18.12.2019 в 14:38:09
sdtreew написал:
Берг написал: подскажите плиз, на вводном щите со счетчиком 380в надо ставить трехполюсный или четырехполюсный автомат? както четырехполюсные смотрю шибко дорогие и не особо распространены... спрашиваю по аналогии с однофазными вводами где всегда все ставят двухполюсные на фазу и ноль...
а зачем? они потому и дорогие что никто не ставит и двуполюсные зачем гражданам они тоже не знают.. видимо речь об индивидуальном доме, лучше определитесь со схемой заземления.. 20 А x 3 x 230 = 13,8 кВт.
sdtreew, понял спасибо. Трехполюсного значится достаточно. Насчет заземления... Узо не достаточно будет? Как вариант ... Гараж расположен под высоковольтной лэп и всем на крышу покидали сваренные сетки типа заземленные. Можно ли землю на них бросить? Иль то местного электрика разрешение просить..Также не могу найти. Бывают ли трехфазные розетки на дин рейку? Тыкните плиз.
18.12.2019 в 18:56:09
Гараж расположен под высоковольтной лэп и всем на крышу покидали сваренные сетки типа заземленные.
Берг,
Лихо , детки в клетке - Фарадея ! :a Только вот сетки должны быть не по детски заземленные , иначе смысл пропадает и при пробое с ВЛ заземленное на сетку оборудование может пострадать.
18.12.2019 в 19:47:57
АлВас написал: Кроме ГЗН ничего не встречал, посему и даже та "земля" на которую садят корпуса эл/плит условная, со всеми проблемами схемы.
она не условная, просто разделение совмещённого проводника происходит не в подвале, а на уровне этажей. понятно что 5-проводка начиная от подвала лучше, но и этот вариант рабочий. и у Вас всё-таки какая-то наблюдается путаница с терминов ГЗН...
18.12.2019 в 19:58:55
dokar написал: Только вот сетки должны быть не по детски заземленные ,
даже это не поможет, если кто-то рядом с гаражем шагать будет, или за сетку держаться будет - если провод ляжет на сетку. По уму - уравнивание всего и вся, включая сетку в полу и перед гаражом.
dokar написал: и при пробое с ВЛ заземленное на сетку оборудование может пострадать.
а не заземленное - убьет владельца
18.12.2019 в 20:01:42
Берг, розетки бывают:
а гараж далеко от дома расположен? что дом тоже под ЛЭП что ли? если питание вы получаете по изолированным линиям (провода типа СИП) то применяете схему заземления TN-C-S, в гараже можно отдельно применить схему ТТ, а можно везде применить ТТ...
18.12.2019 в 20:16:17
BV написал:
dokar написал: Только вот сетки должны быть не по детски заземленные ,
даже это не поможет, если кто-то рядом с гаражем шагать будет, или за сетку держаться будет - если провод ляжет на сетку. По уму - уравнивание всего и вся, включая сетку в полу и перед гаражом.
dokar написал: и при пробое с ВЛ заземленное на сетку оборудование может пострадать.
а не заземленное - убьет владельца
BV,
Эт, точно .(С)
18.12.2019 в 22:55:24
Добрый день! Имеется вопрос к знатокам. Есть в наличие НШВИ-шки производства Weidmuller. Смущает наличие внутри втулок наконечников какого-то белого налета. Может кто использовал в работе наконечники данной фирмы? Был ли на их внутренней части налет? Или это с завода идет какое-то дополнительное покрытие? Покупал наконечники в интернет-магазине. Вот сижу и думаю "налет" - это заводское исполнение или из-за не правильного хранения НШВИ?
18.12.2019 в 23:06:04
velociraptor, использовал GPH, кажется, внутренняя поверхность у них не блестящая, она как бы матовая, видимо технология производства такая.
19.12.2019 в 01:07:07
velociraptor написал: Может кто использовал в работе наконечники данной фирмы? Был ли на их внутренней части налет?
Они всегда внутри такие.
19.12.2019 в 18:40:37
ДОброго времени.
Еще раз вопрос по счётчику: можно в домашних условиях как-то проверить точно ли считает счётчик ЭЭ или нет, или точность такой проверки может быть плюс минус лапоть :)
И может ли "закусывать" в одном положении барабан счётчик - последние цифры - красный - доли киловата , т.е - как бы "застывает" м/у делениям 5-6 и дальше не двигается вообще, проходит какое-то время - причём довольно долгое- от 1 до 1,5 часов , и перещелкивает - отчётливо слышен щелчок и барабан начинает снова двигаться, при том что в это время потребление есть - не 50 ватт в час , а явно больше комп, телевизор, свет, холодильник т.е порядка 0,5-0,6 квт в час.
И вообще при каком минимальном потреблении счётчик начинает учитывать ЭЭ ?
19.12.2019 в 18:47:19
Uran79 написал: И может ли "закусывать" в одном положении барабан счётчик - последние цифры - красный - доли киловата , т.е - как бы "застывает" м/у делениям 5-6 и дальше не двигается вообще, проходит какое-то время - причём довольно долгое- от 1 до 1,5 часов , и перещелкивает - отчётливо слышен щелчок и барабан начинает снова двигаться, при том что в это время потребление есть - не 50 ватт в час , а явно больше комп, телевизор, свет, холодильник т.е порядка 0,5-0,6 квт в час.
Если Вы это видите - значит - может
Uran79 написал: Еще раз вопрос по счётчику: можно в домашних условиях как-то проверить точно ли считает счётчик ЭЭ или нет, или точность такой проверки может быть плюс минус лапоть :)
напряжение меняется - мощность меняется, с точностью около 10% - включить тепловентилятор без терморегулятора, или на максимум. Измерить ток. И на полчаса. Точнее - другим счетчиком или ваттметром-счетчиком
Uran79 написал: И вообще при каком минимальном потреблении счётчик начинает учитывать ЭЭ ?
паспорт нагуглите и посмотрите
19.12.2019 в 20:17:38
Эх, мне бы такой счетчик. Хорош уже хвастаться. :)
19.12.2019 в 20:33:59
...Еще раз вопрос по счётчику: можно в домашних условиях как-то проверить точно ли считает счётчик ЭЭ или нет, или точность такой проверки может быть плюс минус лапоть...(с)
20.12.2019 в 00:25:37
Uran79 написал: Еще раз вопрос по счётчику: можно в домашних условиях как-то проверить точно ли считает счётчик ЭЭ или нет, или точность такой проверки может быть плюс минус лапоть
Можно, если под рукой есть приборы, измеряющие потреблённую энергию. Называть марки-модели не буду, найти легко