Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

15.05.2019 в 22:43:18

Luisit написал: 2000 - я просто не потяну на каждый прибор ставить по УЗО, да и щиток уже купил - там места может не хватить. Возможно ли поставить одно общее? Или так работать не будет?

Работать будет, но вопрос на сколько долго, ибо при таком количестве линий фоновые утечки будут не малыми. Купите 3 УЗО 40А 30мА, и раскидайте под ними все свои 15-17 линий.

0

Грубый, но справедливый

Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

15.05.2019 в 22:45:59

igor.ignatev написал: Хочу поставить вводной автомат, актуален ли и какой ставить 32 или 40? Или просто заменить автоматы? УЗО какое? После него и далее несколько автоматов на линии (свет, розетки, варочная на 1 комфортку, насос, мультиварка, мини-холодильник)

Вводной - двухполюсный 25А, УЗО 40А 30мА. Автоматы на отходящие линии в вашем случае крайне желательно установить с характеристикой В.

0

Грубый, но справедливый

Modder88
Modder88
Новичок

Регистрация: 08.10.2018

Харьков

Сообщений: 6

15.05.2019 в 23:01:09

megrad написал: Modder88, кабель до или после счётчика? Если до, то: ПУЭ 1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается. Если после, то как вариант гильзы со срывными болтами. Либо сразу соединительная муфту.

megrad, кабель уже после счетчика, перед входной дверью. На 10 мм гильзу со срывными у нас в продаже не встречал, думаю найду электрика с пресс клещами. Спасибо.

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

15.05.2019 в 23:04:30

Modder88, попробуйте обратиться к Александру Исакову , или к его напарнику Виталию, они как раз из Харькова.

0

Грубый, но справедливый

Иркут
Иркут
Эксперт

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2199

16.05.2019 в 07:14:44

Может есть подобное обсуждение, но только по сантехнике? Дайте пожалуйста ссылку, нужно срочно вопрос задать.

0
Fokys
Fokys
Местный

Регистрация: 19.05.2012

Шатура

Сообщений: 409

Иркут
Иркут
Эксперт

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2199

16.05.2019 в 09:37:17

Fokys, большое спасибо)

0
Ka1n
Ka1n
Новичок

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 76

16.05.2019 в 16:37:39

Есть динамометрическая отвертка. Каким моментом затягивать накладные розетки и выключатели Шнайдер Этюд? Производитель не указывает этих данных, подскажите разумные моменты, чтобы было надежно и не повредить кабель. Спасибо.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.05.2019 в 16:46:29

Ka1n написал: , чтобы было надежно и не повредить кабель.

В розетке этюд? Скорей контакты выломаете. Ликбез ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Ka1n
Ka1n
Новичок

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 76

16.05.2019 в 17:03:09

megrad написал:

Ka1n написал: , чтобы было надежно и не повредить кабель.

В розетке этюд? Скорей контакты выломаете. Ликбез ссылка

megrad, спасибо, прочитал. Рекомендуете следовать таблице? А какие там винты? Я просто думал уже есть какое-то значение из опыта.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.05.2019 в 17:22:43

Ka1n написал: Я просто думал уже есть какое-то значение из опыта.

За много лет электромонтажа динамо отвёртка ни разу не понадобилась :o , тем более в квартирном монтаже.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу