нет? Заземление выполнено кабелем 4 кв.мм примерно 20-30 м. от дома, три уголка сварены и зарыты в землю.
01.04.2019 в 18:32:24
Ka1n, Земляная и нулевая шины соединены с друг другом?
01.04.2019 в 18:34:53
dokar написал: Ka1n, Земляная и нулевая шины соединены с друг другом?
dokar, Нет, на всякий случай фото внизу.
01.04.2019 в 18:59:20
Всем привет! Хотим установить плинтус с кабель-каналом из дюрополимера. Можно в него заложить кабель ВВГ НГ 220 вольт?
01.04.2019 в 21:38:37
Ka1n,
Заземление выполнено кабелем 4 кв.мм
Достаточно загадочная фраза :cool:
три уголка сварены и зарыты в землю.
А должны быть забиты, швы зачищены и защищены от коррозии, глубина электродов ниже уровня промерзания земли.
02.04.2019 в 00:01:13
Rumato написал: Ka1n,
Заземление выполнено кабелем 4 кв.мм
Достаточно загадочная фраза :cool:
три уголка сварены и зарыты в землю.
А должны быть забиты, швы зачищены и защищены от коррозии, глубина электродов ниже уровня промерзания земли.
Rumato, я просто где-то читал что вроде 10 надо?
Делали давно, варил электрик. Я не контролировал не могу сказать глубину и насколько там зачищено. Сам вот забивал кувалдой в прошлом году, выперло с землей. Чего раскапывать теперь? Мне так и не подсказали надо соединять с нулем или нет?
02.04.2019 в 00:20:26
Ka1n написал: Мне так и не подсказали надо соединять с нулем или нет?
раз лишь 4 мм то нет, но УЗО надо
02.04.2019 в 00:35:15
Ka1n, Нет. Соединять с нулём не надо.