dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20835

09.11.2019 в 20:46:30

EdwardK, Схема квартирного щита от застроййщика есть ? Судя по фото не то что менять диффавтомат , а весь щиток надо перебирать, к чертям собачьим.

0

Да, ни фига.

EdwardK
EdwardK
Новичок

Регистрация: 07.11.2019

Москва

Сообщений: 29

09.11.2019 в 21:31:51

dokar написал: EdwardK, Схема квартирного щита от застроййщика есть ? Судя по фото не то что менять диффавтомат , а весь щиток надо перебирать, к чертям собачьим.

dokar,

Есть, сфотографировал.

На входе дыухполюсной (фаза,нейтраль) автомат 63А, от него три линии - два потребителя без УЗО - освещение комнат и электроплита со своими автоматами, и дифавтомат 25А 30мА на остальное - под дифавтоматом три автомата (по 16А) на розетку в кухне, розетки в комнатах и электрику санузлов. В принципе схема рабочая, если бы не глюки.

Вот большая картинка

Беда этих трешек в П44Т - это шлейфовая, а не "звездовая" схема разводки розеток - потому такие автоматы.

0
EdwardK
EdwardK
Новичок

Регистрация: 07.11.2019

Москва

Сообщений: 29

09.11.2019 в 21:35:00

dokar написал: EdwardK, Схема квартирного щита от застроййщика есть ? Судя по фото не то что менять диффавтомат , а весь щиток надо перебирать, к чертям собачьим.

dokar,

Есть, сфотографировал.

На входе дыухполюсной (фаза,нейтраль) автомат 63А, от него три линии - два потребителя без УЗО - освещение комнат и электроплита со своими автоматами, и дифавтомат 25А 30мА на остальное - под дифавтоматом три автомата (по 16А) на розетку в кухне, розетки в комнатах и электрику санузлов. В принципе схема рабочая, если бы не глюки.

Вот большая картинка

Беда этих трешек в П44Т - это шлейфовая, а не "звездовая" схема разводки розеток - потому такие автоматы.

Вот:

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.11.2019 в 21:51:43

EdwardK,

Беда этих трешек в П44Т - это шлейфовая, а не "звездовая" схема разводки розеток - потому такие автоматы.

Эта фраза нуждается в переводе на русский язык.

0
EdwardK
EdwardK
Новичок

Регистрация: 07.11.2019

Москва

Сообщений: 29

09.11.2019 в 22:02:10

Rumato написал: EdwardK,

Беда этих трешек в П44Т - это шлейфовая, а не "звездовая" схема разводки розеток - потому такие автоматы.

Эта фраза нуждается в переводе на русский язык.

Rumato, Посмотрите план квартиры с трассами - там все розетки вдоль одной "трассы" проходящей последовательно по всем комнатам, а не как принято у правильных "самодельщиков" - на каждое направление (комнату) своя линия из щитка.

Но вопрос не в этом. Вопрос почему выбивает УЗО (дифавтомат)? Если неисправно, то на что поменять с наименьшим гимором (лучше один к одному)?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20835

09.11.2019 в 22:17:59

EdwardK, Ага то что удалось разглядеть на фото совпало с описанием. То есть застройщиком все сделано по нормативам которые вроде и ничего, но отстают от жизни. Хотите те приемлемый уровень безопасности , значит все переводите под диффзащиту. Ну и стандартная для данного раздела рекомендация , это установка 2-3 УЗО и под ними группы розеток и освещения, перемешанные так , чтобы в в одной зоне квартиры розетки и освещение оказались на разных УЗО. В случае сработки УЗО эта самая зона не окажется полностью обесточена. Если будете перестраивать на двух-трех УЗО в вашем случае надо такие - 2Р/63А или 40А/30мА тип А. Вот вариант под 3 УЗО . Плиту под свое УЗО на 40А . Оставшиеся группы равномерно под 2 УЗО , тем же номиналом . И ничего, что сумма номиналов под ними больше номиналов УЗО , вы никогда их не превысите. Зато УЗО тип А возьмёте по вкуснейшей цене . Мне привезли через день . https://www.teremonline.ru/catalog/elektrika/uzo/legrand-uzo-2p-40a-30ma-tip-a-rx3-leg-402037/

0

Да, ни фига.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.11.2019 в 22:22:00

на каждое направление (комнату) своя линия из щитка.

Самое идиотское решение в электромонтаже.

Если неисправно, то на что поменять с наименьшим гимором

https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/vyklyuchateli_differentsialnye_vd/vd1_63_uzo_tip_as/vyklyuchatel_differentsialnyy_uzo_vd1_63_2r_63a_30ma_iek

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20835

09.11.2019 в 22:40:00

Rumato написал:

на каждое направление (комнату) своя линия из щитка.

Самое идиотское решение в электромонтаже.

Если неисправно, то на что поменять с наименьшим гимором

https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/vyklyuchateli_differentsialnye_vd/vd1_63_uzo_tip_as/vyklyuchatel_differentsialnyy_uzo_vd1_63_2r_63a_30ma_iek

Rumato, Тип А не признаем ?

0

Да, ни фига.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21218

09.11.2019 в 23:10:56

dokar написал: Тип А не признаем ?

А что в нём такого хорошего, что вы за него всё время топите? :confused:

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124206

10.11.2019 в 06:54:09

EdwardK написал: Примерно через 40 минут подключения электричества выбивает УЗО (или дифавтомат?) ВКЗ 22-25С.131,

Вас забанили в гугле?

EdwardK написал: Протягиваю отверткой все винты. Нет изменений. Выбивает.

Интересно, хоть кому-то когда-то помогало сие действие при срабатывании автоматики (без нагрузки)? :)

dokar написал: Судя по фото не то что менять диффавтомат , а весь щиток надо перебирать, к чертям собачьим.

Интересно, что Вы нашли на фото криминального, из-за чего надо хоть что-то там перебирать?

Или уже не надо:

dokar написал: То есть застройщиком все сделано по нормативам которые вроде и ничего, но отстают от жизни.

Хоть в чем-то щиток противоречит действующим на данный момент нормам?

EdwardK написал: Вопрос почему выбивает УЗО (дифавтомат)?

Сегодня погода - туман. Аж хрустальный шар запотел, и никак не хочет работать, как я его не тер... :)

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.11.2019 в 07:13:58

dokar, Для дома и семьи, пока нет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу