21.09.2019 в 11:47:55
Dron/9K, Какие проблемы Вы видите при замене 0,1 и 0,3?
Я поражён Вашей проницательности. Не видя схемы электроустановки, вообще не зная куда это УЗО ставится, Вы советуете селективное.
21.09.2019 в 13:30:23
На оранжевом разве не 100 мА?
Вечный студент
21.09.2019 в 19:52:19
MrGalaxy, 300мА.
22.09.2019 в 10:46:45
Rumato написал: Какие проблемы Вы видите при замене 0,1 и 0,3?
такие, что не соответствует проекту. может, конечно, в данном конкретном случае они и взаимозаменяемые, но переделывать ради этого документацию ИМХО безумие.
Rumato написал: Я поражён Вашей проницательности. Не видя схемы электроустановки, вообще не зная куда это УЗО ставится, Вы советуете селективное.
у вас есть сомнения по месту установки и назначению? по-моему, за редчайшим исключением, здесь обсуждается жилой фонд. а соответственно потребителей мы защищаем с помощью УЗО 0,01/0,03, т.е. после этого 0,1 каскадом идёт еще одно УЗО => желательно селективное. тем более, что по цене они одинаковые.
22.09.2019 в 12:52:04
Radio написал:
Dron/9K написал: такие, что не соответствует проекту.
Dron/9K написал: переделывать ради этого документацию
С чего вы взяли, что там существует проект и какая-то документация?
И что даже, если она есть, её надо переделывать?
Radio, ну если так рассуждать, то можно конечно что угодно делать. проще тогда убрать это УЗО из цепи как лишнее.
22.09.2019 в 13:04:35
Dron/9K написал: проще тогда убрать это УЗО из цепи как лишнее.
Проще вообще ничего не делать. Условно 90% квартир нашей страны вообще лишены даже эмпирической возможности заменить кабели, поставить какую-никакую автоматику по разным причинам: нет денег, не знают, просто наплевать. Вон я тут задал вопрос энергетику одной компании: почему в их уличных щитах нет УЗО. Он мне в ответ задаёт вопрос: а что это?...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.09.2019 в 13:25:17
Dron/9K,
а соответственно потребителей мы защищаем с помощью УЗО 0,01/0,03, т.е. после этого 0,1 каскадом идёт еще одно УЗО => желательно селективное.
Соответственно чему? У моей мамы после реконструкции на вводе в квартиру появилось УЗО на 30 мА. Никаких 0,1 и близко нет и так по всему дому. Это наверно то же чему то соответствует? Или это нарушение?
22.09.2019 в 13:28:34
Rumato написал: Это наверно то же чему то соответствует?
ГОСТ 32935-2013, на остальное - плюньте)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.09.2019 в 14:31:38
Dron/9K написал: ну если так рассуждать, то можно конечно что угодно делать. проще тогда убрать это УЗО из цепи как лишнее.
Полагаете, жизнь зародилась и поддерживается только благодаря бумажкам, и без них невозможна? ))
Поймите простую вещь: никакого проекта там может не быть в принципе. Причем с вероятностью 0,98. Не понимаете, как это возможно? Никогда не сталкивались с подобным беспределом? :)
Нужно ли убирать узо в этом случае? Нет, не нужно. Узо это узо, а проект это проект. Материи абсолютно разные и ни в одной точке реальной вселенной не пересекающиеся. Одно от другого абсолютно не зависит.
22.09.2019 в 18:58:07
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как этот ужас можно аккуратно убрать в наружную распределительную коробку. Планируется установка натяжного потолка.
22.09.2019 в 19:14:19
Ирек1 написал: как этот ужас можно аккуратно убрать в наружную распределительную коробку
аккуратно, руками с инструментом, с помощью мозгов в голове :)
22.09.2019 в 19:30:06
Ирек1 написал: как этот ужас можно аккуратно убрать в наружную распределительную коробку. Планируется установка натяжного потолка.
Я бы сказал, что, при наличии подобных узлов в проводке, о натяжном потолке думать рановато. Сначала всё это надо выдрать к псам.
22.09.2019 в 20:22:03
Ирек1 написал:
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как этот ужас можно аккуратно убрать в наружную распределительную коробку. Планируется установка натяжного потолка.
Ирек1, У вас там медь с ляминием скрещена ? . Тогда точно к псам .
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.