Господа, вопрос. Есть у нас дачный домик, к нему приходит нормальный сип, хз есть ли повторное заземление на столбах, я ходил - ничего не высмотрел. На входе установлены узм51м, узо и дифы, на все, без исключения, линии. Думал сделать заземление тт, но сейчас думаю, могу ли я ответвить в щит от приходящего pen'а землю, с повторным заземлением тоже в щит, чтобы было tn-c-s с одной стороны и тт с другой, соединенные в щите? Но в таком случае, если вдруг отгорит на подстанции ноль, то если у кого-то из соседей пробьет фазу на землю и если не будет нормальных автоматов, то все пойдет через кабель на мое повторное заземление, а чтобы не поплавились провода, поставить между отводом от сипа и щитом, то есть до места стыковки тт и tncs, плавкую вставку на величину вводного автомата.
вопрос, что я не учитываю и нарушаю ли какие либо нормы? Если да, тогда делать тт?
если неправ в чем-то, не могли бы вы мне сказать в чем именно, хочу разобраться.