09.11.2019 в 10:30:11
BV написал:
EdwardK написал: Щиток от застройщика (ДСК-1), нетронутый. Все из самых дешманских девайсов. Там все время выбивает УЗО после входного автомата (то через минуту, то через три, то через 15 секунд). Отключение автоматов потребителей после УЗО никак не влияет, все равно выбивает. Подозреваю, что УЗО испортилось (эта самая легкая для моей проверки гипотеза).
Как минимум нужен мегомметр, и нужно уметь понимать, что он покажет...
EdwardK написал: Отключение автоматов потребителей после УЗО никак не влияет, все равно выбивает. Подозреваю, что УЗО испортилось (эта самая легкая для моей проверки гипотеза).
гипотеза скорее всего ошибочная
EdwardK написал: Вопрос что в переделах 1,5-2,х тыс.руб взять - Шнайдер RESI9 (вроде 1500 р), Легран (2100р) или АВВ(2700р)? Могу еще заехать в НПО Электромонтаж (он тоже по дороге), там дофига всего.
Купить то, что в итоге может быть использовано в новом щите
EdwardK написал: А и еще, забыл! Хорошо бы, чтобы замена старого свелась к отвинтить клеммы, вынуть провода, заменить на новое, засунуть провода и затянуть.
Там точно УЗО, а не дифф?
EdwardK написал: Я не знаю, что было стандартом в новостройках 7 лет назад (фотки щитка нет).
Возможно ставропольский дифф
EdwardK написал: Да вот и хотел, приехать с нормальным УЗО, разобрать щиток, заменить УЗО, пофоткать. Если вылечится, то хорошо. Успею сделать нужное по сантехнике (ради этого и еду). Если замена УЗО не поможет, тогда конечно вернусь сюда с фотками за следующими советами.
Месье любит отрезать хвост медленно и по частям ? :)
PS Мегомметр есть, опыт - в придачу. Будет желание - обращайтесь...
BV,
Всем спасибо за советы. Думаю, что вы правы насчет того, что сначала фотки, а потом советы и покупки. Так и сделаю. Ибо наводящие вопросы по диффавтоматам позволили найти в инете похожие картинки, характерные для новостроек ДСК-1 2012 и поздних годов. И там примерно такое (фотка не моя, заимствована из другого форума) - с диффом на все, кроме света комнат и электроплиты.
09.11.2019 в 14:19:07
Короткое замыкание и последствия в контакторе:
09.11.2019 в 20:28:34
Итак, продолжу вчерашний пост.
Требуется ваш опыт!
Был сегодня в новостройке, трешка в П44Т. Нетронутая от застройщика, простоявшая в исходном состоянии 7 лет. Щиток от застройщика (ДСК-1), нетронутый. Все из самых дешманских девайсов.
Примерно через 40 минут подключения электричества выбивает УЗО (или дифавтомат?) ВКЗ 22-25С.131, а далее примерно раз в минуту-две выбивает. Из потребителей только лампочки в санузле. Были люминсцентные, поменял на светодиодные - один фиг, выбивает.
Щиток:
Протягиваю отверткой все винты. Нет изменений. Выбивает. Проверяю индикаторной отверткой фазы. Где нужно светится, где не нужно - не светиться. Отключаю все автоматы ниже УЗО. Выбивает! Само УЗО холодное.
!!!Вынимаю выходную НЕЙТРАЛЬ из клеммы N1 снизу. Выбивает!!! Это как мне кажется показатель! Да и кончик провода, который был в УЗО испачкан какой-то коричневой какой.
Охреневаю, и вынимаю ФАЗУ снизу из L1. Не выбивает. Но перестает гореть красная лампочка на УЗО!
Собираю все взад. Лампочка глючит. Но после пары ударов отверткой по корпусу загорается. И все продолжается - УЗО выбивает.
Требуется ваш предварительный диагноз. Мне кажется - нужно попробовать поменять. Но на что? На всякий случай (неведомые мне селективности и т.п.) на лестничичной клетке вся хата подключена через УЗО (диффавтомат?) ВКЗ 22-50С.142 (на 100мА).
09.11.2019 в 20:46:30
EdwardK, Схема квартирного щита от застроййщика есть ? Судя по фото не то что менять диффавтомат , а весь щиток надо перебирать, к чертям собачьим.
09.11.2019 в 21:31:51
dokar написал: EdwardK, Схема квартирного щита от застроййщика есть ? Судя по фото не то что менять диффавтомат , а весь щиток надо перебирать, к чертям собачьим.
dokar,
Есть, сфотографировал.
На входе дыухполюсной (фаза,нейтраль) автомат 63А, от него три линии - два потребителя без УЗО - освещение комнат и электроплита со своими автоматами, и дифавтомат 25А 30мА на остальное - под дифавтоматом три автомата (по 16А) на розетку в кухне, розетки в комнатах и электрику санузлов. В принципе схема рабочая, если бы не глюки.
Вот большая картинка
Беда этих трешек в П44Т - это шлейфовая, а не "звездовая" схема разводки розеток - потому такие автоматы.
09.11.2019 в 21:35:00
dokar написал: EdwardK, Схема квартирного щита от застроййщика есть ? Судя по фото не то что менять диффавтомат , а весь щиток надо перебирать, к чертям собачьим.
dokar,
Есть, сфотографировал.
На входе дыухполюсной (фаза,нейтраль) автомат 63А, от него три линии - два потребителя без УЗО - освещение комнат и электроплита со своими автоматами, и дифавтомат 25А 30мА на остальное - под дифавтоматом три автомата (по 16А) на розетку в кухне, розетки в комнатах и электрику санузлов. В принципе схема рабочая, если бы не глюки.
Вот большая картинка
Беда этих трешек в П44Т - это шлейфовая, а не "звездовая" схема разводки розеток - потому такие автоматы.
Вот:
09.11.2019 в 21:51:43
EdwardK,
Беда этих трешек в П44Т - это шлейфовая, а не "звездовая" схема разводки розеток - потому такие автоматы.
Эта фраза нуждается в переводе на русский язык.
09.11.2019 в 22:02:10
Rumato написал: EdwardK,
Беда этих трешек в П44Т - это шлейфовая, а не "звездовая" схема разводки розеток - потому такие автоматы.
Эта фраза нуждается в переводе на русский язык.
Rumato, Посмотрите план квартиры с трассами - там все розетки вдоль одной "трассы" проходящей последовательно по всем комнатам, а не как принято у правильных "самодельщиков" - на каждое направление (комнату) своя линия из щитка.
Но вопрос не в этом. Вопрос почему выбивает УЗО (дифавтомат)? Если неисправно, то на что поменять с наименьшим гимором (лучше один к одному)?
09.11.2019 в 22:17:59
EdwardK,
Ага то что удалось разглядеть на фото совпало с описанием.
То есть застройщиком все сделано по нормативам которые вроде и ничего, но отстают от жизни. Хотите те приемлемый уровень безопасности , значит все переводите под диффзащиту.
Ну и стандартная для данного раздела рекомендация , это установка 2-3 УЗО и под ними группы розеток и освещения, перемешанные так , чтобы в в одной зоне квартиры розетки и освещение оказались на разных УЗО. В случае сработки УЗО эта самая зона не окажется полностью обесточена.
Если будете перестраивать на двух-трех УЗО в вашем случае надо такие - 2Р/63А или 40А/30мА тип А.
Вот вариант под 3 УЗО . Плиту под свое УЗО на 40А . Оставшиеся группы равномерно под 2 УЗО , тем же номиналом . И ничего, что сумма номиналов под ними больше номиналов УЗО , вы никогда их не превысите.
Зато УЗО тип А возьмёте по вкуснейшей цене . Мне привезли через день .
09.11.2019 в 22:22:00
на каждое направление (комнату) своя линия из щитка.
Самое идиотское решение в электромонтаже.
Если неисправно, то на что поменять с наименьшим гимором
09.11.2019 в 22:40:00
Rumato написал:
на каждое направление (комнату) своя линия из щитка.
Самое идиотское решение в электромонтаже.
Если неисправно, то на что поменять с наименьшим гимором
Rumato, Тип А не признаем ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.