15.05.2019 в 22:29:23
Шуюп написал: igor.ignatev, а что за автомат с надписью "Щит"? Ни разу не видывал.
Шуюп, Это бренд, типа Ресанты, распространился в начале 2000-х , если не раньше . Фуфел китайский .
15.05.2019 в 22:33:55
Спасибо, понял. Габариты чуток крупнее сейчас принятых, но на дин-рейку монтируется - приму к сведению.
15.05.2019 в 22:34:09
Шуюп написал: Dima1060, насколько я знаю Законами это не запрещено. Но это решение Вам нужно?
Шуюп, мне это кажется эстетичнее как то. Когда стоишь напротив входа и выключатель прямо перед тобой, а не на коридорной стене, сбоку. Вопрос только насколько это реально сделать и как оно будет с дверными наличниками...
15.05.2019 в 22:38:42
Luisit написал: Возможно ли поставить одно общее? Или так работать не будет?
Поставьте хотя бы 2 УЗО...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
15.05.2019 в 22:40:56
Dima1060, здесь Вам решать не с наличниками, а коробкой и доборами двери. Реально сделать можно. если Вам удобно, то делайте.
15.05.2019 в 22:43:18
Luisit написал: 2000 - я просто не потяну на каждый прибор ставить по УЗО, да и щиток уже купил - там места может не хватить. Возможно ли поставить одно общее? Или так работать не будет?
Работать будет, но вопрос на сколько долго, ибо при таком количестве линий фоновые утечки будут не малыми. Купите 3 УЗО 40А 30мА, и раскидайте под ними все свои 15-17 линий.
Грубый, но справедливый
15.05.2019 в 22:45:59
igor.ignatev написал: Хочу поставить вводной автомат, актуален ли и какой ставить 32 или 40? Или просто заменить автоматы? УЗО какое? После него и далее несколько автоматов на линии (свет, розетки, варочная на 1 комфортку, насос, мультиварка, мини-холодильник)
Вводной - двухполюсный 25А, УЗО 40А 30мА. Автоматы на отходящие линии в вашем случае крайне желательно установить с характеристикой В.
Грубый, но справедливый
15.05.2019 в 23:01:09
megrad написал: Modder88, кабель до или после счётчика? Если до, то: ПУЭ 1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается. Если после, то как вариант гильзы со срывными болтами. Либо сразу соединительная муфту.
megrad, кабель уже после счетчика, перед входной дверью. На 10 мм гильзу со срывными у нас в продаже не встречал, думаю найду электрика с пресс клещами. Спасибо.
15.05.2019 в 23:04:30
Modder88, попробуйте обратиться к
Грубый, но справедливый
16.05.2019 в 07:14:44
Может есть подобное обсуждение, но только по сантехнике? Дайте пожалуйста ссылку, нужно срочно вопрос задать.
16.05.2019 в 09:37:17
Fokys, большое спасибо)
16.05.2019 в 16:37:39
Есть динамометрическая отвертка. Каким моментом затягивать накладные розетки и выключатели Шнайдер Этюд? Производитель не указывает этих данных, подскажите разумные моменты, чтобы было надежно и не повредить кабель. Спасибо.