Аватар пользователя
Sanitch

Местный

Регистрация: 19.02.2018

Орел

Сообщений: 181

04.02.2020 в 16:48:35

BV написал:

Sanitch написал: пропаял скрутки и двойной слой термоусадки (первый слой клеевой).

гуд. А почему не два клеевых слоя?

BV, Одного хватит

0
Аватар пользователя
garik77

Местный

Регистрация: 03.04.2017

Москва

Сообщений: 220

04.02.2020 в 19:40:27

Здравствуйте спецы!!!На варочную панель (индукция)мощностью 7,4 квт автомат поставить на 32а? Верно? Автомат s201 C32 планирую и УЗО. Провод на плиту от застройщика 6кв мм.

А на посудомоечную машину 2100вт достаточно будет автомата 16а? s201 c16 На стиралку 2000вт тоже 16а достаточно?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

04.02.2020 в 19:44:47

garik77, Верно. Достаточно.

0
Аватар пользователя
garik77

Местный

Регистрация: 03.04.2017

Москва

Сообщений: 220

04.02.2020 в 19:52:03

Большое спасибо за помощь!

0
Аватар пользователя
arsen1y

Местный

Регистрация: 12.11.2019

Москва

Сообщений: 24

04.02.2020 в 22:01:53

Добрый день. Подскажите плиз, купил люстру Citilux Альпина CL718100RGB Она уже с пультом и встроенным диммером, но яркость даже на минимальном значении очень высока, режет глаза. Можно ли дополнительно уменьшить яркость люстры покупкой внешнего диммера в выключатель? И какую модель посоветуете, если все таки можно? Спасибо.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111803

04.02.2020 в 22:03:29

arsen1y написал: Можно ли дополнительно уменьшить яркость люстры покупкой внешнего диммера в выключатель?

99,9 % - нет

0
Аватар пользователя
arsen1y

Местный

Регистрация: 12.11.2019

Москва

Сообщений: 24

05.02.2020 в 00:13:16

BV, А почему, можете пояснить? Что мешает дальнейшему уменьшению яркости?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111803

05.02.2020 в 01:19:01

arsen1y написал: BV, А почему, можете пояснить? Что мешает дальнейшему уменьшению яркости?

arsen1y, не хочу обьяснять. Есть желание - попробуйте, потом расскажите здесь. Личный опыт - самый ценный опыт :)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.02.2020 в 07:05:48

arsen1y написал: А почему, можете пояснить?

Два диммера последовательно ставить нельзя.

arsen1y написал: Что мешает дальнейшему уменьшению яркости?

Медный таз. Которым накроется диммер в люстре. :D

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

05.02.2020 в 08:55:20

Не факт. Симистору все равно, что искажать- синус или уже испорченный синус. Правда, неизвестен тип диммера и ламп в люстре- самой исполнительной части, но два обычных, одного производителя и модели симисторных диммера, включенных последовательно, работают, не умирают и регулируют яркость обычной ЛН независимо друг от друга, правда, в некоторых положениях крутилок возможно мерцание ЛН, которого нет при работе с одним диммером при той же яркости. Причина, скорее, в различиях номиналов и ВАХ динистора и симистора. Как поведет себя обычный простейший диммер со сложным и навороченным- х/з, не пробовал, нет под рукой такой парочки. Не исключено, что в схеме электронного может быть доп. регулятор мин. яркости, надо видеть схему и инструкцию.

0
Аватар пользователя
refrigerator

Местный

Регистрация: 01.06.2014

Москва

Сообщений: 741

05.02.2020 в 09:21:03

Пожалуйста подскажите что это за марка.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

05.02.2020 в 10:06:56

refrigerator написал:

Пожалуйста подскажите что это за марка.

refrigerator, Тираспольский э/завод...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
arsen1y

Местный

Регистрация: 12.11.2019

Москва

Сообщений: 24

05.02.2020 в 15:17:35

ПPOPAБ, спасибо за пояснения.

0
Аватар пользователя
TYS0N

Местный

Регистрация: 06.02.2020

Ровеньки

Сообщений: 7

06.02.2020 в 19:03:19

Здравствуйте. Такой вопрос - в ПУЭ 7 есть таблица 2.1.3 "Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности". В чем разница между первой и третей позицией в разделе "Открытые электропроводки"?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

06.02.2020 в 19:06:37

TYS0N написал: В чем разница между первой и третей позицией в разделе "Открытые электропроводки"?

В первом случае кабель крепится прямо к стенам/потолку, во втором - сперва крепятся трубы/короба и кабель прокладывается в них...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу