19.08.2019 в 11:25:56

просьба подсказать.

Провод провожу по полу плита - ВВГ-нгд далее будет во многих местах покрываться песком

  1. если сверху будет ЭППс то провод прикрепить штукатуркой по всей длине- чтобы покрывала весь провод
  2. если базальтовая вата, то можно не покрывать штукатуркой, тк. она не горит?
0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

19.08.2019 в 11:53:34

Aleksandr De, у вас провод покрывается песком, или штукатуркой?

0
Аватар пользователя
minimozg

Местный

Регистрация: 08.06.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

19.08.2019 в 21:18:39

Приветствую. Имеем вот такой набор. Вводной автомат стоит в подьезде. Ввод в квартиру ввг 3х6мм/кв. Столкнулся с такой проблемой. Как подключить автоматы между собой? Если с заземлением и нулем все понятно там все идет через колодку, то с фазным проводом вопрос. Дифавтомат идет на ванную комнату. И получается так что мне придется зажимать в клеме 2 провода разного сечения. 6мм и 4мм (жилы от ввг кабеля). Собственно вопрос как быть? места в щите не особо много. 2 фото ( самих автоматов и как планировалось сделать) Посоветуйте как быть.

0
Аватар пользователя
Aleksandr De

Местный

Регистрация: 29.07.2019

Киев

Сообщений: 18

19.08.2019 в 21:38:45

BV написал: Aleksandr De, у вас провод покрывается песком, или штукатуркой?

BV, штукатуркой и сверху песком буду в 0 ровнять пол, т.е. где-то будет песок 10-20 мм, где-то его не будет либо 5мм

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

19.08.2019 в 21:52:08

Aleksandr De написал: если сверху будет ЭППс то провод прикрепить штукатуркой по всей длине- чтобы покрывала весь провод если базальтовая вата, то можно не покрывать штукатуркой, тк. она не горит?

да, да

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

19.08.2019 в 22:11:39

minimozg написал: И получается так что мне придется зажимать в клеме 2 провода разного сечения. 6мм и 4мм

Нафига ? Соединяйте всё шестеркой. Почему такие странные номиналы ?

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

19.08.2019 в 22:17:33

minimozg написал: Приветствую. Имеем вот такой набор. Вводной автомат стоит в подьезде. Ввод в квартиру ввг 3х6мм/кв. Столкнулся с такой проблемой. Как подключить автоматы между собой? Если с заземлением и нулем все понятно там все идет через колодку, то с фазным проводом вопрос. Дифавтомат идет на ванную комнату. И получается так что мне придется зажимать в клеме 2 провода разного сечения. 6мм и 4мм (жилы от ввг кабеля). Собственно вопрос как быть? места в щите не особо много. 2 фото ( самих автоматов и как планировалось сделать) Посоветуйте как быть.

minimozg, а что за автоматы на 16А без дифзащиты - не розетки случайно? :) И почему ДВА АВ на 25А?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

19.08.2019 в 22:26:50

minimozg написал: Дифавтомат идет на ванную комнату.

Почему только дифавтомат на ванную комнату, а не узо на ВСЁ?

minimozg написал: 2 провода разного сечения. 6мм и 4мм

Кто-то запрещает зажать 6 и 6? С чего вы взяли, что перемычки надо делать из четверки?

0
Аватар пользователя
minimozg

Местный

Регистрация: 08.06.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

19.08.2019 в 22:38:20

Radio, 2 на 25 будут заменены на 16. это отдельные линии на дух шкаф и посудомойку. первый 16 на розетки во всей квартире. второй на розетки только кухни. квартира 2 комнаты всего. 4 проще гнуть чем 6 решил что сделаю из нее. Хотелось отдельный автомат на ванную но если ставить узо то не хватает места в щитке.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

19.08.2019 в 22:46:21

minimozg написал: 4 проще гнуть чем 6 решил что сделаю из нее.

Пфф.... :a

Между нами, намного проще вообще ничего не делать.

minimozg написал: Хотелось отдельный автомат на ванную но если ставить узо то не хватает места в щитке

Разумеется, хватает.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

19.08.2019 в 22:47:58

minimozg написал: Хотелось отдельный автомат на ванную но если ставить узо то не хватает места в щитке

Разумеется, хватит.

0
Аватар пользователя
nevizov

Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

20.08.2019 в 04:18:14

Подключить квартирный щиток ПуГВ. Участок этажный щит-вход в квартиру в кабель канале, а далее открыто, под нат.потолком. Допустимо так? Спасибо.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

20.08.2019 в 08:44:24

nevizov написал: а далее открыто, под нат.потолком.

До самого щита? :a

0
Аватар пользователя
nevizov

Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

20.08.2019 в 19:11:09

Radio написал:

nevizov написал: а далее открыто, под нат.потолком.

До самого щита? :a

Radio, так что,до щита тоже в к/ к?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

20.08.2019 в 19:13:51

nevizov, не, просто если щит на потолке, то можно и до самого щита открыто по потолку...

0