MaSeVi написал:

garik77 написал: Всем большое спасибо за помощь! Рубильник поставлю sd202 50a, обжимку ншви куплю до 10кв мм.

garik77, Гребёнки берите не PSH, а PS...

MaSeVi, ок спасибо

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108543

07.02.2020 в 12:36:14

#6781154

Radio написал: Странно, что там неудобного? :confused: Абсолютно всё удобно.

Скажем так - менее удобно. 6кой проще, и достаточно, если не ТУ, у автора - ГОСТ. Можно и 16 делать, но ...зачем?

Radio написал: Берите автомат, рубильник хуже :)

поддержу это мнение...

0
Аватар пользователя
garik77

Местный

Регистрация: 03.04.2017

Москва

Сообщений: 220

07.02.2020 в 12:49:11

#6781165

Жаль мне щиток не получится сделать встроенный...в паспорте на квартиру написано дыропробивные работы не допускаются в том месте. эххх куплю навесной mistral 41

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

07.02.2020 в 12:51:38

#6781167

garik77 написал: куплю навесной mistral 41

Не берите. Посмотрите в сторону Хагер...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
garik77

Местный

Регистрация: 03.04.2017

Москва

Сообщений: 220

07.02.2020 в 12:54:59

#6781171

MaSeVi написал:

garik77 написал: куплю навесной mistral 41

Не берите. Посмотрите в сторону Хагер...

MaSeVi, посмотрю ок

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

07.02.2020 в 13:03:50

#6781180

garik77, И Вам достаточно 2-х УЗО...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

07.02.2020 в 13:05:35

#6781183

garik77 написал:

bnmuyt написал:

garik77 написал: Radio,я знаю что она и на 6 подойдет...кароче я уже решил обжимку беру ,которая до 10 обжимает :cool:

Если только до 10, то попросите попробовать обжать самому 10 прямо в магазине. Можете не обрадоваться. Я своими ПКВк один раз обжал и больше не хочу.

bnmuyt, я на али заказывать буду, спец с этого форума на ютубе показывал...10 обжимает нормально

garik77,

Aliexpress 2 401,30 руб. 39%СКИДКА | HSC10 16-4A мини-тип саморегулируемые обжимные плоскогубцы многофункциональный инструмент Тип корпуса специальный зажим 0,25-16 мм VSC10 16-4a обжимные инструменты

https://a.aliexpress.ru/_sD5fU0 Закроете все вопросы с обжимом НШВИ 1/2

0
Аватар пользователя
garik77

Местный

Регистрация: 03.04.2017

Москва

Сообщений: 220

07.02.2020 в 13:36:25

#6781194

dokar написал:

garik77 написал:

bnmuyt написал:

garik77 написал: Radio,я знаю что она и на 6 подойдет...кароче я уже решил обжимку беру ,которая до 10 обжимает :cool:

Если только до 10, то попросите попробовать обжать самому 10 прямо в магазине. Можете не обрадоваться. Я своими ПКВк один раз обжал и больше не хочу.

bnmuyt, я на али заказывать буду, спец с этого форума на ютубе показывал...10 обжимает нормально

garik77,

Aliexpress 2 401,30 руб. 39%СКИДКА | HSC10 16-4A мини-тип саморегулируемые обжимные плоскогубцы многофункциональный инструмент Тип корпуса специальный зажим 0,25-16 мм VSC10 16-4a обжимные инструменты

https://a.aliexpress.ru/_sD5fU0 Закроете все вопросы с обжимом НШВИ 1/2

dokar, спасибо большое!это крутая вещь! я попроще хочу заказать за 800р :o вот стреппер на али заказывать не буду. куплю GROSS 17718 за 1100р .мне для дома пойдет.в отзывах пишут 10кв мм чистит хорошо.ну или квт ws11 куплю

0
Аватар пользователя
garik77

Местный

Регистрация: 03.04.2017

Москва

Сообщений: 220

07.02.2020 в 13:49:24

#6781201

Спецы, подскажите вот еще какой момент. Реле напряжение УЗМ какое лучше мне поставить? Я остановился на шнайдер Easy9. Меандр... везде пишут бракоделы

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

07.02.2020 в 13:55:57

#6781205

garik77 написал: Я остановился на шнайдер Easy9.

Ну так и остановитесь. Есть позволяет бюджет - поставить байпас...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
garik77

Местный

Регистрация: 03.04.2017

Москва

Сообщений: 220

07.02.2020 в 14:05:20

#6781211

MaSeVi написал:

garik77 написал: Я остановился на шнайдер Easy9.

Ну так и остановитесь. Есть позволяет бюджет - поставить байпас...

MaSeVi, спасибо за помощь!

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

07.02.2020 в 21:13:31

#6781609

garik77 написал: спрошу десятый раз рубильник покупать на 50а?

я всегда ставлю на 100А

garik77 написал: Реле напряжение УЗМ какое лучше мне поставить? Я остановился на шнайдер Easy9. Меандр... везде пишут бракоделы

по РКН почитайте обзоры от ksiman и м.б. поймете - что и как нынче на рынке

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
debryansk

Местный

Регистрация: 07.10.2019

Брянск

Сообщений: 268

08.02.2020 в 17:40:22

#6782111

От клемной коробки хочу 2 куска выбросить по 2 метра. ПВС 2х4,0 + 1х4,0 на варочную и ПГ ВВП 3х2,5 на розетку духового, они пойдут для подключения?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.02.2020 в 17:56:21

#6782115

debryansk написал: ПВС 2х4,0 + 1х4,0 на варочную

Мощность какая? Лучше КГ. В идеале ПРКС.

debryansk написал: ПГ ВВП

А чем ВВГ нг LS не устраивает.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
debryansk

Местный

Регистрация: 07.10.2019

Брянск

Сообщений: 268

08.02.2020 в 18:09:12

#6782122

megrad написал: Мощность какая? Лучше КГ. В идеале ПРКС.

Мощность подключения: 7350 Вт

megrad написал: А чем ВВГ нг LS не устраивает.

Просто есть таких два куска по 2 метра)

Шнайдеровская коробка пришла сегодня клеммная клк 5с

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.02.2020 в 19:01:18

#6782138

debryansk написал: Мощность подключения: 7350 Вт

debryansk написал: . ПВС 2х4,0 + 1х4,0

На пределе :confused:

debryansk написал: Просто есть таких два куска по 2 метра)

Земноводное не пробовали придушить?

debryansk написал: ВС 2х4,0 + 1х4,0 на варочную и ПГ ВВП 3х2,5 ..., ... пойдут для подключения

Выбор за вами - работать будут. :confused:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
debryansk

Местный

Регистрация: 07.10.2019

Брянск

Сообщений: 268

08.02.2020 в 19:09:02

#6782144

megrad написал: Земноводное не пробовали придушить?

тут не жаба, просто лежат два куска бесхозных, просто не знал вообще пойдут они или нет, больше их вроде никуда не ткнешь, короткие.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.02.2020 в 21:03:44

#6782207

debryansk написал: больше их вроде никуда не ткнешь, короткие.

Сдайте. :)

debryansk написал: 3х2,5 на розетку духового,

Достаточно.

debryansk написал: 2х4,0 + 1х4,0

По току проходит, вроде даже запас есть.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
debryansk

Местный

Регистрация: 07.10.2019

Брянск

Сообщений: 268

08.02.2020 в 21:13:33

#6782213

megrad, Тогда их пущу. Посмотрел шнайдеровскую коробку, наконечник ншп 10 точь в точь входит туда плоскостью своей, а концы проводов 4-ки и 2,5 вместе в наконечник сам нормально входят, только обжать не знаю клещи надо искать у кого то или керном заплющить самому, но боюсь неплотно будет. Или вообще через ваги соединить, 3 шт купить, тогда и шнайдеровскую не нужно было брать заказывать, любая коробка подошла бы

0
Аватар пользователя
Astranome

Местный

Регистрация: 09.02.2020

Брянск

Сообщений: 2

09.02.2020 в 03:58:38

#6782326

Достался нахаляву счетчик Энергомера ЦЭ6803ВМ 3х220/380 /5А(1-7,5А). 3х фазный, для работы с ТТ. Хочу его подключить

  1. в однофазную сеть (думаю проблем нет)
  2. Для технического учета у себя дома - нагрузка до 500вт.
  3. Без трансформатора тока - напрямую - ничего не получается - светодиод "сеть" зажигается, нагрузка потребляет 250 Вт, но другой светодиод не моргает , не горит, счетчик не считает. Там 10 клемм- по 3 на каждую фазу и 1 - ноль. Подключал так - фаза : вход 1,2 клемма, нагрузка 3 клемма, ноль: 10 клемма вход и нагрузка. Чтойто лыжи не едут ).

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.02.2020 в 08:17:57

#6782355

debryansk написал: Или вообще через ваги соединить,

Не советую.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.02.2020 в 08:32:30

#6782361

Astranome написал: Подключал так - фаза : вход 1,2 клемма, нагрузка 3 клемма, ноль: 10 клемма вход и нагрузка.

Схему подключения не судьба посмотреть? ссылка Если у Вас однофазная сеть, то подключать надо один ввод и ноль. Ноль будет общий.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

09.02.2020 в 09:04:48

#6782379

debryansk написал: Или вообще через ваги соединить

Оптимально.

0
Аватар пользователя
debryansk

Местный

Регистрация: 07.10.2019

Брянск

Сообщений: 268

09.02.2020 в 21:50:17

#6783081

Radio, не, раз коробка пришла шнайдеровская, зря что ли заказывал ) поищу клещи у кого, может в магазине попрошу обжать не найду, керном тогда уже, но небольшая площадь, по разу с каждой стороны наверное выйдет им.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

09.02.2020 в 22:02:56

#6783099

debryansk написал: раз коробка пришла шнайдеровская, зря что ли заказывал ) поищу клещи у кого, может в магазине попрошу обжать не найду

Коробка стоит 200р., на поиски и разъезды вы потратите рублей 500, не считая драгоценного времени.

Разумнее докупить три ваги и всё быстро соединить. Это по-хорошему надо было сделать уже давно и спокойно готовить еду. Ну если важен результат, а не процесс, конечно :)

debryansk написал: керном тогда уже, но небольшая площадь, по разу с каждой стороны наверное выйдет им.

Даже не думайте об этом.

0
Аватар пользователя
Astranome

Местный

Регистрация: 09.02.2020

Брянск

Сообщений: 2

10.02.2020 в 04:06:37

#6783348

megrad, а прочитать, то что я написал, не судьба? В однофазную сеть трехфазный счетчик подключается без проблем. Конечно ПДФку энергомеровскую я изучил. И конечно, подключил так как на вашей картинке (я об этом так и написал) только вот незадача - светодиод "сеть" зажигается, нагрузка потребляет 250 Вт, но другой светодиод не моргает , не горит, счетчик не считает. Ведь он предназначен для работы с ТТ.

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

10.02.2020 в 07:53:14

#6783378

Radio написал:

debryansk написал: Или вообще через ваги соединить

Оптимально.

Radio, хотел уточнить, у родственников подобная ситуация, из стены торчит хвост кабеля 3+4 ввг, сейчас им будет нужно, подключить к данному кабелю варочную панель, а в последующем, еще и духовой шкаф. Правильно ли я понял, что это можно сделать, используя Ваги? Просто не раз на данном форуме читал, что кроме как на линиях освещения, ваги лучше больше, негде не применять.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.02.2020 в 08:01:33

#6783383

Иркут написал: Просто не раз на данном форуме читал, что кроме как на линиях освещения, ваги лучше больше, негде не применять.

Правда тот кто это пишет,не может объяснить для чего выпускаются Ваги для кабеля 4 и 6 мм :o

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

10.02.2020 в 11:23:38

#6783522

Иркут написал: из стены торчит хвост кабеля 3+4 ввг, сейчас им будет нужно, подключить к данному кабелю варочную панель, а в последующем, еще и духовой шкаф. Правильно ли я понял, что это можно сделать, используя Ваги?

Правильно. Ваго 221-613.

Только надо не забыть поставить на защиту этого кабеля 25-амперный автомат. И можно подключать что угодно в любых количествах.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

10.02.2020 в 12:43:48

#6783576

Radio написал: Только надо не забыть поставить на защиту этого кабеля 25-амперный автомат.

А если кабель 6.0 квадратов ? :)