21.09.2019 в 09:22:24
#6692984
Rumato написал: Генподряд, Так сломалась или выключает? Без нагрузки пробовали включать?
Rumato, пробовали по всякому, отщелкивается сразу.
21.09.2019 в 11:27:39
#6693029
megrad написал: Генподряд, можно.
megrad,
УЗО 0,1A и 0,3А можно взаимозаменять?
Да и сюда явно просится селективное УЗО.
21.09.2019 в 11:47:55
#6693039
Dron/9K, Какие проблемы Вы видите при замене 0,1 и 0,3?
Я поражён Вашей проницательности. Не видя схемы электроустановки, вообще не зная куда это УЗО ставится, Вы советуете селективное.
21.09.2019 в 13:30:23
#6693108
На оранжевом разве не 100 мА?
Вечный студент
21.09.2019 в 19:52:19
#6693308
MrGalaxy, 300мА.
22.09.2019 в 10:46:45
#6693566
Rumato написал: Какие проблемы Вы видите при замене 0,1 и 0,3?
такие, что не соответствует проекту. может, конечно, в данном конкретном случае они и взаимозаменяемые, но переделывать ради этого документацию ИМХО безумие.
Rumato написал: Я поражён Вашей проницательности. Не видя схемы электроустановки, вообще не зная куда это УЗО ставится, Вы советуете селективное.
у вас есть сомнения по месту установки и назначению? по-моему, за редчайшим исключением, здесь обсуждается жилой фонд. а соответственно потребителей мы защищаем с помощью УЗО 0,01/0,03, т.е. после этого 0,1 каскадом идёт еще одно УЗО => желательно селективное. тем более, что по цене они одинаковые.
22.09.2019 в 12:52:04
#6693613
Radio написал:
Dron/9K написал: такие, что не соответствует проекту.
Dron/9K написал: переделывать ради этого документацию
С чего вы взяли, что там существует проект и какая-то документация?
И что даже, если она есть, её надо переделывать?
Radio, ну если так рассуждать, то можно конечно что угодно делать. проще тогда убрать это УЗО из цепи как лишнее.
22.09.2019 в 13:04:35
#6693615
Dron/9K написал: проще тогда убрать это УЗО из цепи как лишнее.
Проще вообще ничего не делать. Условно 90% квартир нашей страны вообще лишены даже эмпирической возможности заменить кабели, поставить какую-никакую автоматику по разным причинам: нет денег, не знают, просто наплевать. Вон я тут задал вопрос энергетику одной компании: почему в их уличных щитах нет УЗО. Он мне в ответ задаёт вопрос: а что это?...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
22.09.2019 в 13:25:17
#6693627
Dron/9K,
а соответственно потребителей мы защищаем с помощью УЗО 0,01/0,03, т.е. после этого 0,1 каскадом идёт еще одно УЗО => желательно селективное.
Соответственно чему? У моей мамы после реконструкции на вводе в квартиру появилось УЗО на 30 мА. Никаких 0,1 и близко нет и так по всему дому. Это наверно то же чему то соответствует? Или это нарушение?
22.09.2019 в 13:28:34
#6693629
Rumato написал: Это наверно то же чему то соответствует?
ГОСТ 32935-2013, на остальное - плюньте)))...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
22.09.2019 в 14:31:38
#6693656
Dron/9K написал: ну если так рассуждать, то можно конечно что угодно делать. проще тогда убрать это УЗО из цепи как лишнее.
Полагаете, жизнь зародилась и поддерживается только благодаря бумажкам, и без них невозможна? ))
Поймите простую вещь: никакого проекта там может не быть в принципе. Причем с вероятностью 0,98. Не понимаете, как это возможно? Никогда не сталкивались с подобным беспределом? :)
Нужно ли убирать узо в этом случае? Нет, не нужно. Узо это узо, а проект это проект. Материи абсолютно разные и ни в одной точке реальной вселенной не пересекающиеся. Одно от другого абсолютно не зависит.
22.09.2019 в 18:58:07
#6693802
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как этот ужас можно аккуратно убрать в наружную распределительную коробку. Планируется установка натяжного потолка.
22.09.2019 в 19:14:19
#6693810
Ирек1 написал: как этот ужас можно аккуратно убрать в наружную распределительную коробку
аккуратно, руками с инструментом, с помощью мозгов в голове :)
22.09.2019 в 19:30:06
#6693823
Ирек1 написал: как этот ужас можно аккуратно убрать в наружную распределительную коробку. Планируется установка натяжного потолка.
Я бы сказал, что, при наличии подобных узлов в проводке, о натяжном потолке думать рановато. Сначала всё это надо выдрать к псам.
22.09.2019 в 20:22:03
#6693852
Ирек1 написал:
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как этот ужас можно аккуратно убрать в наружную распределительную коробку. Планируется установка натяжного потолка.
Ирек1, У вас там медь с ляминием скрещена ? . Тогда точно к псам .
22.09.2019 в 20:37:16
#6693857
dokar написал: У вас там медь с ляминием скрещена ? .
22.09.2019 в 22:49:42
#6693952
Ирек1 написал: как этот ужас можно аккуратно убрать в наружную распределительную коробку. Планируется установка натяжного потолка.
А ремонт электропроводки у Вас не планируется? :popcorn
23.09.2019 в 13:16:36
#6694277
День добрый. Подскажите пожалуйста, вывел в ванной провод ввг-нг 3х2.5(медь) под зеркало с подсветкой, купил зеркало с подсветкой оказалось что там провод шввп 2х0.75мм(медь), можно ли соединить 2.5мм и 0.75мм и будет ли это безопасно или необходимо заменить кабель 2.5мм на 1.5мм? Заранее спасибо!
23.09.2019 в 13:37:47
#6694291
prof051 написал: День добрый.
Добрый :)
prof051 написал: можно ли соединить 2.5мм и 0.75мм
Увы , но таки - да , можно .
prof051 написал: и будет ли это безопасно
Зависит от того кто будет подсоединять . Как правило - накосячить можно , но если делает человек ответственный - то вряд ли у него получиться устроить бабах =)
prof051 написал: необходимо заменить кабель 2.5мм на 1.5мм?
Если делать нечего , то почему бы и не ... Это не та проблема .
prof051 написал: Подскажите пожалуйста,
Не за что . :)
И это пройдёт ...
23.09.2019 в 13:44:15
#6694296
prof051, кстати , по поводу
prof051 написал: кабель 2.5мм на 1.5мм
Вот если как у вас , ну да , сечение избыточно , ВА на нём какой - не знаю , но смею надеяться С16А , а вот если на розетки кухни заложили 3х дай бог чтоб хоть 1.2 и под ВА на 25 А ... А ремонт окончен , перекладывать никто ничего не будет , тут то как ? ;)
И это пройдёт ...
23.09.2019 в 13:48:29
#6694299
prof051, Смело соединяйте. Ничего менять не надо.
23.09.2019 в 14:31:02
#6694341
serj12,tyuk, спасибо за ответы.
23.09.2019 в 15:33:41
#6694384
Приветствую.
Вопрос по электроснабжению кухни в квартире с ремонтом от застройщика. Дом без газа. От электрощита на кухню идут две линии: 1) на варочню поверхность, 2) на кухонные розетки.
На линии варочной поверхности стоит однополюсный АВ С40, УЗО отсутствует. Из АВ на кухню идёт кабель 3 х 3,7 мм2 (толщину проводника измерил штангенциркулем). Как я понимаю, для варочной поверхности мощностью 7400 Вт (32 А) проводка годится, нужно только заменить АВ С40 на АВДТ С32 30 мА?
Линия кухонных розеток проходит через УЗО 30 мА, затем однополюсный АВ С25. Из АВ С25 выходит кабель 3 х 1,6 мм2 (толщину проводника измерил штангенциркулем). Затем этот кабель в стяжке пола разделяется на несколько веток, ветки доходят до розеток кухни в виде кабеля 3 х 1,6 мм2. Мне кажется, что использовать данную проводку можно только если ограничить количество мощных потребителей, например оставить только духовку и электрочайник. Про посудомойку, микроволновку, водонагреватель и т. д. лучше сразу забыть. А может быть я не прав и можно потребителей сделать больше? Всё равно потребители используются обычно не одновременно, или запускаются (как электрочайник) на короткое время. Большой многоквартирный дом как-то живёт, ремонт от застройщика почти никто не переделывает. Или же всё-таки для комфорта и спокойствия нужно тянуть новый кабель? Выскажитесь, пожалуйста.
23.09.2019 в 15:48:42
#6694396
tero написал: Как я понимаю, для варочной поверхности мощностью 7400 Вт (32 А) проводка годится, нужно только заменить АВ С40 на АВДТ С32 30 мА?
хватит за глаза и 25А в реальной жизни...
tero написал: Линия кухонных розеток проходит через УЗО 30 мА, затем однополюсный АВ С25. Из АВ С25 выходит кабель 3 х 1,6 мм2 (толщину проводника измерил штангенциркулем).
Автомат нужен на 16А
tero написал: не кажется, что использовать данную проводку можно только если ограничить количество мощных потребителей, например оставить только духовку и электрочайник. Про посудомойку, микроволновку, водонагреватель и т. д. лучше сразу забыть.
Одновременно не включайте более 4.5 квт и живите .... А по уму - еще несколько линий добавить
Почитайте другие темы в разделе, схемы посмотрите - все будет понятно
23.09.2019 в 15:55:50
#6694403
tero написал: затем однополюсный АВ С25.
Поменять хотя бы на 20 А.
tero написал: 3 х 1,6 мм2 (толщину проводника измерил штангенциркулем).
А что циркуль сразу в площадь переводит?
tero написал: Про посудомойку, микроволновку, водонагреватель и т. д. лучше сразу забыть.
Смотрите характеристики.
tero написал: Или же всё-таки для комфорта и спокойствия нужно тянуть новый кабель?
Если есть возможность, то лучше нормального сечения кабель проложить.Я бы две линии добавил. От застройщика кабель использовать для ТВ, вытяжки ...
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.09.2019 в 22:58:02
#6694699
Доброго времени суток. Прошу помощи, дома 4 помещения с теплым электрическим полом, так сложилось что изначально сделал что бы терморегуляторы были встраиваемые в панелм легранд рядом с выключателями, купил такие Терморегулятор Eratherm GV-780 (бежевый), в итоге у меня за 3 года поменяны почти все по разу, а некоторые по два раза :( что можно сделать ? на что заменить регуляторы, что бы так же были встраиваемые и под легранд. все время одна и та же проблема, начинает щелкать, как понимаю, что то с реле происходит.
23.09.2019 в 23:34:36
#6694726
Подскажите пожалуйста, если разделать кабель ВВГ, то я получу ПВ-1? А может ли быть так что у отдельно продающегося ПВ-1, изоляция толще?