Аватар пользователя
Detsle

Местный

Регистрация: 19.02.2019

Домодедово

Сообщений: 249

11.09.2019 в 19:48:33

#6686613

MaSeVi, не получается при таких нахлёстах сделать нормально шумоизоляцию.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

11.09.2019 в 19:48:44

#6686614

Detsle, У вас под нахлестами пенополиэтилен . Нашли о чем переживать .

Аватар пользователя
Detsle

Местный

Регистрация: 19.02.2019

Домодедово

Сообщений: 249

11.09.2019 в 20:57:08

#6686644

dokar, ну просто никто по шумоизоляции не может с такой высотой совладать) Говорят, что шумоизоляция должна полностью покрывать коммуникации, чтобы не создавался мостик шума. Либо говорят, делайте демонтаж и кладите, что-то под них.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

11.09.2019 в 21:15:38

#6686656

Detsle, У вас внизу аудиофилы ?

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.09.2019 в 21:19:09

#6686659

Как правило, соседей снизу слышно меньше всего...

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

11.09.2019 в 21:29:12

#6686670

MaSeVi написал: Ничем, кроме бесполезности...

Есть такая штука - горячая вода называется. Удобная и полезная. Так вот проточник ее дает. Причем сразу.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

11.09.2019 в 21:39:53

#6686683

TAB, Горячая это какая?

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

11.09.2019 в 21:42:31

#6686690

Detsle написал: не прохожу по шумоизоляции и стяжке.

Главное, чтоб вам стяжку правильно сделали, поэтому не на том акцентируете внимание. Правильно делают стяжки редко.

Аватар пользователя
stroke

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

12.09.2019 в 00:02:48

#6686803

MrGalaxy написал:

stroke написал: ВВГ-нг -- не для помещений, чисто уличный.

:eek:

MrGalaxy, ГОСТ 31996-2012, 10.6 в таблице 17 -- Для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях)

Для сравнения -- у ВВГ без индексов (первая строка) -- "Для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях. При групповой прокладке обязательно применение средств огнезащиты.". Помещения указаны. ВВГнг-LS -- Для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях внутренних (за-крытых) электроустановок, в том числе на объектах использования атомной энергии. Для электропроводок в жилых и общественных зданиях. Ну, тут все понятно.

Еще интересно отметить разницу в определении ВВГнг -- оболочка "из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести", ВВГнг-LS -- изоляция и оболочка "из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности".

И в целом понятно почему ВВГ для помещений (при одиночной прокладке), а ВВГнг -- нет. Показатели огнестойкости, коррозионной активности продуктов сгорания, токсичности и дымности не нормированы ни для ВВГ, ни для ВВГнг, но ВВГ чисто в силу требования одиночной прокладки нельзя проложить столько, что эти показатели будут иметь значение. ВВГнг же можно положить вместе десятки линий, и когда эти десятки линий загорятся, получится дым, как в Зимней Вишне.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

12.09.2019 в 00:16:28

#6686808

Zeffka написал: Имеется 3-х фазный ввод в квартиру. Вводной автомат стоит на 32 ампера

фмгасе вам мощность выделили :) или счетчик (как ограничитель мощности) запрограммирован на какое-то кол-во кВт?

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Corvair

Местный

Регистрация: 28.09.2009

Якутск

Сообщений: 242

12.09.2019 в 05:12:05

#6686843

Corvair, P.S.: Купил, поставил, работает отлично, с лампой IKEA LEDARE LED 703.887.57 получается ~30 уровней яркости, то есть полный оборот регулятора. Включение не только нажатием, но и поворотом в сторону "+". В отличие от поворотно-нажимных диммеров с потенциометром, невозможно отрегулировать яркость до включения. Поскольку устройство явно содержит цифровые схемы, интересно поведение при повторной подаче питания после обесточивания: свет был выключен - лампочка загорается на секунду и гаснет, а яркость оказывается сброшенной на максимум, свет был включён - также вспыхивает на секунду на максимум, но затем возвращается к ранее выставленному уровню и остаётся включенным.

Аватар пользователя
tyuk

Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

12.09.2019 в 08:37:58

#6686908

ZooZoo, Все теже 15кВт как и у всех. Просто кто то тупо ставит АВ на 25А, а кто то вспоминает про косинус Фи и обосновывает АВ на 32А

Аватар пользователя
Feodor_Fidget

Местный

Регистрация: 09.09.2019

Ивантеевка

Сообщений: 18

12.09.2019 в 08:39:05

#6686910

Подскажите, допустимо ли несколько нулевых шин помещать в один корпус. Пример на фото. Между шинами зазоры минимум 5 мм. (скорее больше не измерял)

Аватар пользователя
tyuk

Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

12.09.2019 в 09:21:00

#6686931

Feodor_Fidget, Прямых запретов нет. Но обслуживать такое не очень удобно(для квартирного щитка не актуально) Даже если произойдет контакт между различными шинками, то произойдет только ложное срабатывание без каких то последствий для сети

Аватар пользователя
Zeffka

Местный

Регистрация: 25.12.2017

Москва

Сообщений: 81

12.09.2019 в 09:42:03

#6686941

ZooZoo написал:

Zeffka написал: Имеется 3-х фазный ввод в квартиру. Вводной автомат стоит на 32 ампера

фмгасе вам мощность выделили :) или счетчик (как ограничитель мощности) запрограммирован на какое-то кол-во кВт?

ZooZoo, Да, не , счётчик не используется как ограничитель.

tyuk написал: ZooZoo, Все теже 15кВт как и у всех. Просто кто то тупо ставит АВ на 25А, а кто то вспоминает про косинус Фи и обосновывает АВ на 32А

tyuk,как это 15, когда 220х32х3=21 квт. Или я не правильно считаю?

Аватар пользователя
tyuk

Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

12.09.2019 в 09:50:57

#6686947

Zeffka, 220х32х3=21 кВА кВА≠кВт. В постановлении и ТУ пишут кВт. 15кВт/(220Вx3x0,8)=28,4А Принимаем АВ на 32А :)

Аватар пользователя
Anyon

Местный

Регистрация: 22.08.2019

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5

12.09.2019 в 11:22:59

#6687013

Друзья, подскажите. Ремонт квартиру. Когда делали электрику соединили провода - скруткой. Сейчас зашла другая бригада, решили проверить электрику перед монтажом потолков. Открыли коробки, утверждают, что скруткой нельзя, через год-полтора развалится. Нужно варить или паять. Объясните пожалуйста, разводят на бесполезные работы или действительно косяк?

Аватар пользователя
Feodor_Fidget

Местный

Регистрация: 09.09.2019

Ивантеевка

Сообщений: 18

12.09.2019 в 11:51:27

#6687030

Anyon, Как я понял из прочитанного на форумах, скрутка без фиксации запрещена. Фиксируют скрутку пайкой, сваркой или СИЗами (точнее с помощью СИЗов скручивают провода и фиксируют их).

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.09.2019 в 12:10:40

#6687039

Anyon, Косяк. Предыдущим "электрикам" минус в карму. Новым плюсик :clapping

Аватар пользователя
Anyon

Местный

Регистрация: 22.08.2019

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5

12.09.2019 в 12:17:27

#6687040

Rumato написал: Anyon, Косяк. Предыдущим "электрикам" минус в карму. Новым плюсик :clapping

Rumato,
Спасибо, а подскажите средняя цена за пайку одной коробки сколько. Не Москва. Чтоб понимать, если все таки разводят. И все таки, нужно паять или варить?

Аватар пользователя
Detsle

Местный

Регистрация: 19.02.2019

Домодедово

Сообщений: 249

12.09.2019 в 15:18:49

#6687167

dokar, Vadim 161, проблема в том, что пока без стяжки конечно....нооо...они слышат каждый мой шаг после 23 и начинают стучать по батареям)))

Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

12.09.2019 в 16:25:31

#6687207

Detsle написал: dokar, ну просто никто по шумоизоляции не может с такой высотой совладать) Говорят, что шумоизоляция должна полностью покрывать коммуникации, чтобы не создавался мостик шума. Либо говорят, делайте демонтаж и кладите, что-то под них.

Detsle, какое у Вас там расстояние от плиты до уровня "чистого" пола? сомневаюсь что больше 100 мм. я бы открепил все коммуникации от плиты и закатал бы туда шуманет обычный.

а соседи правы - в позднее время никакие работы производиться не должны.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.09.2019 в 16:33:08

#6687211

Anyon, Работа стоит столько, сколько заказчик готов за неё заплатить. Можно не паять и не варить. Есть ещё опрессовка ГМЛ. Кстати последнее Вы можете сделать сами. Пресс стоит 1000, гильзы рублей 8-10.

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

12.09.2019 в 16:48:59

#6687218

Rumato, если там уже скручено, то только срезкой скрутки и формированием выводов по новой, что сократит длину концов на будущее, да и лишняя работа.

А какой пресс стоит 1000 рублей?

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.09.2019 в 16:56:40

#6687224

menket, Можно и скрутку опрессовать. Никаких препятствий для этого нет. ПК-16 стоит около тысячи. Для дома за глаза.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

12.09.2019 в 17:56:47

#6687247

menket написал: Rumato, если там уже скручено, то только срезкой скрутки и формированием выводов по новой, что сократит длину концов на будущее, да и лишняя работа.

А какой пресс стоит 1000 рублей?

menket, Приезжайте ко мне и берите бесплатно в аренду на срок ремонта эти ПК-16…

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

12.09.2019 в 20:00:54

#6687312

Rumato, насколько я помню прочитанное об опытах kamikadze, жилы в гильзе должны быть прямыми, иначе идёт передавливание и истоньшение вплоть до обкусывания. Плюс, если мне не изменяет память, были какие-то нормативные документы, предписывающие глубину точки или нечто подобное.

Да, ПК-16 стоят меньше тысячи, был удивлён.

MaSeVi, спасибо! В своё время обзавёлся ПК-16У.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.09.2019 в 20:51:56

#6687342

menket, Не знаю кто такой kamikadze, но не менее уважаемые товарищи проводили опыты и так и этак и принципиальной разницы не обнаружили. На нормативные документы взглянул бы с удовольствием, но это видимо, когда они в памяти восстановятся.

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

12.09.2019 в 21:20:24

#6687363

Rumato, ваша узость мышления и нежелание образовываться достойно жалости. Когда высказывается мнение, осознать которое у вас не хватает ума, следует посвятить время изучению вопроса для аргументированных возражений. В противном случае мнение стоит примерно столько же, сколько лай собаки.

Вот вам для изучения ссылка: http://www.mastergrad.com/forums/t40650-soedinenie-opressovkoy-metody-instrumenty-i-materialy/

А вот и вторая: http://www.mastergrad.com/forums/t76240-ispytanie-opressovki/

Но у меня нет уверенности, что вам удастся усвоить материал.

Дерзайте!

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

12.09.2019 в 21:58:25

#6687393

menket написал: В противном случае мнение стоит примерно столько же, сколько лай собаки.

Зря Вы так, коллега Rumato - знатный человек, да и знаний у него побольше, чем у многих тут... Цинизм? Есть, его не может быть у него, как и у других...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.