Rumato написал:
kamenkapenza,
С учетом того, что на входе трехполюсный автомат
Надеюсь не на 20А? А то концепцию придётся резко поменять)
Rumato, не. ))) Когда меняли старую требуху в площадном щите (пакетники и вводные автоматы, которые прослужили 45 лет) на новые, то электрик поставил вводной автомат на 25А, я в это дело не вникал, ну заменил старье на новое и хорошо. Когда приобрел индукционную 3,5 Квт плиту, тогда начал понимать, что чего то не то. Ну ладно, понятно, что вырубает автомат розетки, куда подключены одновременно плита и стиральная машина, он просто не выдерживает нагрузку. Сколько раз говорил жене: не включай машину, когда я гоню самогон)) Но по забывчивости... поэтому вырубало линию. Но непонятно, почему отрубало всё электричество, когда кроме индукционной плиты включали микроволновку, они же на разных линиях, микроволновка на старой, аллюминиевой, на другом автомате. Поглядел на вводной автомат, а он на 25 ВТ, заказал такой же Легранд в ЭТМ только на 40, заменил. Или 40 оставлю, или на 50 заменю. Два, один трехполюсный или двухполюсный (защитный ноль можно напрямую вести) в этажном щитке, выполняющий роль пакетника и вводной на электрическом щите, который будет установлен в квартире), там трехполюсный, отключающий фазу, ноль и защиту), на 40 или 50А.