Иркут
Иркут
Эксперт

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2201

19.04.2019 в 06:12:17

ПPOPAБ, по поводу соединений на Сизах, не совсем понял, если предется коробки поменять, желательно ли и соединения переделать (к примеру опрессовать)? Или соединения на Сизах, довольно надежные? (с тем учетом что коробки уйдут, под натяжной потолок). У меня есть клещи для снятия изоляции Gross 17718 , на них есть приспособление для опрессовки гильзами, можно ли эти клещи, использовать для опрессовки соединений?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20931

19.04.2019 в 07:25:05

Иркут написал: если предется коробки поменять, желательно ли и соединения переделать (к примеру опрессовать)?

И даже если не придется, всё равно это крайне желательно.

Иркут написал: (с тем учетом что коробки уйдут, под натяжной потолок).


Иркут написал: на них есть приспособление для опрессовки гильзами, можно ли эти клещи, использовать для опрессовки соединений?

Нет, это не для тех гильз. Вам нужны такие

0
zzaazz
zzaazz
Местный

Регистрация: 03.05.2011

Москва

Сообщений: 666

19.04.2019 в 09:04:17

Здравствуйте. Подскажите: на 3-х фазный проточный водонагреватель мощностью 13,5 кВт какой надо кабель запустить? По таблице выходит, что достаточно сечением 2,5 мм.кв. Достаточно ли будет ВВГ-2,54 или лучше взять ВВГ 44 ?!

[https://youtu.be/IE7lqR6vGco]

Спасибо.

0
zzaazz
zzaazz
Местный

Регистрация: 03.05.2011

Москва

Сообщений: 666

19.04.2019 в 09:08:47

Здравствуйте. Надо подключить 3-х фазный проточный водонагреватель мощностью 13,5 кВт. По таблице вроде достаточно кабеля сечением 2,5 мм.кв. Хватит ли ВВГ 4х2,5 или лучше все же ВВГ 4х4?

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

19.04.2019 в 09:19:53

zzaazz, добрый день . А почему четыре жилы ?

zzaazz написал: кабеля сечением 2,5 мм.кв. Хватит ли

Да . Но можете и 4 мм2 заложить , хуже не будет .

0

И это пройдёт ...

sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.04.2019 в 12:16:32

zzaazz, 52,5 достаточно (на пределе), если кабель честный. Если будете брать из того, что подешевле, то берите 54, чтобы спать спокойно.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.04.2019 в 22:12:40

Иркут написал: Или соединения на Сизах, довольно надежные? (с тем учетом что коробки уйдут, под натяжной потолок).

Скажу несколько иначе - они переживут натяжной потолок.

Иркут написал: по поводу соединений на Сизах, не совсем понял, если предется коробки поменять, желательно ли и соединения переделать (к примеру опрессовать)?

Я и сам - не совсем понял... Считать ли натяжной потолок "непроходным", а коробки за ним недоступными. Ведь такой потолок - разборный. Не как "армстронг" конечно, но и неразборный гипсокартон... Никто ведь не считает недоступными соединения в коробке заклеенной обоями или даже зашпаклеваной. Вот если заштукатурить на палец толщиной, то да - недоступно... :cool: :confused: Очередной казус с новыми строительными технологиями и старыми правилами.

Иркут написал: У меня есть клещи для снятия изоляции Gross 17718 , на них есть приспособление для опрессовки гильзами, можно ли эти клещи, использовать для опрессовки соединений?

Хорошие клещи, но для таких гильз вовсе не пригодны.

Radio написал: И даже если не придется, всё равно это крайне желательно.

Анахренизм - а нахрена оно надо? Секта СИЗофобов появилась ? Вроде-бы никак не коррелирует с ВАГОфренией...

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20931

19.04.2019 в 22:15:22

ПPOPAБ написал: Скажу несколько иначе - они переживут натяжной потолок.

Простые хорошие скрутки безо всяких сизов тоже его переживут. Ну и что?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.04.2019 в 22:19:15

zzaazz написал: Надо подключить 3-х фазный проточный водонагреватель мощностью 13,5 кВт. По таблице вроде достаточно кабеля сечением 2,5 мм.кв. Хватит ли ВВГ 4х2,5 или лучше все же ВВГ 4х4?

Это зависит от длинны питающей линии, помещения и способа прокладки кабеля, типа заземления электроустановки, а так-же от страны в которой сие действо происходит...

Например: в РФ это совершенно не допустимо в жилых и общественных зданиях. А в США зависит не только от города в котором находитесь, но и от системы электроснабжения конкретного здания.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.04.2019 в 22:20:19

Radio написал: Простые хорошие скрутки безо всяких сизов тоже его переживут.

Зуб даешь ? :p

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20931

19.04.2019 в 22:22:40

ПPOPAБ, целую челюсть. :yu:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу