Здравствуйте.
Надо подключить 3-х фазный проточный водонагреватель мощностью 13,5 кВт. По таблице вроде достаточно кабеля сечением 2,5 мм.кв. Хватит ли ВВГ 4х2,5 или лучше все же ВВГ 4х4?
!#[
19.04.2019 в 09:08:47
Здравствуйте.
Надо подключить 3-х фазный проточный водонагреватель мощностью 13,5 кВт. По таблице вроде достаточно кабеля сечением 2,5 мм.кв. Хватит ли ВВГ 4х2,5 или лучше все же ВВГ 4х4?
!#[
19.04.2019 в 09:19:53
zzaazz, добрый день . А почему четыре жилы ?
zzaazz написал: кабеля сечением 2,5 мм.кв. Хватит ли
Да . Но можете и 4 мм2 заложить , хуже не будет .
И это пройдёт ...
19.04.2019 в 12:16:32
zzaazz, 52,5 достаточно (на пределе), если кабель честный. Если будете брать из того, что подешевле, то берите 54, чтобы спать спокойно.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
19.04.2019 в 22:12:40
Иркут написал: Или соединения на Сизах, довольно надежные? (с тем учетом что коробки уйдут, под натяжной потолок).
Скажу несколько иначе - они переживут натяжной потолок.
Иркут написал: по поводу соединений на Сизах, не совсем понял, если предется коробки поменять, желательно ли и соединения переделать (к примеру опрессовать)?
Я и сам - не совсем понял... Считать ли натяжной потолок "непроходным", а коробки за ним недоступными. Ведь такой потолок - разборный. Не как "армстронг" конечно, но и неразборный гипсокартон... Никто ведь не считает недоступными соединения в коробке заклеенной обоями или даже зашпаклеваной. Вот если заштукатурить на палец толщиной, то да - недоступно... :cool: :confused: Очередной казус с новыми строительными технологиями и старыми правилами.
Иркут написал: У меня есть клещи для снятия изоляции Gross 17718 , на них есть приспособление для опрессовки гильзами, можно ли эти клещи, использовать для опрессовки соединений?
Хорошие клещи, но для таких гильз вовсе не пригодны.
Radio написал: И даже если не придется, всё равно это крайне желательно.
Анахренизм - а нахрена оно надо? Секта СИЗофобов появилась ? Вроде-бы никак не коррелирует с ВАГОфренией...
19.04.2019 в 22:15:22
ПPOPAБ написал: Скажу несколько иначе - они переживут натяжной потолок.
Простые хорошие скрутки безо всяких сизов тоже его переживут. Ну и что?
19.04.2019 в 22:19:15
zzaazz написал: Надо подключить 3-х фазный проточный водонагреватель мощностью 13,5 кВт. По таблице вроде достаточно кабеля сечением 2,5 мм.кв. Хватит ли ВВГ 4х2,5 или лучше все же ВВГ 4х4?
Это зависит от длинны питающей линии, помещения и способа прокладки кабеля, типа заземления электроустановки, а так-же от страны в которой сие действо происходит...
Например: в РФ это совершенно не допустимо в жилых и общественных зданиях. А в США зависит не только от города в котором находитесь, но и от системы электроснабжения конкретного здания.
19.04.2019 в 22:20:19
Radio написал: Простые хорошие скрутки безо всяких сизов тоже его переживут.
Зуб даешь ? :p
19.04.2019 в 22:22:40
ПPOPAБ, целую челюсть. :yu:
19.04.2019 в 22:45:34
19.04.2019 в 22:47:23
Radio написал: целую челюсть. :yu:
И где только нашел - целую..? Я бы прикупил за недорого, бо скоро мясорубку на батарейках в кармане носить придется... :o
Шанс что они (простые скрутки) безболезненно переживут небольшой потоп - стремится к нулю. ;)
19.04.2019 в 22:51:18
Шуюп написал: СИЗ это просто колпачок из диэлектрики, совмещает скрутку и изоляцию в одном флаконе :)
:D Реалити ??? Я почему-то всегда считал что там самое главное - пружинка. Да, это - пружинный сжим. Только не плоскопружинный как ВАГО, а с цилиндрически-конической пружинкой.
Шуюп написал: Никто не мешает, сначала скрутить несколько проводов, а затем изолировать :o
Спасибо за подсказку. :) Я их уж лет тридцать как кручу именно таким образом.