26.12.2019 в 23:46:38
Peterjela написал: Здравствуйте!
Доброй ... или доброе , а , не важно .
Peterjela написал: о правомерности просьбы сделать ввод в квартиру кабелем 3х6 мм2 ВВГнгls, а не 3х4мм2.
Да хоть 25 мм2 , это ваша зона ответственности . Peterjela, и это - проект странный у вас , хоть и
Peterjela написал: У нас управляющий - грамотный человек.
:sorry:
И это пройдёт ...
27.12.2019 в 09:30:28
megrad, serj12, bnmuyt, Спасибо!
27.12.2019 в 10:50:49
serj12, я вчера скинул управдому фотки нашего обсуждения вопроса по вацапу. Он пока молчит (обычно сразу отвечает). Склоняюсь к тому, что он таки препутал в ответ на мой вопрос - какой будет стояк? - Сечение кабелей стояка и вводного кабеля в хаты)
27.12.2019 в 11:38:51
Для иллюстрации капремонта дома прикрепляю фото щитка 1-го этажа_до монтажа нового щитка и после. Ввод хороший. И похоже - стояк был (и есть пока) 10 мм2 (Al).
27.12.2019 в 12:07:31
Добрый день. Тако
27.12.2019 в 12:18:30
Здравствуйте. Такой вопрос. Навязали мне духовой шкаф, электрический. А проводка уже сделана. Можно ли повесить его на автомат для розеток в кухне (во вложении схема, группу выделил красным овалом) или например все таки проложить кабель (придется малость поштробить), но не отдельный автомат выделять для шкафа, а взять кабель для шкафа и кабель для розеток кухни вставить в автомат на 24А (вместо 16А)? Просто если свой автомат выделять то это уже 25 модулей. А это щитки на 36 покупать. Шкафом буду пользоваться очень редко. Спасибо.
27.12.2019 в 12:24:09
Serjkkk, Лучше всё-таки свой кабель и свой АВ...
Serjkkk написал: Просто если свой автомат выделять то это уже 25 модулей. А это щитки на 36 покупать.
Зато на ИР не поскупились)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.12.2019 в 14:11:01
MaSeVi, Да дело не в деньгах. Просто на им 36 они огромные. Всего из-за одного модуля..
27.12.2019 в 22:02:32
Serjkkk,
Вы бы проверили заранее согласно схеме работу освещения с общим выключателем, не будут ли вырубаться УЗО. А то как бы потом не пришлось искать место для промежуточного реле.
27.12.2019 в 22:04:18
Serjkkk написал: Просто на им 36 они огромные.
Шутите? :a Они всего на 125 мм выше. Это чуть больше, чем столько
При этом вы получаете ненабитый до отказа щиток, который в тысячу миллиардов раз удобнее подключать.
27.12.2019 в 22:47:56
Peterjela, ну с таким новым вводом ( точно не 4-ка ) можно спокойно 6-ку заложить , да хоть 10 - ку :)
И это пройдёт ...
28.12.2019 в 11:31:49
serj12, да) Управдом перепутал кабель отвода от стояка с кабелем стояка. А приходит в щиток 1 этажа даже 16 мм2. Ну а на мой вопрос по вацапу - Нет возражений на ввод 3х6мм2 ВВГ нгLS? - так и не ответил. Впрочем, я расцениваю это молчание - как знак согласия. Поговорил и с монтажниками - они не возражают, при условии предоставления своего кабеля.)
28.12.2019 в 15:27:18
Rumato написал: Можно. А что мешает повесить его на автомат розеток комнаты?
Ну везде пишут что нужен отдельный автомат.
bnmuyt написал: Вы бы проверили заранее согласно схеме работу освещения с общим выключателем, не будут ли вырубаться УЗО. А то как бы потом не пришлось искать место для промежуточного реле.
Не совсем понял, можно подробнее? Что-то вы заставили меня волноваться)
Radio написал: оторый в тысячу миллиардов раз удобнее подключать.
Наверное убедили. Спасибо всем.
28.12.2019 в 15:33:15
Serjkkk, Не нужен на духовку отдельный автомат.
Вот видите, везде пишут по разному.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу