Генподряд
Генподряд
Местный

Регистрация: 15.07.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 448

21.09.2019 в 01:35:42

Синяя сломалась (вырубается, невозможно включить), нашел у себя вот такую оранжевую. Можно заменить?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.09.2019 в 06:46:04

Генподряд, можно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.09.2019 в 08:44:22

Генподряд, Так сломалась или выключает? Без нагрузки пробовали включать?

0
Генподряд
Генподряд
Местный

Регистрация: 15.07.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 448

21.09.2019 в 09:22:24

Rumato написал: Генподряд, Так сломалась или выключает? Без нагрузки пробовали включать?

Rumato, пробовали по всякому, отщелкивается сразу.

0
Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

21.09.2019 в 11:27:39

megrad написал: Генподряд, можно.

megrad,
УЗО 0,1A и 0,3А можно взаимозаменять? Да и сюда явно просится селективное УЗО.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.09.2019 в 11:47:55

Dron/9K, Какие проблемы Вы видите при замене 0,1 и 0,3?

Я поражён Вашей проницательности. Не видя схемы электроустановки, вообще не зная куда это УЗО ставится, Вы советуете селективное.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

21.09.2019 в 13:30:23

На оранжевом разве не 100 мА?

0

Вечный студент

volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

21.09.2019 в 19:52:19

MrGalaxy, 300мА.

0
Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

22.09.2019 в 10:46:45

Rumato написал: Какие проблемы Вы видите при замене 0,1 и 0,3?

такие, что не соответствует проекту. может, конечно, в данном конкретном случае они и взаимозаменяемые, но переделывать ради этого документацию ИМХО безумие.

Rumato написал: Я поражён Вашей проницательности. Не видя схемы электроустановки, вообще не зная куда это УЗО ставится, Вы советуете селективное.

у вас есть сомнения по месту установки и назначению? по-моему, за редчайшим исключением, здесь обсуждается жилой фонд. а соответственно потребителей мы защищаем с помощью УЗО 0,01/0,03, т.е. после этого 0,1 каскадом идёт еще одно УЗО => желательно селективное. тем более, что по цене они одинаковые.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21134

22.09.2019 в 12:41:26

Dron/9K написал: такие, что не соответствует проекту.

Dron/9K написал: переделывать ради этого документацию

С чего вы взяли, что там существует проект и какая-то документация?

И что даже, если она есть, её надо переделывать?

0
Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

22.09.2019 в 12:52:04

Radio написал:

Dron/9K написал: такие, что не соответствует проекту.

Dron/9K написал: переделывать ради этого документацию

С чего вы взяли, что там существует проект и какая-то документация?

И что даже, если она есть, её надо переделывать?

Radio, ну если так рассуждать, то можно конечно что угодно делать. проще тогда убрать это УЗО из цепи как лишнее.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу