SloNicK написал: А без доп. автоматов получается, что провод духового шкафа сечением 2.5 защищён автоматом на 40А. (
И это прекрасно.
Не ставится задача защищать шнуры к электроприборам, поймите. Только стационарный кабель.
Если обратите внимание, то подавляющее большинство шнуров и удлинителей, включающихся в бытовые 16А розетки, не дотягивает и до полутора квадрат.
Шнур вашей духовки, кстати, тоже имеет сечение далеко не 2,5 кв. мм. Это работает, это сертифицируется, это выпускается ведущими мировыми производителями, это правильно и грамотно. Это вовсе не означает, что надо срочно открутить штатный шнур и прикрутить вместо него кусок пвс-а потолще, как рекомендуют некоторые олигофрены на некоторых ресурсах.
Что касается внутрирозеточных перемычек в RA32-211R-B, то они превосходно делаются из гибкой многопроволочной четверки и прекрасно защищаются 32-амперным автоматом. Именно такой автомат и ставьте на данную линию.