09.11.2019 в 20:46:30
#6727736
EdwardK, Схема квартирного щита от застроййщика есть ? Судя по фото не то что менять диффавтомат , а весь щиток надо перебирать, к чертям собачьим.
09.11.2019 в 21:31:51
#6727764
dokar написал: EdwardK, Схема квартирного щита от застроййщика есть ? Судя по фото не то что менять диффавтомат , а весь щиток надо перебирать, к чертям собачьим.
dokar,
Есть, сфотографировал.
На входе дыухполюсной (фаза,нейтраль) автомат 63А, от него три линии - два потребителя без УЗО - освещение комнат и электроплита со своими автоматами, и дифавтомат 25А 30мА на остальное - под дифавтоматом три автомата (по 16А) на розетку в кухне, розетки в комнатах и электрику санузлов. В принципе схема рабочая, если бы не глюки.
Вот большая картинка
Беда этих трешек в П44Т - это шлейфовая, а не "звездовая" схема разводки розеток - потому такие автоматы.
09.11.2019 в 21:35:00
#6727771
dokar написал: EdwardK, Схема квартирного щита от застроййщика есть ? Судя по фото не то что менять диффавтомат , а весь щиток надо перебирать, к чертям собачьим.
dokar,
Есть, сфотографировал.
На входе дыухполюсной (фаза,нейтраль) автомат 63А, от него три линии - два потребителя без УЗО - освещение комнат и электроплита со своими автоматами, и дифавтомат 25А 30мА на остальное - под дифавтоматом три автомата (по 16А) на розетку в кухне, розетки в комнатах и электрику санузлов. В принципе схема рабочая, если бы не глюки.
Вот большая картинка
Беда этих трешек в П44Т - это шлейфовая, а не "звездовая" схема разводки розеток - потому такие автоматы.
Вот:
09.11.2019 в 21:51:43
#6727780
EdwardK,
Беда этих трешек в П44Т - это шлейфовая, а не "звездовая" схема разводки розеток - потому такие автоматы.
Эта фраза нуждается в переводе на русский язык.
09.11.2019 в 22:02:10
#6727789
Rumato написал: EdwardK,
Беда этих трешек в П44Т - это шлейфовая, а не "звездовая" схема разводки розеток - потому такие автоматы.
Эта фраза нуждается в переводе на русский язык.
Rumato, Посмотрите план квартиры с трассами - там все розетки вдоль одной "трассы" проходящей последовательно по всем комнатам, а не как принято у правильных "самодельщиков" - на каждое направление (комнату) своя линия из щитка.
Но вопрос не в этом. Вопрос почему выбивает УЗО (дифавтомат)? Если неисправно, то на что поменять с наименьшим гимором (лучше один к одному)?
09.11.2019 в 22:17:59
#6727807
EdwardK,
Ага то что удалось разглядеть на фото совпало с описанием.
То есть застройщиком все сделано по нормативам которые вроде и ничего, но отстают от жизни. Хотите те приемлемый уровень безопасности , значит все переводите под диффзащиту.
Ну и стандартная для данного раздела рекомендация , это установка 2-3 УЗО и под ними группы розеток и освещения, перемешанные так , чтобы в в одной зоне квартиры розетки и освещение оказались на разных УЗО. В случае сработки УЗО эта самая зона не окажется полностью обесточена.
Если будете перестраивать на двух-трех УЗО в вашем случае надо такие - 2Р/63А или 40А/30мА тип А.
Вот вариант под 3 УЗО . Плиту под свое УЗО на 40А . Оставшиеся группы равномерно под 2 УЗО , тем же номиналом . И ничего, что сумма номиналов под ними больше номиналов УЗО , вы никогда их не превысите.
Зато УЗО тип А возьмёте по вкуснейшей цене . Мне привезли через день .
09.11.2019 в 22:22:00
#6727811
на каждое направление (комнату) своя линия из щитка.
Самое идиотское решение в электромонтаже.
Если неисправно, то на что поменять с наименьшим гимором
09.11.2019 в 22:40:00
#6727832
Rumato написал:
на каждое направление (комнату) своя линия из щитка.
Самое идиотское решение в электромонтаже.
Если неисправно, то на что поменять с наименьшим гимором
Rumato, Тип А не признаем ?
09.11.2019 в 23:10:56
#6727862
dokar написал: Тип А не признаем ?
А что в нём такого хорошего, что вы за него всё время топите? :confused:
10.11.2019 в 06:54:09
#6727988
EdwardK написал: Примерно через 40 минут подключения электричества выбивает УЗО (или дифавтомат?) ВКЗ 22-25С.131,
Вас забанили в гугле?
EdwardK написал: Протягиваю отверткой все винты. Нет изменений. Выбивает.
Интересно, хоть кому-то когда-то помогало сие действие при срабатывании автоматики (без нагрузки)? :)
dokar написал: Судя по фото не то что менять диффавтомат , а весь щиток надо перебирать, к чертям собачьим.
Интересно, что Вы нашли на фото криминального, из-за чего надо хоть что-то там перебирать?
Или уже не надо:
dokar написал: То есть застройщиком все сделано по нормативам которые вроде и ничего, но отстают от жизни.
Хоть в чем-то щиток противоречит действующим на данный момент нормам?
EdwardK написал: Вопрос почему выбивает УЗО (дифавтомат)?
Сегодня погода - туман. Аж хрустальный шар запотел, и никак не хочет работать, как я его не тер... :)
10.11.2019 в 07:13:58
#6727989
dokar, Для дома и семьи, пока нет.
10.11.2019 в 10:54:21
#6728056
Rumato, т.е. дом и семью не жалко?
10.11.2019 в 11:04:17
#6728064
TAB написал: Rumato, т.е. дом и семью не жалко?
TAB,
Да ради бога , пусть и стационары и освещение оставляют без диффзащиты, (неважно какого типа), согласно нормам .
И да, противопожарная ная на площадке у ТС, она - есть .
10.11.2019 в 11:06:32
#6728066
Существует ли кабель медный, изолированный сечением 5 х 10 кв. мм предназначенный для прокладки воздушных линий на улице, желательно самонесущий. Сосед хочет электрофицировать новую баню но, боится СИП+ГАМ.
10.11.2019 в 11:30:51
#6728086
valentine написал: кабель медный, изолированный сечением 5 х 10 кв. мм предназначенный для прокладки воздушных линий на улице, желательно самонесущий.
Ликбез
valentine написал: Сосед хочет электрофицировать новую баню но, боится СИП+ГАМ.
Тогда в землю - либо в броне, либо в трубах. Как вариант генератор или солнечные панели.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.11.2019 в 14:29:20
#6728173
10.11.2019 в 14:41:47
#6728179
TAB написал:
dokar написал:
TAB написал: Rumato, т.е. дом и семью не жалко?
TAB, Да ради бога , пусть и стационары и освещение оставляют без диффзащиты, (неважно какого типа), согласно нормам .
dokar, да это к Rumato был вопрос. Это же для его дома и семьи УЗО типа А не нужно.
TAB, Я и BV, и Rumato, ответил . Также знаю у вас и третья точка зрения .
10.11.2019 в 16:12:03
#6728232
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.11.2019 в 19:02:56
#6728330
Поделитесь опытом, какие лотки кабельные удобнее использовать в квартире? Лотки будут только в коридоре, а от них кабели будут расходиться по потолку в помещения. В лотках кабели будут лежать без гофры, а расходиться будут в гофрах.
Используя лестничные можно будет сверлить отверстия в стенках и туда ставить муфты - это наверное самое правильно, но будет довольно громодко, как мне кажется. Сетчатые лотки хороши тем, что не царапаются и к ним можно подвязывать стяжками гофры и кабели.
Но это всё, скажем так, рассуждения дилетанта...
10.11.2019 в 19:19:53
#6728343
Dron/9K, Это уже который ваш подход с лотками к квартире ? :) Ща краснодарский придет резвиться. То то же у него все время новые тапочки на ногах. )))
10.11.2019 в 19:24:26
#6728346
dokar, да уже не первый, просто пришло время начинать их монтировать, хотел на этой неделе всё уже купить-привезти.
Вот как планирую лотки пустить:
В лотках будет суммарно порядка 100 кабелей, примерно поровну в правом и левом крыле. Сами гофры, как я понял, нужно пускать просто эдаким шлейфом по потолку, прибивая крепления и туда защелкивая гофры. Вопрос кстати, как часто нужно эти крепления ставить?
10.11.2019 в 19:37:03
#6728358
Dron/9K, Первое - высота потолка, второе - цена вопроса.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.11.2019 в 19:42:18
#6728362
megrad написал: Dron/9K, Первое - высота потолка, второе - цена вопроса.
megrad, высота потолка в узких коридорах не принципиальна, да и будет ограничиваться скорее всего вентиляцией, а не электрикой. ну а цена вопроса для такого микро объема вообще не принципиальна :)
10.11.2019 в 19:56:00
#6728369
Dron/9K написал: В лотках будет суммарно порядка 100 кабелей, примерно поровну в правом и левом крыле.
Мне кажется сотни кабелей вам не хватит. Заложите 120 хотя бы про запас.
10.11.2019 в 20:07:15
#6728376
TAB написал: кажется сотни кабелей вам не хватит. Заложите 120 хотя бы про запас.
голосую за 200+20 - если половина из 100, что планируется, сгорит :D , то нужно будет сделать переключение на другие 100 резервных :D ну, а 20 на случай глобального крэша ВСЕГО; под них нужен отдельный лоток, подземный (под стяжкой, т.е.)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
10.11.2019 в 20:13:31
#6728386
Хватит веселиться! Кабели не только к лампочкам по потолку идут :-) Подскажите по делу плз.
Тут вот в соседнем разделе написали про сумасшедшую бабку, которая шаровые на отводах от стояков перекрывает каждый раз когда выходит из квартиры... и подумалось мне что совсем нет проблем реализовать сию логику, но вот как определить, что стиралка не стирает и посудомойка не посудомоит? Мониторить ток и после того как он станет нулевым считать что девайс выключен?
10.11.2019 в 20:14:08
#6728387
Dron/9K написал: Поделитесь опытом, какие лотки кабельные удобнее использовать в квартире?
Из личного опыта оптимальны по удобству такие лотки:
Они, правда, не совсем кабельные, но для квартиры - то что надо! 👌😎
10.11.2019 в 20:16:16
#6728390
Dron/9K написал: в соседнем разделе написали про сумасшедшую бабку, которая шаровые на отводах от стояков перекрывает каждый раз когда выходит из квартиры... и подумалось мне что совсем нет проблем реализовать сию логику
Но она же сумасшедшая, зачем её реализовывать? :eek:
10.11.2019 в 20:22:11
#6728394
Dron/9K написал: Кабели не только к лампочкам по потолку идут :-)
т.е. решили, на всякий случай, создать резервную систему электроснабжения для соседа сверху и снизу? :D пропало у кого-то из них эл/питание - а вот и я, ваш сосед сверху/снизу! 100тыр. дырка :) в потолке/полу и мой кабель становится вашим! аренда кабеля по нормативу :D
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу