kab.sakh написал:
Практики, посоветуйте как лучше проложить через стену 16 кабелей ВВГнг 3х2.5? 16 отверстий по 1 кабелю, 8 по 2, 4 по 4? Какой диаметр бурить? Разводка по потолку, стена несущая - 200мм железобетона.
И где лучше бурить: над дверным проемом или в стороне от него где просто стена?
Использовал два варианта:
- В верхней части стены (где примыкание к перекрытию) обычно находится слой раствора. Он бурится сравнительно легко, но нужен очень длинный бур (600-800 мм) диаметром около 12мм. Длинный бур нужен для обеспечения параллельности бурения потолку. Иначе перфоратором не подлезть. Соответственно бурим 16 отверстий.
Но обратите внимание, что иногда по верхней кромке стены (в зоне сверления) проходит проводка.
- Алмазная коронка на 32 мм. Режем два отверстия рядом (с отступом друг от друга на диаметр) насколько позволяет дрель близко к потолку. Можно с двух сторон.
Первый вариант дешевле и быстрее, но распластывает кабели по потолку вширь. Второй собирает в пучки и не повреждает стену.
В обоих случаях желательно прозвонить стену на предмет арматуры.
Бурить не над перемычкой (где дверь) а над стеной. Гильз никаких не надо.