Доброго времени суток форум. Необходимо оконцевать 2 пучка (фаза ноль) по 15 проводов в каждом для подключения люстры к сети 220В. Вопрос , как лучше всего оконцевать провода?
Доброго времени суток форум. Необходимо оконцевать 2 пучка (фаза ноль) по 15 проводов сечением 0,75 кв.мм в каждом для подключения люстры. Провода рожков необходимо соединить с проводами адаптера 12В/220В, который в свою очередь подключается к питающим проводам сети. Вопрос , как лучше всего оконцевать провода?
snumumbrik написал:
Доброго времени суток форум. Необходимо оконцевать 2 пучка (фаза ноль) по 15 проводов сечением 0,75 кв.мм в каждом для подключения люстры. Провода рожков необходимо соединить с проводами адаптера 12В/220В, который в свою очередь подключается к питающим проводам сети. Вопрос , как лучше всего оконцевать провода?
snumumbrik,
даже если провода заводские и они уже оконцованы тонкостенными втулками/наконечниками типа НШВИ, то все равно 4 провода 0.75 влезут пучком в клемму ВАГО 221-415
в 3 клеммы ваго по 4 провода и в 1 клемму по 3
в оставшуюся пятую клемму подключаете фазу или ноль
0
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
snumumbrik написал:
Доброго времени суток форум. Необходимо оконцевать 2 пучка (фаза ноль) по 15 проводов сечением 0,75 кв.мм в каждом для подключения люстры. Провода рожков необходимо соединить с проводами адаптера 12В/220В, который в свою очередь подключается к питающим проводам сети. Вопрос , как лучше всего оконцевать провода?
snumumbrik,
даже если провода заводские и они уже оконцованы тонкостенными втулками/наконечниками типа НШВИ, то все равно 4 провода 0.75 влезут пучком в клемму ВАГО 221-415
в 3 клеммы ваго по 4 провода и в 1 клемму по 3
в оставшуюся пятую клемму подключаете фазу или ноль
ZooZoo, провода не заводские, без ншви.
Я правильно понимаю, что провода сперва необходимо оконцевать ншви, а потом запитать через ваго?
snumumbrik написал:
Доброго времени суток форум. Необходимо оконцевать 2 пучка (фаза ноль) по 15 проводов сечением 0,75 кв.мм в каждом для подключения люстры. Провода рожков необходимо соединить с проводами адаптера 12В/220В, который в свою очередь подключается к питающим проводам сети. Вопрос , как лучше всего оконцевать провода?
snumumbrik,
даже если провода заводские и они уже оконцованы тонкостенными втулками/наконечниками типа НШВИ, то все равно 4 провода 0.75 влезут пучком в клемму ВАГО 221-415
в 3 клеммы ваго по 4 провода и в 1 клемму по 3
в оставшуюся пятую клемму подключаете фазу или ноль
ZooZoo, провода не заводские, без ншви.
Я правильно понимаю, что провода сперва необходимо оконцевать ншви, а потом запитать через ваго?
snumumbrik,
Rumato, все почти :) правильно сказал, но есть нюанс (про паяльник промолчу :) )
вам, возможно, придется снять дополнительно изоляцию на проводах на 2...4мм, поскольку заводская зачистка иногда немного не подходит для ваго
0