Всем доброго дня. Помогите пожалуйста разобраться. Вопрос к практикующим электрикам:
Индукционная варка на где-то 8кВт. По пуэ расчетный ток утечки получается (8кВт/220)0,4мА3=43,6мА
Человека защищает УЗО максимум на 30мА. Если его поставить то варку будет часто выбивать.
Получается что в случае варочной поверхности человека защитить не получается?
Как вы поступаете когда проектируете мощную варку в квартире интересно? Просто ставите автомат и противопожарное узо на 100мА?
Даже ПУЭ указывает, что на стационар УЗО не нужно.
7.1.79.
.....
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
Andrey1548 написал:
По пуэ расчетный ток утечки получается (8кВт/220)0,4мА3=43,6мА
Расчёт и практика немного расходятся. УЗО на 30 мА для ВП ставят наверное как существует форум,
по крайней мере с того момента как я зарегился в 2014, все схемы с ВП под УЗО.
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Andrey1548 написал:
По пуэ расчетный ток утечки получается (8кВт/220)0,4мА3=43,6мА
Елки , это расчеты без замеров. со страшным запасом, да таким , что вся квартира может сидеть на одном УЗО 30мА. Миллионы квартир , как показывает практика.
Купили три штуки обогревателей Теплоэко. И два терморегулятора к ним. Один отдельно, в моей комнате. Стена несущая, не захотел сверлить. И два на одном. Там стенка тоненькая.
Ну по своему и буду судить. Отопить в мороз он конечно не сможет, Но! сейчас так очень приятно. Пол стал тёплым. Ногам тепло. Ну и температура спать устраивает и меня, и жену.
По потреблению электроэнергии только через месяц скажу. Пока только вижу, что счётчик не "летает". У меня здесь старый пока, дисковый. Не скажу, что сильно крутится.
PS:Одно только не могу понять, как старый радиомеханик. Ну и соответственно в схемах электрических разбираюсь.
Почему в схеме подключения к переменному току указывается ноль и фаза?
Andrey1548 написал:
По пуэ расчетный ток утечки получается (8кВт/220)0,4мА3=43,6мА
Елки , это расчеты без замеров. со страшным запасом, да таким , что вся квартира может сидеть на одном УЗО 30мА. Миллионы квартир , как показывает практика.
dokar, >
megrad написал:
Расчёт и практика немного расходятся. УЗО на 30 мА для ВП ставят наверное как существует форум,
по крайней мере с того момента как я зарегился в 2014, все схемы с ВП под УЗО.
valerich написал:
Почему в схеме подключения к переменному току указывается ноль и фаза?
Как раз недавно ставил такие с терморегулятором . У каждого с сбоку клавиша выключения, которая рвет фазу. И другого быть не должно, равно как это должно быть и на терморегуляторе.
valerich, Вы хоть его с заземлением его подключили ? Девайс то опасно сделан. Представляет собой открытую спираль, залитую в бетон и окантованную стальной, не везде прокрашенной полосой. Через непрокрашенные участки индикатор с неонкой хорошо так светится, показывая правдивую фазу при отсутствии заземления, меня даже в деревянном доме ипнуло. :cool: Там еще в инструкции по подключении просто ездец написан.
.
dokar написал:
Представляет собой открытую спираль, залитую в бетон и окантованную стальной, не везде прокрашенной полосой. Через непрокрашенные участки индикатор с неонкой хорошо так светится, показывая правдивую фазу при отсутствии заземления,
Есть же мегомметр....
dokar написал:
Там еще в инструкции по подключении просто ездец написан.
У этой поделки есть сертификат Ростеста?
Если да - на орган по сертификации можно смело в суд подавать...